首页 > 职场文档 > 创业计划书

有关工程施工方案汇总(精选16篇)

有关工程施工方案汇总 文档1

  当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或当日最低气温低于0℃时,就进入冬季施工。目前已进入冬季,给施工带来了很大的困难,常规的施工方法已不能适应该季节,为确保工程进度、质量和安全,减少不必要的经济损失,特制定如下施工方案以指导施工人员施工。

  浙江商品城工程除A区有因拆迁问题而滞后的3#、4#、5#、6#南半段主体正在基础施工未封顶仍存在砼工程外,其余栋号包括B区已全部主体封顶,正在进行砌体及内外粉刷施工,因此本方案将对钢筋、砼、砌体、粉刷等工程方面冬季施工应注意的事项和必须做到的规定作阐述。冬季施工时,质量检查人员应认真把关,根据本方案及现行验收规范要求和规定进行质量监督与验收,以保证工程质量。

  一、编制依据

  1、《建筑工程冬期施工规程》

  2、《工程建设标准强制性条文》

  2、有关安全生产文明施工的规定、规程

  3、《现行建筑施工规范大全》

  4、《建筑工程施工质量检查与验收手册》

  5、《施工现场临时用电安全技术规程》

  6、《建筑工程技术交底记录》

  7、《建筑机械使用安全技术规程》

  8、本工程施工组织设计

  9、建筑施工手册

  10、公司质量体系管理与制度

  11、企业施工工法

  二、工程概况

  浙江商品城工程占地面积200多亩,位于江宁科学园,建筑面积20万平方米,由南京浙商投资有限公司投资开发,深圳市建筑设计研究总院设计,南京苏宁建设监理有限公司监理,土建工程由杭州建工集团有限责任公司承建,桩基由江苏华东建设基础工程总公司施工。本工程一期工程分为A区(精品街)、B区(批发市场),建筑面积约为12万平方米,总投资约亿元人民币。

  三、冬季施工准备:

  1.建立冬季施工组织机构,落实冬季施工各级责任制。2.关注每天天气预报,密切注视天气变化情况。

  3.编制详细的冬季施工方案并向全体施工人员交底关于冬季施工的程序、方法及技术措施。

  4.根据工程需要购足防冻型或早强型或防冻早强减水复合型外加剂及保温、防雨材料(塑料薄膜、草包等),易受冻受潮物品尽量放置到室内或另外搭设防护棚存放。

  5.凡易受冻供水管道全部用环形泡沫板或草绳缠缚保温,避免水管冻裂、冰塞影响施工,疏通所有排水沟,保证排水畅通。

  6.做好冬季施工掺外加剂、砂浆的配合比试配及原材料的检测检验工作。

  7.人员对施工机械、电器设备、用电线路、给排水管网、安全设施等进行检查、维护、维修和保养。

  8.按实计算施工用电变压器的容量,安置好现场用电。9.合理安排施工计划,制定提高工效措施,工作尽量安排在晴天、白天做,避免夜间低温施工。

  10.按《中华人民共和国消防法》做好工地冬季防火工作。

  四、冬季钢筋施工:

  1.钢筋焊接尽量采用加垫法焊接,注意避免焊接末次冷却接头接触冰雪等。

  2.组织钢筋焊接人员学习冬季施工操作规程,掌握有关焊接参数(包括闪光对焊,电渣压力焊,电弧焊)。

  五、冬季砌体施工:

  1.普通砖、多孔砖、加气砼砌块等在砌筑前要清除表面污物、冰雪等,不使用遭水浸后冻结的砖和砌块。

  2.上班前要除掉机械、脚手板和作业区内的积雪、冰霜,不起吊同其它材料冻结在一起的砌块和构件。

  3.拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10㎜冻结块。4.拌合砂浆宜采用两步投料法,水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃。

  5.石灰膏要有保温防冻措施,如遭冻结应经融化后方可使用,砂浆宜优先使用普通硅酸盐水泥拌制。

  6.严禁使用已冻结的砂浆,不得用热水掺入冻结砂浆重新搅拌使用,不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。

  7.砌筑砖时宜采用“三一砌砖法”,注意砌筑时的砂浆的数量,搅拌人员必须对质量和数量进行控制根据所用数量分批拌制,以防止

  砂浆的热量损失,适量加入外加剂降低砂浆的冰点,满足施工需要。

  8.普通砖、多孔砖在气温高于+5℃条件下砌筑时,应浇水湿润;在气温低于、等于+5℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。

  9.现场施工中增加两组与砌体同条件养护砂浆试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

  10.基土无冻胀性时,可以在冻结的地基上砌筑;基土有冻胀性时,应在未冻结的地基上砌筑。

  六、冬季砼施工:

  1.优先选用硅酸盐水泥培植砼,并适量掺入外加剂(防冻型或防冻早强型或防冻早强减水复合型),经复试合格后使用,以改善砼的凝固环境,严格按试验室配合比进行施工,并派专人对外加剂掺入量进行过磅记录。

  2.拌制砼时骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

  3.拌制掺外加剂砼时,搅拌时间为正常搅拌时间的倍。4.有条件的采用温水状态下施工,宜优先采用加热水的方法拌制砼。

  5.砼在运输过程中,尽量缩短运输时间并适当采取有效保温措施以减少砼的热量损失。

  6.砼浇捣尽量安排在白天进行,若雨雪天气或霜冻天气浇注砼,必须分专人先清除模板和钢筋上的冰雪,清理冰雪时间跟在砼浇注前置时为宜,梁槽内采用温水冲洗。

  7.砼浇捣结束后,在砼表面要覆盖塑料薄膜再加一层草包,不可采用温水养护法。

  8.砼浇捣时多做二组试块,在砼拆模前或撤除覆盖措施前试压,确保砼强度达到规定值之后方可拆模或去掉覆盖。

  七、冬季装饰工程施工:

  1.冬季抹灰要采取保温措施,砂浆中适量掺入适当外加剂降低砂浆冰点,外加剂掺量应按早七点半大气温度高低来调整其砂浆内外加剂的掺量,保证抹灰砂浆硬化初期不得受冻。

  2.冬季施工为防止灰层受冻,砂浆内不宜掺石灰膏,为保证砂浆的和易性,可采用同体积的粉煤灰代替。

  3.抹灰砂浆应使用热水拌和,并采取保温措施,涂抹时砂浆温度不宜低于+5℃。

  4.室外抹灰应待其完全解冻后再抹,不得用热水冲刷冻结的成品墙地面(包括半成品墙面、地面等)或用热水消除墙面的冰霜。

  5.墙面砖铺贴砂浆要掺防冻外加剂,气温太低最好不贴,确保铺贴时要有保温措施,以防气温回升后面砖脱落。

  6.不得在基土受冻的状态下铺设灰土,土料不得含有冻块,应覆盖保温,当日拌合灰土,应当日铺垫夯完,夯完灰土的表面应用塑料薄膜或草袋覆盖保温。

  7.本工程为水泥砂浆楼地面,冬季施工时,宜用425号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,室内应有保暖措施,使环境温度不低于+5℃,在砂浆内掺适量防冻外加剂,如含有氯化钠、氯化钙的盐,用热水拌合砂浆。

  八、冬季施工的安全措施:

  1.编制冬季施工安全方案,向工人进一步宣传“安全 杭州建工集团有限责任公司

  人管理。

  9.气温回暖,积雪融化后,及时检查脚手架、塔吊、人货电梯等大型机械设备,如有基础下沉,务必及时处理。

  10.宿舍及生活区管理:经常保持宿舍卫生,注意安全用电;通道内的`积雪、积冰及时清理,防止滑倒伤人。

  11.对冬雨季施工的各个工种的人员,要进行书面安全交底。

  九、冬季施工质量措施:

  1.严格按施工方案及规范要求控制及检查。

  2.认真做好“三检一评”工作。“三检”就是班组自检、班组互检、专业人员检查;“一评”就是质量等级评定。

  3.专业技术人员及专职质量管理人员具体对专业施工过程的质量实行监督与检查,使质量保证体系与工作机构一体化,确保质量体系与施工活动有效同步运转。

  4.加强质量信息反馈,并针对具体问题拿出切实可行的质量保证措施。

  5.施工技术员及时对各工种进行书面交底,各工种严格按交底要求施工。按“谁主管谁负责”的原则,对各自管理职责范围工作负责,层层落实,确保质量。

  十、冬季施工期间后勤及保卫

  1、切实关心职工生活,改善职工劳动条件

  民工集体宿舍应做到能够防寒、防风、防雪,关心职工生活,采取有效措施及时发放劳动保护用品;职工食堂应切实保证职工吃到热饭热菜热汤,并注意饮食卫生,坚决杜绝食物中毒事件的发生。

  2、严格值班制度,加强值班和保卫工作

  项目部要做好冬季日常的值班工作安排,加强元旦、春节两大节日期间的值班和保卫工作,针对年底职工思想波动大、思乡心切的状况,密切关注本班组职工不安全、不稳定因数,制定好处理各类突发事故的应急措施,同时做好民工返乡的交通安全宣传与教育工作

有关工程施工方案汇总 篇2

  一、前言

  随着城市建设发展如火如荼,桥梁建设更是飞速的发展,随着桥梁使用年限增长,危桥、险桥的数量也在急剧的增多,通过东莞市大王洲桥加固工程施工为例,总结桥梁工程的加固技术,确保加固质量与施工过程的安全,对于桥梁加固工程施工具有普遍的指导意义。

  二、现状分析

  1、大王洲桥梁加固工程由于受原有结构的影响,施工设施、作业环境、作业空间均受到限制,如梁体内所有的施工物资设备均需人工搬进搬出,机械设备基本无法使用,安全状态更加不宜控制。

  2、加固部分与原有结构共同作用,因此不仅要保证加固部分的施工质量,还要同时保证原有结构不被破坏。

  3、腹板加固为加固工程的关键施工工序,腹板加固采用在原来箱梁内侧加浇20cm厚的混凝土,并在加固腹板内施加竖向预应力。竖向预应力采用直径为25mm的冷拉级Ⅳ钢筋,标准强度Rby=750Mpa,张拉控制力331KN,采用无粘结方式、轧丝锚体系。

  三、施工前的准备

  1、电力线路:在箱内铺设380V动力线路一条,220V照明线路一条,且每4m设照明灯一盏,每16m设简易活动配电盘一个(插座若干)。照明及动力线路均采用膨胀螺栓固定在梁体顶板下缘(桥中心处),防止地面潮湿漏电。

  2、疏通,清理:疏通原箱内通风孔及泄水孔,不通处采用钻机成孔或人工凿通保持箱内与箱外正常通风,箱内不产生积水。清除箱内混凝土残渣及其它杂物。

  3、通风,在箱内安装4台排风设施,保持箱内空气流通,正常换气,使箱内作业人员有一个良好的工作环境。

  4、设施:梁体外侧需安装施工吊兰五只。

  四、施工方案

  1、裂纹修补

  首先对大于0.02mm的裂纹进行标识,沿裂纹方向切“V”型槽,宽2cm,深1cm。埋设压浆咀,强度达到要求后,压注环氧树脂。待环氧树脂凝固后,去除环氧胶泥,抽检压浆饱满情况。

  2、施工放样

  ①因本加固工程为在既有结构物上进行加固,考虑施工中的误差,为保证不损伤原主梁预应力筋,且达到加固效果,施工放样宜采取相对平面控制为主。

  ②根据原主梁悬浇施工的特点:梁体的外轮廓尺寸、预应力束定位、钢筋及预埋件位置均以与底板底面相对位置控制,故本加固工程以原各施节段前端底板底面分中点连线为桥中心控制线。

  ③本桥里程控制点以5号墩中心为基准点,传至0号墩中心闭合平差后作为全桥相对里程控制点(在允许闭合差内方可作为放样依据)。

  ④腹板扦钉孔高程控制按设计图要求控制与主梁顶板底面倒角处相对尺寸。

  ⑤横隔梁水平孔放样时横桥向尺寸以实测桥中线尺寸为基准放样,高程以梁体顶桥底面为基准面控制相对位置,辅以至梁底板底面距离校核(确认避开横梁内预应力束)。

  3、钻孔

  ①腹板加固φ27mm扦钉孔采用冲击钻电锤成孔,钻头直径为φ27mm。全桥共计钻φ27孔43262个。设计钻孔深度15cm,考虑到钻头锥度,成孔时钻尖深度应不小于15.5cm。钻孔时采取措施控制深度,不得损伤预应力筋。待孔内干燥后,植入φ16mm“L”型扦钉,用环氧胶泥填充密实。

  ②竖向预应力孔施钻避碰原有预应力措施:竖向预应力筋孔(φ40mm)、混凝土灌注孔(φ82mm)、振捣孔(φ56mm)均采用130型金刚取芯机成孔,钻头直径分别为φ40mm、φ82mm、φ56mm。全桥腹板加固共需钻φ40m孔1840个,φ56mm孔432个,φ82mm孔392个,原结构主梁为三向预应力体系,预应力束(筋)布置较密,钻孔均在预应力束间隙内进行,即使放样施工位置准确,原桥本身预应力安装也存在偏差。特别是在墩中心0号块内纵向预应力束中心距为200mm,原预应力束采用φ外85mm波纹管,φ82mm混凝土灌注孔与原预应力束理论间隙仅16mm,对放样及施工要求尤为严格。因此在钻孔过程中根据实际情况进行调整显得极为重要。

  ③因主梁原预应力束过于密集,要求钻孔精度很高,为保证钻孔时不钻断预应力束,钻孔均采用熟练工人操作,正式开钻前先组织工人试钻,并给工人讲解原预应力束的`位置,做到心中有数。同时加强工人对钻机性能知识的培训,加强工人对钻机定位方法的培训,加强工人对钻机给尺进尺的培训。

  4、新老混凝土结合措施

  ①在原有结构上加浇新混凝土,如何保证结合面的传力是关键,为此采用新老混凝土结合面凿毛,且每隔一定距离植扦钉的方法。

  ②为保证后浇混与原腹板很好地结合,以达到共同受力,原腹板内侧及加厚腹板范围内的上下倒角混面要凿毛,凿毛时须首先去除有碍新老混凝土结合的杂物,凿除裂缝压浆时封闭的表面环氧胶泥,拆除压浆咀,剥除封闭胶带,最后对原混凝土面进行凿毛,凿毛率要求达到95%。灌注前应将结合面上灰尘及杂质清理干净,并用水冲洗风干。

  ③加强新老混凝土结合的另一措施是植扦钉

  腹板上布置有梅花型扦钉,间距约为30cm,扦钉为L型;与外侧箍筋焊连,上下倒角布置扦钉,间距约为20cm,扦钉为直筋,要求与外侧箍筋焊连;加固腹板端部布置扦钉间距为20cm,扦钉为L型,要求与加固腹板外侧水平筋焊连。扦钉采用φ16mm钢筋弯制,植入所钻φ27mm的扦钉中,植入深度为15cm,用环氧胶泥锚固。

  5、混凝土的浇注及养生

  模板采用新制钢模板,宽60cm,最大高度不超过200cm,以便于人工搬动,安装检查合格后方可进行混凝土的浇注。腹板加固采用50#微膨胀混凝土,混凝土配合比由试验室根据设计要求和施工需要进行配制,混凝土入模陷度控制在12cm~14cm,初凝时间为10h,掺微膨胀水泥以补偿混凝土的收缩,防止产生收缩裂纹。

  由于腹板加厚部分除顶板下灰孔及振捣孔外全封闭,混凝土入模全部靠人工从56mm下灰孔中捣入。混凝土连续养护14天,混凝土开始灌注时应采取封桥措施禁止一切车辆通行

  6、张拉

  梁体内外侧的裂纹全部修补压浆完毕后,方可进行张拉作业,腹板加固竖向预应力为φ25mm冷拉IV级无粘结钢筋,端锚固在梁底板底面,上端锚固在梁顶板顶面。

  五、安全与质量

  1、箱内工作照明充足,通风设施良好。

  2、箱内电线路多,箱内潮湿,必须加强用电安全管理,确保用电安全,高压电器均设警示牌。

  3、不得随意从底板泄水孔向外倾倒退混凝土渣及杂物等,箱内杂物及时清理干净。

  4、钻孔作业时主梁底板顶面易产生积水,应有预先在锯齿块间低凹处钻小直径排水孔等措施预防积水。

  5、腹板加固期间,主桥两端应设专人指挥交通,严格控制车载不大于20t,车速不大于10km/h,车距不小于20m,超载车辆严禁上桥。腹板裂缝压浆期间全桥进行交通管制:只允许单辆车在主桥桥面通行,车载不大于20t,车速小于10km/h。

  6、每套施工吊篮桥面支架上应设信号旗、红灯等警示标志,禁止一切车辆碰撞,确保吊篮安全。施工吊篮安装完毕经检查验收后方可使用,使用期间各受力部位应定期检查。

  7、由于下方为海河航道,每天有大量渔船从下面经过,因此严禁杂物等往河下抛掷。

  六、结束语

  桥梁加固作业中,克服了放线难度大、精度差的问题,钻孔过程中保证了原有预应力体系的完好,混凝土振捣密实,顶部浇注饱满,按计划完成了加固任务。

有关工程施工方案汇总 篇3

  一、测量准备

  测量放样施工是贯穿工程施工全过程一项十分关键的工作,为此我公司项目经理部成立了专职的测量小组,由具备测量专业执业资格和多年施工工作经验的测量技术人员负责,测量过程按照规范要求进行并留有记录。

  1、人员配备:测量小组由一名具有专业理论水平和实际施工经验的持证工程师负责并主持组织实测方案的编制工作,控制测量根据工程各部位特点由专职测量队员实施。

  测量小组成员包括:测量工程师1名;测量员4名。

  2、测量仪器:

  施工中投入使用的测量仪器如:全站仪(DTM-330)、经纬仪(DJ2)、水准仪(DS3)和钢尺(50m)等都符合《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)的施工测量精度要求,并经过有关主管部门批准的具有资质的检验单位的检测,并在检测有效期内使用。所有测量仪器使用前必须得到工程师的批准。

  本工程投入的主要测量设备

  编号

  设备名称

  规格型号

  单位

  数量

  完好状况

  备注

  全站仪

  DTM-330台

  完好

  证件齐全

  经纬仪

  TD

  J2台

  完好

  证件齐全

  水准仪

  DS3台

  完好

  证件齐全

  钢尺

  50m

  把

  完好

  证件齐全

  塔尺5m把

  完好

  证件齐全

  二、测量基准

  本工程项目经理部在接到发包人或监理人提供的测量基准点、标点及其相关技术文件后,与发包人、监理人共同校测其基准点、坐标点规范的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。复核无误后,方可投入使用;若有误差立即报告监理工程师,及时解决。

  三、建立施工测量控制网

  工程施工的控制网由两部分组成,即平面控制网和高程控制网。平面控制网以工程师提供的测量基准点(线)为基准,用全站仪测设出施工区的轴线控制桩及定位控制桩。轴线控制桩由起点、终点和折点桩组成,为方便施工采用十字交叉法和直角坐标法确定折点桩,及时将施工控制网资料报送工程师审批。

  为了便于施工时引测高程及纵横断面测量,在施工前沿总防洪堤走向两侧敷设临时水准点,临时水准点位于建筑物开挖线外侧,敷设时提前埋设临时标桩作为水准点,临时水准点间距100m。

  平面控制点和水准点标桩选择在不受施工干扰,易于保存桩位的地方,不致发生下沉和位移,标桩做成砼墩,标桩顶面高于地面0.3m。临时性标桩以木桩为主,对于测量控制网点,采用防护栏、警示牌等保护措施,防止受到毁坏,并修建通向测量控制网点的临时道路。

  四、施工测量

  1、土方开挖工程的`精度指标

  序号

  项目

  内容

  精度指标

  说明

  平面位置中误差(mm)

  高程中误差(mm)

  土方开挖

  轮廓点放样

  +(50~200)

  +(50~100)

  相对于邻近基本控制点

  2、土方工程

  土方明挖之前先进行纵横断面测量。从本标段起点开始量距,沿轴线每隔50m钉一木桩(里程桩),地形变化较大的地方加设木桩,用红漆在木桩侧面标上桩号。在监理工程师同意的情况下与其测量人员联合进行断面测量,测量成果双方核签。

  由横断面设计开挖图计算出左右两侧边桩与轴线桩的水平距离,用钢尺量距,钉立边桩。根据相邻断面同侧边桩的连线,用石灰撒出灰线。采取同样办法将河道底脚线放出。开挖坡比采用水平拉尺、立标尺的方法确定。

  基坑开挖至设计基底高程上20cm时,停止机械开挖,将水准仪移入基坑,人工跟进抄平。土方回填前实测出基槽开挖后的平剖面地形资料。

  开挖过程中,我方将随时校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸要求。

  3、疏浚工程(清淤泥工程)

  本工程河道清淤范围为施工河道清淤总长353.2m。

  根据监理单位提出的测量基准点、基准线和水准点及书面文件资料复测各控制点的数据并设立自己的施工控制网。

  根据挖掘机的施工进度提前2天放样该开挖分条的左右边线和中心线,标识出左右开挖边界线,保证挖掘机施工正前方至少有两组以上的放样断面,利用经纬仪定位,插杆放样,用水准仪放出高程控制桩。

  清淤采用1.5m3反铲挖掘机挖装,15t自卸汽车运输至河口支沟新建右岸防洪堤改线段原河道位置作回填处理开挖前在河道设计中心线、开口线、开挖起点、弯道顶点设立清晰的标志,包括标杆、浮标或灯标等。施工作业区内沿平直河段每间隔25-50米设立横向标志。沿清淤河段设立便于观测的水尺,水尺零点与清淤设计高程一致,便于挖掘机日常施工时控制开挖深度。水尺要设置在便于观测、水流平稳、波浪影响最小和不易被挖掘机及汽车碰撞的地方,水尺要满足五等水准精度要求。

  3、资料整理

  施工测量成果资料(包括观测记录、放样单)、图表(包括断面图、测量控制网计算资料)要统一编号,妥善保管。对所有观测记录,必须保持完整,不得任意撕页,记录中间也不得无故留下空页;对所有观测数据,应随测随记,严禁转抄、伪造,文字与数字力求清晰、整齐、美观。对取用的已知数据、资料均应由两人独立进行百分之百的检查报测量工程师校核、项目总工审批,确信无误后经工程师签字方可提供使用。

  五、测量核实

  工程的施工测量放线完毕后,项目部及时向工程师申请对所有相关内容进行审验,另外要随时协助工程师检查建筑物的放线,还应将所有标记和标线保持清晰。

  项目部从以下几个方面对工程师测量核实工作给予协助:

  1、进行所有必要的计算,数据表达清楚,结果精确,以备核实之用。

  2、裸露出被盖住的水准点。

  3、从需要的标线上移走机械和障碍物。

  4、进行仪器观测时应关闭所有的机器,停止打桩和其他引起地面振动的作业,以免影响清晰的视域或引起折射。

  5、提供有经验的人员做测量协助工作,提供工程师认为对控制和辅助测量可选用的材料。

  6、清除所有防碍测量的积水。

  7、采取所有必要的安全措施。

  8、当现有资料不能满足工程的准确测量时,应提供补充的测量和计算资料。

有关工程施工方案汇总 篇4

  1.工程概况

  消防工程主要包括:消防管道安装和水泵安装工程。

  2.施工准备工作

  (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。

  (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。

  (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。

  (4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。

  (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。

  3.消火栓系统

  1.消防给水管道安装

  1. 施工程序:

  施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

  2.主要施工方法

  2.1预留预埋

  (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。

  (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。

  (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

  (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。

  (5)所有预留预埋都须进行二次复核。

  2.2套管安装

  (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。

  (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。

  (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。

  (4)套管材质为热浸镀锌钢管,套管应高出地面100mm,在地板处管道与套管之间用沥青胶泥填封。在楼板处用阻火材料填封。

  (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

  2.3管道支架安装

  (1)管道支架的选型

  管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应按设计图纸并与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。

  (2)管道支架制作加工

  管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后进行除锈和防腐处理。管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。

  (3)给水主管安装管卡时,层高H≤5米每层设一个,层高H≥5米时每层设两个。管道水平安装时,管道架间距应符合设计或规范要求。

  (4)临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。

  2.4.1管道安装工艺要求

  (1)管道安装之前要进行外观检查。清除污垢保证管内无杂物。安装期间应随时注意适当盖好口端,以防外来杂质落入管道。地面以下的管道和隐蔽暗装的管道,应在试水、冲洗、消毒并验收合格之后,才能回填或隐蔽。

  (2)所有管件及各种管道构件与管道相匹配。管件材料应与管道材质一致。所有管道安装应排列整齐、美观维修方便,立管应尽量靠近梁边、柱边,并尽可能靠近主体结构。并牢靠固定以防止横向和纵向移动。

  (3)金属管道应进行防腐处理,处理之前先去除管道表面铁锈及污垢,防腐层应涂刷均匀。明装钢管刷红丹底漆,面漆各两道。埋地铸铁管先刷冷底子油一道,再刷石油沥青涂层一道。管道支架除锈后刷红丹底漆二道,明装时加刷灰色面漆二道。各种管道和容器,应在试压合格后方可进行防腐保温等工作。

  2.4.2给水管道安装

  (1)干管安装。首先确定干管的位置,标高,管径,坡度坡向等,正确按图标位置,间距和标高确定支架的安装位置,支架安装完毕后,把预组装好的管子,滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定并校正调直,保证整根管子水平和垂直都在同一直线上,并最后固定牢。

  (2)立管安装,首先用线坠吊在管的位置上,并根据立管卡的高度确定立管卡的位置,管卡安装好后即可安装预制好的立管,上管时应两人配合,一人在下托管,一人在上端上管,上到一定程度,要注意下面支管甩口方向,以防支管甩口偏差或过头,管卡收紧时要保证主管的垂直度和离墙距墙。

  (3)支管安装,首先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的横线,并按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置,根据所画好的尺寸进行预制和组装。

  2.5阀门安装

  (1)阀门的规格、型号、材质及品牌应按设计图纸及规范要求选用。

  (2)阀门安装前,应做耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%。如有漏裂不合格的,应再抽查20%,如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。

  (3)阀门安装时,应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头,应与介质流动方向一致。

  (4)阀门安装的位置应符合设计要求,并且便于操作。

  2.6管道试压和冲洗

  (1)给水管的在试验压力下,在10分钟内压力降不大于50Kpa,然后将试验压力降至工作压力,作外观检查,以不渗不漏为合格。

  (2)暗装或埋地水管,在隐蔽前必须做灌水试验。其灌水高度应不低于底层地面高度。满水15分钟后,再灌满。延续5分钟,液面不下降为合格。

  (3)在竣工验收前,管道应进行冲洗。以系统内最大设计流量为冲洗流量或不小于1.5m/s的流速连续冲洗,直到出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水一致为合格。

  2.7管道防腐、油漆

  (1)金属管道应进行防腐处理,处理之前先去除管道表面铁锈及污垢。防腐层应涂刷均匀。暴露在装修处的明装管道,面漆颜色应与室内装饰颜色相协调。

  (2)明装钢管刷红丹底漆,面漆各两道。

  (3)埋地铸铁管先刷冷底子油一道,再刷石油沥青涂层一道。

  (4)管道支架除锈后刷红丹底漆二道,明装时加刷灰色面漆二道。

  2.消火栓(箱)安装

  (1)室内消火栓安装,其位置应符合设计要求。未经设计同意,不得擅自改动。

  (2)室内消火栓其栓口应朝外,且不应与门框相碰。阀门中心距地面为1.1米,距箱侧面为140毫米,距箱后内表面为100毫米。

  (3)消火栓水龙带与快速接头连接,应用专门夹头,并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。

  (4)消火栓必须密封严实,不得有渗透漏,且开启容易。 4火灾报警系统安装

  1.施工准备:

  1.1 图纸会审:此项工作是一步极其严肃的重要技术工作,它能减少施工图中的差错,对提高工程质量有重要的作用。接到图纸后负责施工的专业技术人员认真阅读其内容及要求,把疑难问题整理出来,把图中存在的问题记录下来,在图纸会审和施工交底时解决,也为初期预算的准确率打下基础。

  1.2 开工准备:

  1.2.1 技术准备:由施工组织设计编写,工程造价预算和施工材料预算的编制,以及施工现场管理人员、施工班组人员、后勤保障措施的定位等软件部分组成。现场办公室、工具房、材料房现场用电,较大型工具的准备和首批必须材料的进场等硬件部分组成。

  1.2.2 安装准备:消防自动报警系统安装;各级职能部门及班组人员应在吃透图纸设计要求的基础上按照规范要求,逐级进行交底,具体表现在三个方面:Ⅰ质量要求,Ⅱ进度要求,Ⅲ安全及文明工程要求。施工人员带领班组熟悉施工现场条件,掌握土建和装潢进度的配合要求,及时做好用材料进场计划,按专业施工程序指导班组进入工程施工状态。

  1.3. 必须具备技术资料审批文件、质量体系认证证书等前置条件。

  2、安装程序

  3.组织施工 工程开工后,施工人员应根据现场的实际情况和特点,配合班组核对图纸给设备定位,明确线路走向,标高要求及线路在不同部位的安装方式,墙面与顶面配管的结合方式,设备接线盒的安装标高尺寸和固定方式等确保项目的交底。

  3.1. 穿线导管的施工:

  (1) 镀锌的钢导管,可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

  (2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

  (3)金属线槽不做设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

  (4)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

  (5) 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时其保护厚度大于15mm,

  (6) 金属导管的内外壁均应防腐处理,埋设于混凝土的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。

  (7) 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口应高出柜、台、箱盘的基础面50-80mm

  (8) 管与管、盒与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封,管口平整光滑。

  (9) 管子入盒时,盒外应套锁母,内侧应装保护口,在吊顶内敷设时盒的内外侧均应套锁母。

  (10) 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

  (11) 吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm,线槽的直线段每隔1-1.5m设置吊点或支点,其接头处距接线盒0.2m处,走向改变或转角处均应设支吊点。

  (12) 穿线导管敷设时无弯曲长度超过45m ,由一个弯曲长度超过30m,由两个弯曲长度超过20m,由三个弯曲长度超过12m时,均应在便于接线处装设接线盒。

  (13) 管子的弯曲半径:穿线管为大于6倍管径的弯曲半径,电缆保护管为大于10-15倍管径的弯曲半径。

  3.2 电线、电缆穿管和线槽敷线:

  (1) 在穿线前应对导线的种类、电压等级和绝缘情况进行检查,并应对管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

  (2) 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

  (3 )导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

  (4 )火灾自动报警系统导线敷设后,在确保回路正常通路的情况下,又未装任何设备,应对每回路的导线用500伏的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧。

  (5 )线槽内敷线应有一定的余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎固定,垂直方向敷线固定点间距不应大于2m。

  (6)从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒,控制设备盒、扬声器箱、等线路均应加金属软管保护。

  (7 )火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,正级线为红色,负极线为蓝色。同一工程中相同用途导线应一致,接线端子应有标号。

  (8)柜、箱的线端子宜选择压接或锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。

  3.3设备安装:

  3.3.1 火灾探测器安装:

  3.3.1.1 测器安装一般取中,至墙壁梁边的水平距离不应小于0.5m且不应有遮挡物,至送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔的水平距离不应小于0.5m。探测器安装应牢固、端正,其确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。先安装探测器底座时其底座穿线孔宜封堵,安装完毕后为防止污染应采取保护措施。

  3.3.1.2 工程中如不吊顶时,应较核梁对探测器保护面积的影响,且须符合下列条件:

  (1) 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

  (2)当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

  (3)当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少设置一只探测器。

  (4) 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器保护面积时,被隔断的区域应按国家消防规范3.1.4条规定计算探测器的设置数量。

  (5)当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

  3.3.2 手动报警按钮安装:一般安装在墙上距地面高度1.5m处,应安装牢固,并不得倾斜,对接导线留有不小于10cm的余量,且端部应有明显标志。

  3.3.3 应急广播音箱、声光报警器、消防专用电话的安装应依据图纸设计要求确

  定其安装位置及距地高度,且安装端正、牢固、可靠。

  3.3.4. 楼层显示器、壁挂式报警控制器一般安装在实墙上,距地面高度1.5m处,牢固、端正。安装在轻质墙上应采取加固处理。

  3.3.5. 报警控制主机柜安装一般另加基础槽钢螺栓紧固。设备定位应便于操作与监视,设备后面的维修距离不宜小于1m。设备接线应整齐,避免交叉,固定牢靠,每个接线端子接线不得超过2根,导线绑扎成束并留有不小于20cm的余量。

  3.3.6 联动控制模块的安装,首先应确保便于检修,安全可靠,一般安装在设备旁或井道内,接线确保正确,控制灵敏,有防潮措施,在执行强电切换或控制的模块安装,要防止交流干扰及过热,火花损坏的破坏保护措施。

  3.3.7 系统接地装置的安装:工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。工作接地与保护接地必须分开,由消防值班室引至接地体的工作接地线应采用大于25mm2绝缘导线并穿管保护,由报警设备主机引至工作接地支线,应采用大于4mm2的绝缘导线。其接地电阻确保在选用共用接地装置时不大于1欧姆。当采用独立接地体时不大于4欧姆。

  4.系统的调试

  4.1调试前的准备:

  (1) 调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等,并且有完整的竣工草图,及编码图。由施工人员核准无误。工程安装资料齐全,签字完整。开通设备调试前,再次检查系统线路,对错线、开路、虚焊和短路等不正常情况进行处理。

  (2) 在技术负责人的统一指挥下,设备生产厂家,各工种负责人,施工负责人,施工班组人员均到位。

  (3) 调试必备工具:对讲机、各种检测仪表、各种检修个人工具齐全。

  4.2 调试:火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

  (1) 火灾自动报警系统通电后首先应对主机全部功能进行检查,在功能完好的前提下对报警系统设备的逻辑关系按设计要求与规范要求进行编程设置。

  (2) 检查报警系统的主电源和备用电源容量与互投分别符合国家标准要求,在备用电源连续充放电3次后,主、备电能自动转换。

  (3) 应采用专用的检查仪器对探测器、手报、消火栓按纽等进行逐个试验,其动作应准确无误。

  (4) 应分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警的各项控制功能和联动功能。

  (5) 火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后按要求填写调试报告,为专业检测和工程验收做好准备。

  4.3系统的验收:

  4.3.1. 系统验收应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持、设计、施工、调试等单位参加共同进行。由施工单位提交消防工程竣工资料,竣工图。安排好人员待查,并随时配合检验。

  4.3.2. 按照验收主持单位的要求配合各工种操作人员,按要求行事,随时处理故障,确保验收顺利。

  4.3.3. 系统进行:在确保火灾报警系统验收合格,尚存小问题处理完毕,全系统工作正常的情况下,甲乙双方办理交接手续,移交全部资料。正式移交甲方经过专门培训并经过考试合格的专人负责系统的管理、操作和维护。

  4.3.4. 对系统的安装质量在保修期内认真给予处理且应主动不定期的做好回访工作。

  第三章 现场质量安全管理

  1.质量管理目标

  树立“百年大计、质量第一”的观念。确保机电安装工程单位工程达到优良标准,其中质量检验项目一次合格率100%,分项工程优良率90%,分部工程优良率85%。

  2.质量保证体系

  (1)质保体系是通过一定的制度、规章、方法、程序、机构等,把质量保证活动系统化、标准化、制度化。根据我单位质量管理文件的要求,结合本工程的实际情况,建立由项目经理领导,项目技术负责人负责的质量管理机构。如图9-1所示,使整个质量保证体系协调运作,从而使工程质量始终处于受控状态。

  (2)实现目标管理,进行目标分解,按工程及分部分项工程落实到责任人,从项目的各部门到班组,层层落实,明确责任,制定措施,从上至下层层展开,使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量,精心操作的工序质量,一步一个脚印去实现质量目标。

  (3)开展质量管理小组QC活动,攻关解决质量问题,同时做好QC成果的推广工作。

  (4)制定各分部分项工程的质量控制程序,建立信息反馈系统,定期开展质量统计分析,掌握质量动态,全面控制各分项工程质量。

  (5)采取各种不同的途径,用全面质量管理的思想、观点和方法,使全体职工树立起质量第一、为用户服务的思想,以员工的工作质量保证工程的产品质量。

  3.质量控制方法

  3.1加强施工准备的质量控制

  (1)按照单位质量管理文件,结合本工程的实际情况,编制质量保证计划。

  (2)优化施工方案和合理安排施工程序,作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作,搞好图纸审查和技术培训工作。

  (3)严格控制进场原材的质量,严禁不合格材料用于工程。

  (4)合理配备施工机械,搞好维修保养工作,使机械处于良好的工作状态。

  (5)对产品质量实现优质优价,使工程质量与员工的经济利益密切相关

  (6)采用质量预控法,把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及因素,达到“预控为主”的目标

  3.2施工过程中的质量控制

  (1)加强施工工艺管理,保证工艺过程的先进、合理和相对稳定,以减少和预防质量事故、次品的产生。

  (2)坚持质量检查与验收制度,严格执行“三检制”原则,上道工序不合格不得进入下道工序施工,对于质量容易波动,容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检,中间检和技术复核工作,以保证工程质量。

  (3)隐蔽工程做好隐预检记录,专业质检员做好复检工作,再请业主代表、监理代表、质检站验收。

  (4)做好各工序或成品的保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

  (5)及时准确地收集质量保证原始资料,并作好整理收档工作,为整个工程积累原始准确的质量档案。各类资料的整理与施工进度同步。

  4.质量管理制度

  (1)工程项目质量承包负责制度:本单位对工程的全部分部分项工程质量向建设单位负责。本部对承接安装工程的全部分部分项工程质量向总包负责,拟定工程质量责任状,充分发挥安装部全体管理人员及班组成员的工作积极性,努力提高其整体技能,消除人为因素对工程质量造成的不良影响。

  (2)技术交底制度:坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计,积极采用新工艺、新技术;针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底,包括项目总工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以书面进行。

  (3)材料进场检验制度:本工程各类材料需具有出厂合格证,并根据国家规范要求分批量进行抽检,抽检不合格的材料一律不准使用。

  (4)样板引路制度:施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。每个分项工程或工种特别是量大面广的分项工程在开始大面积操作前做出示范样板,统一操作要求,明确质量目标。

  (5)工艺卡制度:主要工序如丝口连接、管道焊接、电气暗配管、风管制作等实行作业卡制度,根据标准规范编制该工序的施工作业卡,其内容包括施工机具、操作程序、质量标准、检测仪器及检验方法、成品保护等。

  (6)过程三检制度:实行并坚持自检、互检、交接检制度,自检要做好文字记录。隐蔽工程由项目总工组织工长、质量检查员、班组长检查,并做出较详细的文字记录。

  (7)质量否决制度:不合格分项、分部工程必须进行返工。出现不合格品采取必要的纠正和预防措施。

  (8)成品保护制度:应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序,并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时,应征得上道工序操作人员及管理人员的同意,并避免破坏和污染。

  (9)质量文件记录制度:质量记录是质量责任追溯的依据,应力求真实和详尽,各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管,特别是各类工序接口的处理,应详细记录当时的情况,理清各方责任。

  (10)工程质量等级评定、核定制度:工程竣工后,首先由我单位按国家有关标准规范进行质量等级评定,然后报建设单位、工程质量监督机构进行等级核定。

  (11)竣工服务承诺制度:工程竣工后我们将主动做好用户回访工作,按有关规定实行工程保修服务。

  (12)培训上岗制度:工程项目所管理的操作人员应经过业务技能培训,并持证上岗。

  5.安全生产施工措施

  5.1施工机具的安全防护

  现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放,机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》,现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌。机械在停用、停电时必须切断电源。

  5.2高空作业的安全防护

  因本工程厂房部位层高较高,所以顶部设施安装属高空作业,施工时必须佩带安全带、安全网等防护用具。操作时下部应有禁止通行、小心高空坠物等警示性标牌及措施。

  5.2消防保卫管理

  施工现场必须配备足够的消防器材、消火栓,进水主管务必满足消防要求; 现场料场、库房的布局应合理规范,易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管,严格执行领用、回收制度;实行动火证制度,现场电焊、切割等动火施工必须经过项目经理允许,并由安全员发证动火。

  5.3施工用电安全措施

  现场用电线路的设置和架设必须按规定与布置图进行。电缆线均应架空,穿越道路的电缆线除套房护套管外,埋至深度应超过0.2m;现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器,动作灵敏,动力、照明分开,与电工房内的漏电保护器形成二级保护,使施工用电更安全;现场所用的配电箱应统一编号、上锁,专人保管,机壳接地良好。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查,发现问题立即更换,熔丝要相配合。

  6.安全管理制度

  为保证施工现场操作者本人或他人的安全,对进入施工现场的所有人员强制其执行本制度。

  (1)衣服:所有人员(包括参观者)进入现场应穿戴紧束。

  (2)安全帽:进入施工现场所有人员(包括参观者)应戴安全帽,女性应头戴压发安全帽,且配戴方式符合安全规定要求。

  (3)鞋:所有进入施工现场的施工人员应根据工作环境需要穿经过批准的劳保用鞋。进入施工现场的参观者应穿防滑平底鞋。

  (4)眼睛保护装置:在可能使眼睛受到伤害的地方,全体施工人员均需戴必要的眼睛保护装置,如护目镜和面罩。对于参观者不具备上述眼睛保护装置的人员,我们将谢绝其到上述地点参观。所有从事磨碎、切割、钻探的人员均应戴上护目镜,包括协助人员。焊工焊接和清洗焊缝时应在焊罩下或戴上安全眼镜。

  (5)手的安全保护:在处理可能烧伤、划伤或擦伤手的物质或从事可能产生上述伤害的工作时,应戴指定的劳保手套。在处理金属、热物体、焊接等可能伤害到手的地方时应戴指定的劳保手套。在处理化学物质时应戴合适的手套以保证不产生副作用。在操作转动机械如台钻时严禁操作者戴手套作业。

  (6)呼吸保护装置:在缺氧或有毒或有窒息性气体或蒸汽或大量粉尘或严寒的环境下工作时,必须使用呼吸保护装置。

  (7)安全约束:安全帽、安全带、安全网与吊装机具以及劳保用品必须是合格产品,使用者应正确使用。

  (8)酒、麻醉品:施工人员严禁酒后作业,任何施工人员不得使用麻醉品或可能导致反应迟钝或伤亡的药品。对于饮酒或使用麻醉品的参观者我们将拒绝其入内。

  7.文明施工

  7.1总平面管理

  总平面管理是针对整个施工现场进行的管理、其最终要求是:配合总包总平面管理规划,严格按照各施工阶段的施工平面布置图规划和管理。具体做到:

  (1)供电、给水、排水等系统的设置严格遵循平面图的布置。

  (2)所有的材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置,如有调整应有书面的修改通知。

  (3)在做好总平面管理工作的同时,应经常检查执行情况,坚持合理的施工顺序,不打乱仗,力求均衡生产。

  7.2文明施工措施

  (1)在施工过程中,要求各作业班组做到工完场清,以保证施工场地没有多余的材料及垃圾。材料要求堆放整齐,以使整个楼面整齐划一。

  (2)加强与其他分包单位的联系,协商制定合理的施工顺序,不打乱仗,力求均衡生产。

  (3)凡进入现场施工人员均应服装整齐,佩带证章及安全帽服从管理人员指挥。

  (4)现场内严禁吸烟,不准携带易燃、易爆物品出入现场。

  (5)进出施工现场须按指定路线出入,不得进入非施工区,遵守总包有关施工的管理规定,服从总包管理。

  (6)施工操作应穿戴安全防护用品,进入施工现场应穿工作服,不得袒胸赤背,不得穿露钉皮鞋或拖鞋进入现场。

  (7)施工中不得大声喧哗、吵闹、不得在非施工区域停留,不得随地吐痰、乱扔废弃物,言行要文明礼貌。

  (8)做好对职工节水、节电教育,制订相应管理措施,消除"长明灯、长流水"现象;当设备空转一定时间应能自动断电。

  8.成品保护及保卫

  8.1成立成品保护管理组

  成品保护的好坏必将对整个工程的工程质量产生极其重要的影响,只有重视并妥善地进行好成品保护工作,才能保证工程优质,高速的进行施工。这就要求我们成立成品保护管理组,协调各专业、各工种一致动作,有纪律、有序的进行穿插作业,保证用于施工的原材料、制成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品得到有效保护,确保整个工程的施工质量。

  8.2成品保护管理的运行方式

  (1)组织专职检查人员跟班工作,定期检查,并根据具体的成品保护措施的落实情况,制定对有关责任人的奖罚建议。

  (2)检查影响成品保护工作的因素,以一周(或一旬)为周期召开协调会,集中解决发现的问题,指导、督促各工种开展成品保护工作。

  8.3成品保护具体措施

  (1)原材料、半成品堆放场地应平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。

  (2)原材料、半成品堆放时应分类、分规格堆放整齐平直,水平位置上下一致,防止变形损坏、防止颠覆或倾倒。

  (3)注重工序过程中的成品保护,合理、有序地进行穿插施工,确保工序产品不被污染或损坏。

  (4)所有管线、配电箱和水系统闸阀按照图纸标注在两端及中间检修位置分别标签,标签应统一规格,各系统标签应予以区别,标签文字应为印刷体,易于识别,具有永久的防脱落、防水、防高温、防腐蚀性。

  (5)鉴于本工程施工现场空旷,容易出现鼠患,在工程后期,为防止所敷设的电线电缆被啃咬损坏,在所有电缆沟、电缆井道出入口均应可靠封堵。

  (6)保护其他施工单位的成品、半成品;不得出现随意开槽打洞等破坏他人产品的行为。

  (7)在工程未办理竣工验收移交手续前,不得在工程内使用房间、设备及其他一切设施。

  8.4保卫工作

  (1)在工程未交工前,我们将义务对我方的施工内容提供保卫,避免由于他人有计划的偷盗或破坏或无意所引起的损失。届时我们将同总包协商,委托专职的成品安保单位对消防安装工程成品实行全方位的保卫。

  (2)为避免工作中不必要的误会,所有进入我方施工区域或成品保卫区域的人员必须佩戴我单位指定的胸卡或事先双方约定的标志,否则,我方成品保护人员将视工作需要对进入上述区域的人员进行强制检查或拒绝其进入。

  (3)在保卫工作中,我们将根据需要对施工现场的施工工艺的危险性进行警告说明,如:设备试运转。在上述区域的保卫工作我们将以函告的方式通知各专业承包商,并采取相应的保卫措施,对于拒绝我方警告而恶意违反的人员,我方将采取严厉措施。

  9.环境保护

  环境保护包括控制污水废水毒气的排放,噪声灰尘的防治,本工程的具体措施如下:

  (1)废水排入下水道,根据不同施工地区排水网的走向和运载能力,选择合适的排口位置和排放方式。

  (2)在开工前完成工地排水和废水处理设施建设,做到现场无积水,排水不外溢,无堵塞,水质达标。

  (3)现场油漆、油料的储存、使用、保管专人负责,防止污染。

  (4)对易产生粉尘、扬尘的作业面,制定洒水降尘制度,保持适当湿度。

  (5)尽量减少噪声及有害光源对环境的影响,施工中采用低噪声的工艺和方法,对噪音较大的通风管道制作、管道加工车间采取隔音降噪措施,对电焊光弧采取隔离措施。

  (6)合理安排施工工序,严禁在中午和夜间进行产生噪声的作业,控制电动工具使用次数。

  (7)严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。

  (8)剩余料具、包装及时回收、清退,对可再利用的废弃物尽量回收利用,各类垃圾及时清扫、清运,不得随意倾倒,一般要求每班清扫,每日清运。

  (9)对于生活垃圾:教育施工人员养成良好的卫生习惯,不随地乱丢垃圾、杂物,保持工作和生活环境整洁;严禁乱倒垃圾或用于回填;施工现场设垃圾站,各类生活垃圾按规定集中收集,由环卫部门及时清理。

有关工程施工方案汇总 篇5

  [论文摘要]

  分析施工布置方案的影响因素特点,指出人们在确定这些指标值时受到模糊性因素的限制很难给出精确值,同时决策过程还受到人们心理、主观意愿和工作经验等多方面的影响,因而决策过程也必然存在模糊性。

  [论文关键词]

  施工布置模糊多属性决策水利水电施工

  一、水利水电工程施工布置方案的影响因素分析

  施工总体布置方案优劣,涉及到许多因素,可以从不同的角度来进行评价,其评价因素大体有两大类,一类是定性因素,一类是定量因素。属于定性因素的主要有:

  1.有利生产,易于管理,方便生活的程度;

  2.在施工流程中,互相协调的程度;

  3.对主体工程施工和运行的影响;

  4.满足保安、防火、防洪、环保方面的要求;

  5.临建工程与永久工程结合的情况等。属于定量因素的指标主要有;

  1.场地平整土石方工程量和费用;

  2.土石方开挖利用的程度;

  3.临建工程建筑安装工程量和费用;

  4.各种物料的运输工作量和费用;

  5.征地面积和费用;

  6.造地还田的面积,建工程的回收率或回收费等。

  由于施工布置属于施工规划内容,是人们根据工程经验,结合工程实际资料对未来即将发生情况的一种预测。因此,不论是定性因素,还是定量因素,都存在不确定性。我们知道事件的不确定性有两种不同的表现形式;一种是事件是否发生的不确定性一一随机性,事件本身状态的不确定性一一模糊性。一般来说随机性是一种外在因果不确定性,而模糊性是一种内在结构的不确定性。从信息观点看,随机性只涉及信息的量,而模糊性则关系到信息的含义。可以说,模糊性是一种比随机性更深刻、更普遍的不确定性,尤其是在主观认识领域,模糊性的作用比随机性的作用重要得多。对于随机性人们已进行了大量的研究,取得了丰硕的成果;而对模糊性得认识和研究正在进行和深入中。凡是有人参与的系统,都要由人进行规划、论证、评价决策、设计和运行管理,因而,不能无视客观外界事物在人脑中反映的不确定性一一模糊性,它是由客观差异的中介过渡性所引起的划分一种不确定性。施工总布置设计也不例外,在施工布置中客观上也存在着大量模糊性因素的影响。例如,施工设施之间的相互协调配合程度的“好”和“一般”是不能以一个准确的数值来描述的。因此,不能无视或回避施工布置过程中存在的模糊性,而应客观对待模糊性这种客观存在,了解其规律,为人们规划、论证、评价决策、设计和运行管理提供科学依据和方法。

  由于施工布置涉及的内容较多,方案的影响因素存在模糊性,传统的施工布置虽然考虑了模糊性的存在,但在决策过程中已经将模糊信息精确化,不是真正意义上的模糊优选。故在方案优选中应着重考虑模糊因素的影响,其模糊性上要表现在决策指标、指标权重。对于定量指标,主要是有关工程量和费用的问题,其值可参阅工程资料和设计文件通过计算来确定,计算结果往往和经验参数的取值有关。由于每位工程人员对事物的认识不一样,经验参数会在一定范围内变化,计算结果也是处于某一范围。对于定性指标,可以根据专家的工程经验,可通过专家打分法、集值统计法来确定。这样人的主观因素、知识结构及决策偏好起到了很大的作用。但实际中,由于客观事物的复杂性以及人们的思维对模糊概念的运用,用精确数来描述就显得很困难,而用“大约”、“左右”等之类得模糊概念来描述就更为合理一些。确定评价指标权重,目前有许多数学方法可以进行精确计算确定。我们知道,对不同的工程而言,在同一个因素方面其重要程度是不一样的,此时的数学模型很难全面反映实际情况,必须借助于专家的工程经验来评判。

  由于以上模糊性的存在,回避或忽略模糊性都是不科学、不全面的。以往那些决策指标值、决策指标权重作为确定值来进行方案优选的方法,必然存在着片面性、局限性。随着科技发展,人们对精确性要求越来越高,所研究的对象趋于复杂化,当复杂到某种程度以后,有意义的精确认识能力反而下降,适当的模糊反而精确。在此,引入模糊数学工具,运用近代模糊多属性决策理论,建立模糊多属性决策模型,可以为人们考虑客观上存在的.模糊性,为合理决策提供有力支持。

  二、水利水电工程施工的布置方案设计

  作为施工布置中的重点,围绕混凝土系统布置各项临时建筑物。主要有

  1.各种仓库、料堆和弃料场;

  2.机械修配系统;

  3.金属结构、机电设备和施工设备安装基地;

  4.风、水、电供应系统;

  5.其他施工工厂,如钢筋加工厂、木材加工厂、预制构件厂等;

  6.办公及生活用房,如办公室、实验室、宿舍、医院、学校等;

  7.安全防火设施及其他,如消防站、警卫室、安全警戒线等。

  此时,应提出各类临时建筑物、施工设施的分压布置一览表,它们的占地面积、建筑面积和建筑安装工程量;对施土征地作出估计,提出征地面积和征地使用计划,研究还地造田征地在利用的措施,计算场地平整土石方工程量,对填挖进行综合平衡,提出有效挖方的利用规划。

  为了将混凝土系统设施布置在突出位置,使其受到其它设施的干扰尽量小,此时需要进行施工设施间邻接关系的分析,由于水利水电工程施工设施多,不同的设施具有明确的重点功能,如炸药库、加油站等,如不进行邻接关系的分析,将因为施工设施间的功能冲突,给工程施工和工程管理带来不可估量的损失以及埋下安全隐患。

  为了避免施工设施间的布置冲突,在分析施工设施邻接关系时,主要是分析施工设施之间的相互关系、相互制约关系及关系强度。通常在邻接关系的基础上,考虑施工进度、施工强度、设施运行和物流运输。分析施工设施的布置规模和在场地上的位置关系,其场地关系控制指标有:

  1.施工设施的布置规模,主要考虑满足施工要求的情况下,施工设施的布置容量和占地面积。

  2.施工设施的地基承载能力,考虑地质情况、边坡稳定情况等。

  3.水文地质的要求和施工导截流的情况,考虑不同的施工时段,洪水位、地下水位、施工场区水位变化等对施工设施布置的限制和影响。

  4.物流运输的高差限制,考虑物流运输线路的坡度和垂直高差、物流的进出口等。

  5.施工设施间的距离限制,主要是指施工设施运转时所必须的最小作业半径,运输时问的最小限制,物流进出口的最小范围,施工设施间的安全距离等。

  6.施工场区的对内对外交通状况,考虑施工设备的最小运输安全高度和宽度,场内建筑材料的运输要求等。

有关工程施工方案汇总 篇6

  1工程概况

  某商住楼工程主体为7栋28层框剪结构,设两层整体地下室,基坑开挖面积43500㎡,开挖深度为9.6~10.6m,建设场地东南侧为拆迁后待建空地,东北侧距基坑最近约4米有一栋6层民宅,南侧距离约50米为湖里试验小学,西侧为枋湖西路,北侧为枋湖市场。地下室外墙结构南侧距建筑红线约8.2m,东侧约7.2m,西侧约7.7m,北侧约10m.

  本工程边坡侧壁安全等级为一级,重要性系r=1.1.

  2场地地质及水文条件

  场地为旧拆迁场地,地形平坦。地下室底板标高为黄海高程5.85-4.75m;场地东侧1-1断面红线内土方已降低1米。

  土层力学指标见表1:

  地下水类型主要为潜水,主要接受大气降水、局部地表水下渗及侧向含水层补给,地下水埋深1.7~2.85m,地下水位年变化幅度为2m左右。

  3支护结构方案

  根据场地现有条件和地质情况,本工程支护结构采用喷锚支护体系和桩锚支护体系结合,基坑支护安全使用期限为一年。

  (1)东北侧6层民房位置设计采用D=1000@1800人工挖孔灌注桩+3道锚索。

  (2)西南侧地下室车道处设计采用D=900@20xx人工挖孔灌注桩+2道锚索。

  (3)南侧、北侧全部及东侧、西侧一部分采用6层钢筋锚杆的喷锚支护,其中第四道钢筋锚杆采用预应力钢绞线锚索。

  (4)基坑监测预警指标:支护结构最大水平位移接近40mm或水平位移连续3天不小于2mm/d,且不能收敛;邻近建筑位移接近30mm,桩钢筋应力达70%钢筋强度设计值,锚索拉力达70%锚索拉力设计值;地面沉降差达30mm;地面水平裂缝宽度大于10mm;土体深层水平位移接近40mm;基坑边坡底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象。

  4施工步骤及主要技术措施

  4.1人工挖孔灌注桩施工

  由于支护桩间距太小采用跳挖,控制井圈中心线与设计轴线的偏差在规范允许的范围内。遇到局部或厚度不大的流塑性淤泥,出现流泥涌砂是地,采取减少模板支护高度(300~500mm)。分段制作钢筋笼,其接头采用焊接。浇筑桩身砼时,使用串筒,串筒末端离砼浇灌面不大于2m,分段振捣。灌注砼时,做到孔底无积水及沉渣,渗水量过大(影响砼浇注质量时),采用水下灌注砼。

  4.2土方开挖施工

  开挖前应做好施工专项安全方案及论证,确保安全。基坑土方采用分层开挖,每层挖至土钉或锚索标高下50cm内,严禁超深、超长开挖土方,开挖后及时进行支护施工;上排土钉或锚索注浆体及喷射砼面层达到设计强度70%后,才开挖下层土方和下排土钉或锚索施工。支护桩砼强度达到100%及桩项冠梁砼强度达到80%后才进行土方开挖。

  土方开挖顺序及速度应根据监测结果及时调整。围护应按动态设计信息化施工原则执行,发现问题及时通知设计单位。

  4.3冠梁、腰梁、基坑边坡肋梁施工

  冠梁施工前先按设计要求截面清理桩头、桩侧,围护桩嵌入梁内深度按70mm;冠梁、腰梁模板安装时冠梁腰梁钢筋已绑扎完毕并验收合格,梁内锚索套管经检查埋设符合要求方可安装模板;冠梁、腰梁施工具体要求符合《砼结构工程施工验收规范》GB50204-20xx(20xx版);基坑边坡肋梁采用在边坡内开槽,按设计要求绑扎肋梁钢筋,经验收符合要求,用喷射砼进行施工。

  4.4钢筋锚杆施工

  (1)成孔:钢筋锚杆采用螺旋钻机成孔。在钻孔过程中,合理掌握钻进速度,防止埋钻、卡钻、塌孔、掉块、涌砂和缩颈等各种质量通病出现,发生孔内事故尽快处理。钻孔完成后及时安设锚杆并灌浆,为保证注浆质量,注浆管随锚杆绑扎。

  (2)钢筋锚杆制作与安装。加工土钉锚杆,每2米设Φ6.5对中架,三个对中架沿锚杆四周成120度布设。安装锚杆前,先认真检查锚杆的质量,插入钻孔的锚杆要求顺直,并应除锈,确保土钉锚杆制作符合要求。安装时防止杆体扭压、弯曲,杆体放入角度应与钻孔角度一致。随杆应绑扎注浆管。锚杆安装后应及时注浆,不得随意敲击、悬挂重物等。插入锚杆时应将灌浆管与锚杆同时放至钻孔底部,锚杆插入孔内长度不得小于设计规定的95%.

  (3)锚杆注浆。土钉锚杆注浆采用搅拌均匀的水泥净浆,水灰比0.4-0.5;注浆时应做好孔口闭浆。注浆前应先清孔,将孔内残积及松动的废土清除干净,注浆管应插至距孔底250~500.水泥浆自孔底向外灌注,随着水泥浆的灌入,应逐步地注浆管向外拔出直至孔口,拔管过程中应保证管口始终埋在浆体内。孔口冒浆后方可停止注浆,注浆完毕24小时后补浆。

  4.5预应力锚索施工

  锚索的施工顺序为:定位、成孔、锚索制作、锚索就位、注浆、张拉和锁定。

  (1)定位:钻孔前用挖掘机修整好钻机操作平台,平台开挖是必须控制标高,才能确保钻机就位准确,钻机就位后底座要垫平,钻孔的角度位置应满足设计要求。

  (2)成孔:锚索成孔采用YB-100型地质钻机成孔,直径150mm,成孔深度比设计深度长30cm,成孔结束后进行清渣,待孔口返出的泥浆不含砂粒时,清孔方可结束。成孔过程中如出现涌水涌砂情况时采用原位注浆(掺水玻璃),及时进行封堵。钻孔时如遇岩石,孔深以入岩深度不小于2m作为控制。

  (3)锚索制作。锚索采用三束7Φ5钢绞线制作而成,钢绞线强度指标为1860MPa,钢绞线用定位支架隔离隔开,定位支架采用塑料成品支架。锚杆中间预留一次及二次注浆管,一次注浆软管随锚索绑扎,其端部与锚杆端部间距200mm,二次注浆管随锚索固定,其端部距锚杆端部500mm,采用Φ20硬质PVC管,注浆接口采用Φ20钢管,管口套丝。

  二次注浆管在锚索自由段长度内不开孔,仅在锚固段长度内开孔。二次注浆管最上端为3m长直径20mm钢管,钢管不开孔,3m钢管以下为直径20mm硬质PVC塑料管,塑料管沿四周钻3-5mm圆孔,孔距300-500,钻孔采用胶带纸密封,密封完毕采用22#铁丝和锚杆绑扎(见图一)。

  (4)锚索就位:在加工场地加工成型的锚索应在成孔后立即置入孔内就位,以免已成孔塌孔后无法置入。

  (5)锚索注浆。锚索注浆分两次进行,第一次为常压注浆,在锚杆置入孔内到达设计深度后进行,先进行清水灌注洗孔,然后进行注浆,注浆压力为0.5MPa.一次注浆胶管在锚杆制作阶段即和锚杆采用胶带绑扎在一起,一次注浆胶管边注边往外拔,注浆完毕拔出孔外,一次注浆水泥用量约10-15Kg/m.第二次注浆在第一次注浆结束后24~48h进行,注浆压力2.5MPa-5.0MPa,注浆浆液水灰比0.45-0.55,锚索总注浆水泥用量按大于65Kg/m控制。施工时根据流量计读数检查,及时对比,发现注浆量异常及时报告并暂停施工。

  (6)锚索张拉、锁定。锚索张拉锁在注浆体达90%以上强度后进行,锚具采用OVM系列锚具,用YC-100型穿芯式千斤顶、电动油泵加荷锁定,并用油压表的读数换算成张拉压力进行控制。锚索张拉力按锚索拉力设计值的0.5~0.65倍。

  4.6喷射砼施工

  喷射面钢筋网采用Φ8@200双向筋。钢筋网布设完毕,再布设喷射厚度标志筋及PVC泄水孔。锚杆坡面钢筋网应压在插筋锁紧装置下面,与坡面的间隙大于20mm,压筋应与土钉锚杆焊接成一体。

  砼喷射采用1台风量不小于9m3/min空压机,砼按设计配合比严格配制(水泥、石子、砂重量比1∶2∶2)。细骨料采用干净的中粗沙,粗骨料采用粒径

  本工程浇筑分块按洞身段永久伸缩缝进行分块。

  (4)建基面处理、施工缝面处理

  (5)模板

  开工前编制模板加工、安装、拆卸作业指导书,并在施工贯彻执行,以保证模板施工工艺的落实,要防止模板在使用期间变形或因使用不当造成结构尺寸变化及边角、棱角等变形或损坏。及时对变形的模板进行修复。

  模板制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形,应保证模板结构有足够的强度和刚度,并易于安装和加固,制作允许偏差不超过施工规范要求。

  (6)钢筋加工和安装

  钢筋制作、安装的质量标准严格按照设计要求和《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-20xx)中有关规定执行。钢筋按设计图纸和经监理工程师批准浇筑分层图进行配制,在钢筋加工厂统一加工制作成型。

  为减少仓号的焊接工程量,压缩仓号准备时间,能够在仓号外进行的焊接工程量则在焊接完成后入仓绑扎。钢筋的接头对于直径 22mm 以上的钢筋采用闪光对焊连接,直径22mm 以下采用搭接焊。焊接钢筋接头前,将施焊范围内的浮锈、漆污、油渍等清除干净。

  运送到现场的成品钢筋表面洁净无损伤,油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

  钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋尺寸的大小均应符合施工图纸的规定。钢筋保护层厚度控制采用预制的砂浆垫块,通过预埋的扎丝固定在钢筋上,加垫在钢筋和模板之间。

  (7)止水带及聚乙烯闭孔泡沫板施工

  对于橡胶止水带材料,应仔细检查、检测其规格型号、材料性能、合格以后才能使用。对于已老化、有孔洞或强度和防渗性能受损伤的止水带,不应使用。止水带应在材料仓库分类存放、避免受阳光直接照射。

  (8)预埋件、插筋安装

  各种预埋件和插筋在埋设前,必须进行去污、除锈处理。正式安装前,经测量放出埋件埋设中心线及高程点,安装临时支撑架将预埋件固定牢靠,各种埋件安装精度满足设计要求。在经过监理工程师认可后,方可进入下一道工序施工。

  (9)混凝土生产、运输

  拌制混凝土应严格遵守现场试验室提供并经监理批准的混凝土配合比进行配料,拌和应按照拌和试验确定的时间充分拌和,因混凝土拌和及配料不当,或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃至指定场地。混凝土出拌和机后,由混凝土搅拌运输车迅速运达浇筑地点。

  混凝土浇筑,主要采用砼输送泵运输。

  (10)混凝土浇筑

  混凝土平仓:混凝土采用台阶法或水平法浇筑方式施工。浇筑前先采用水泥砂浆按 2cm 厚均匀推铺在混凝土结合面上,砂浆的铺筑应随同浇筑面展开进行。入仓混凝土应及时平仓,不得堆积,仓内若有粗骨料聚集时,应均匀摊铺在于砂浆较多处,但不得用水泥砂浆覆盖,以免造成内部峰窝;混凝土入仓时,自由下落高度不大于 2 米,浇筑分层厚度控制在 40~50cm。底板采取台阶法浇筑;墙体和顶板浇筑要求对称的端体同步上升,最好是采用三个墙体同时上升或者是先浇筑中墙,后浇筑两个边墙的施工方法,上升小于1m/h,以免混凝土侧压力太大造成崩模。

  (11)拆模

  在混凝土完毕后,由于底板和墙体模板全是不承重的侧模,根据气温的变化及其周转环境情况,拆模时间通常为 1~3 天不等。模板拆除时,一定要小心操作,严禁对混凝土边角造成损坏。

  顶板模板的拆除需根据同步养护试块的抗压强度确定拆模时间。拆模时,同步养护混凝土抗压强度必须达到 75%以上。模板应及时清除黏附的灰浆,堆放整齐。

  (12)养护

  ① 混凝土浇筑各环节应配套,外露面在收面后不超过 2小时开始覆盖养护;

  ② 平面养护采用麻袋覆盖,勤洒水养护,立面在拆模后立即同专人涂刷养护剂两遍,而后挂麻袋遮挡,避免阳光暴晒,同时避免了温度突然降低时混凝土表内外温差过大造成温度拉力增加,从而引起裂缝产生;

  ③ 在过流面和洞身段顶面,采用蓄水养护法,或采用铺砂法保护混凝土表面;

  ④ 一般养护 28 天时间。

  (13)结合面处理

  水平施工缝在混凝土浇筑后达到了一定强度后进行处理:先人工拉毛后用水冲毛,如凿毛混凝土强度应达到2.5MPa。在清除掉已硬化混凝土表面的水泥乳皮后,并用水冲洗干净。经监理人验收合格后,进行下道工序。

  (14)混凝土施工质量控制与保证措施

  设立混凝土质量控制的专门机构,订定必要的制度,在混凝土施工期间及时整理上述规定的各项试验成果,并按规范计算分析后,按月报监理人。一旦发现混凝土质量不符合要求,查明原因,及时报送监理人,并提出相应措施,征得监理人同意后执行。

  (15)质量保证措施

  按质检程序规定及要求对本工程施工全过程实施过程受控。

  ① 严格执行由实验确定并经监理工程师审批的配料单,在混凝土拌制前,各种材料的称量必须经试验室值班人员核定后才进行混凝土生产。混凝土拌和时,严格按现场试验确定的并由监理工程师批准的投料顺序、拌和时间进行。

  ② 混凝土运输过程中转料及卸料的最大自由下落高度控制在 2m 以内。运输中不允许有骨料分离、漏浆、严重泌水、干燥以及坍落度产生过大变化,运输设施设防雨、遮阳措施,由施工部进行监视管理。因故停歇过久,已经初凝的混凝土作废料处理。

  ③ 强化现场质量监督力度,每一单元混凝土开浇前,编制详细的施工工艺图,经监理人核准后组织实施。由仓面施工技术员及专职质检员对整个混凝土浇筑过程进行严格控制实施,确保施工质量,并认真做好现场施工记录。

  (16)施工记录

  混凝土施工期间,由质量检查部派出质检人员现场值班,负责对每一构件、每一浇筑块的混凝土数量,建筑物的浇筑顺序,浇筑起迄时间,施工期发生的质量缺陷事故及处理措施,混凝土养护及表面保护时间、方式、浇筑仓面的气温,混凝土浇筑温度,各模板拆除日期。由试验室负责对混凝土所有原材料的品种、质量,混凝土标号,混凝土配合比,混凝土试件的试验结果及其分析等进行记录。

有关工程施工方案汇总 篇7

  【摘要】针对漓江桥过江给水管道工程实际情况,在简单介绍过江给水管道基本施工方法的基础上,对具体的施工方案进行了深入分析,内容包括施工安排、控制点复核与测放、管槽开挖、管槽整平、管道加工、管道沉放、支墩施工、管槽回填、附属设施施工和雨季、冬季施工。

  【关键词】漓江桥过江给水管道;水下管道;施工方案

  桂林市漓江桥扩建工程位于广西桂林市安家路地段,该工程过江管段设计总长度约为233.21m,起始桩号为K0+292.244,终点桩号为K0+518.076。采用2根D820mm×14mm螺旋钢管并行开挖和沉管。

  1过江给水管道施工方法

  本工程过江段管道采用D830mm×14mmA3螺旋钢管整管沉放、安装,钢制管件和配件连接采用法兰连接。水下混凝土支墩采用水下C15商品混凝土现浇而成。管道基础采用砂砾石基础,回填前测试水流速度、水深等对回填的影响,以便掌握规律。

  2过江给水管道施工方案

  2.1施工安排

  本工程包括以下施工项目:管槽开挖、管槽整平、管道加工、管道敷设、管道沉放、管道支墩、管槽回填。管槽开挖施工由水下挖泥船进行,成槽后整管沉放。根据施工控制点复核平面与高程,同时做好放样与材料采购;出河面、过江管道同步施工,在管槽完成开挖和整平,且管道制作完毕,经检查确认合格后开展管道安装及沉放;管道制作完毕并就位,同时经检查确认合格之后开始浇筑支墩,填筑管槽。

  2.2施工控制点复核及测放

  2.2.1平面控制测放

  1)按照设计坐标测量并放出管道轴线,同时在两岸设置导标;全站仪测定节点,做好标示,用于对开挖断面具体位置进行控制[1]。2)为使管槽开挖位置准确,两端岸上应设置测站,在开挖时借助GPS系统进行全过程实时定位,以确保施工时各船舶定位的准确性。3)管道沉放时,于顶部增设标杆,再用全站仪对平面位置进行测定和严格控制,在设计位置进行沉放。

  2.2.2高程控制测放

  1)构筑物及路上管槽实际标高由施工控制点进行引测。2)在对水下管槽进行开挖时,两岸分别设置水尺,以此时刻了解水位高程。同时使用测深装置对水深进行测量,通过计算得出开挖的具体范围及水深,确保轴线上所有断面实际深度都能满足要求[2]。3)管道就位后,以各点水深及水位为依据确定顶部高程。

  2.2.3管道加工测放

  1)以设计文件为依据,使用钢尺对管节长度进行测量。2)管道弯头处按设计要求与图例大样进行截取,完成拼接后使用测角装置量取角度。3)坡口加工前先用样板对比放样。

  2.3管槽开挖

  2.3.1穿大堤段管槽开挖

  依据工程设计文件,结合区域地质资料,本工程穿大堤段管槽土体以耕土为主,可借助挖掘机从坡顶开始不断向坡底开挖,同时采用自卸车辆运输土体。对挖掘机无法到达的部位,可改用人工进行开挖。在开挖到接近设计标高后,应保留15~20cm不予开挖,在对管道进行铺设以前再由人工开挖。当开挖遇到岩石层或软基时,应增加50cm开挖深度,然后在超挖部分回填杂砂石,回填到设计管底标高后,予以整平夯实。

  2.3.2水下管槽开挖

  开挖时,需要严格按照施工顺序,并制定合理的开挖施工计划,宜按照“二进二”顺序实施开挖,这样不仅能使开挖正常进行,还不会对漓江游船航行造成不利影响[3]。开挖过程中应做好以下几项控制工作:1)边坡开挖,建议采用“一刀切”方法,也就是选取坡距的1/3为设计放坡距离,然后一次性挖坡,使其形成自然坡度。2)采用斗索对开挖深度进行测定,开挖时,因江面起伏不定,所以,要考察一定富裕水深,通常以0.3m为宜[4]。3)开挖与定位,当采用挖泥船进行开挖时,应切实做好遗船定位与浚深控制。考虑到水流速的影响,施工船舶作业方向应与水流方向平行。开挖时船身的平面位置主要使用锚缆进行控制,作业区抛设八字锚缆和主锚缆,其中,主锚缆主要控制上移位和下移位,而八字锚缆主要控制左移位和右移位,在锚位处应设置浮标。开挖时动态探测开挖之后的实际水深,船上机手需要根据水深探测结果对落斗深度进行调整,在完成一轮开挖、船体移位之前,使用挖斗初步扫平,这能有效预防漏挖与超深。

  2.4管槽整平

  管槽开挖结束,且经检验确认合格后,回填垫层并进行整平。其中,垫层的回填大多以砂卵石为主要填料,江底部垫层不能小于300mm厚[5]。管槽整平时,石料采用漏斗串筒进行投放,水下作业人员采用“空气导管提升+水下钢轨刮尺”等方法实施整平,对于不平衡但高差相对较小的部位建议使用水下钢轨刮尺的方法,而高差相对较大的部位,则宜使用导管提升的方法先进行抽除,以便对管底的实际高程进行校核。完成整平后,高差必须处在±100mm内,确保管道受力达到均匀。对于穿大堤段的管槽,整平可由现场施工人员采用进场的水泥土直接进行。

  2.5管道加工

  主管道为D830mm×14mm厚钢管,通过组焊成型,在专业厂商买进管段,然后运输到加工厂进行拼焊接长。对管道进行的焊接与拼装包含以下内容:坡口加工、管段拼接、管段焊接、焊缝质量检查。管道加工场地主要为租用场地,期间对交通情况进行充分考虑,并要便于水上吊运,避免对周围环境造成破坏和污染。在对管道进行加工的基础上,还要进行水上平台预制,提供水上加工的作业平台。

  2.5.1管道涂装技术要求

  水下管道的外部防腐必须采用特加强级防腐,管道出厂之前先涂刷1层底漆,然后在运输到现场后进行正式的防腐工作:防腐材料主要为GZ-2型高分子涂料,先均匀涂刷1层底漆,然后包上1层玻璃丝布,反复3次,最后涂刷2层防腐面漆。涂料实际用量不能少于180g/(m2/层)[6]。

  2.5.2涂装施工工艺

  1)依据生产厂提供的说明书来配置涂料和使用。2)人工涂刷均匀,不能有流挂、褶皱、气泡和堆积。若有缺陷,对防腐效果造成影响,则应进行铲除,2次涂装,直到满足要求。外防腐采用以下方法:先涂刷高分子涂料,然后包裹玻璃布,搭接长度按100~150mm控制,压边宽度按20~30mm控制,每层的接头需要上层包裹底层1/3,所用玻璃布应有至少95%的油浸透率,空白处大小不能超出50mm×50mm,在管端以及施工中断部位预留接茬,长度为150~250mm,形状以缓坡型为宜。两端留出约300mm不予涂装,为焊接及焊接后的补口提供便利,以此反复3次,外层涂刷2层防腐面漆,涂料实际用量不能少于180g/(m2/层)。当管道内和管道外的防腐层完全硬化之后,即可进行下水。3)管段两端预留处要作表面处理。当存在油污、水分及泥土时,应彻底吸净并烤干,再按照设计要求实施补口,涂装和玻璃布的搭接应在50mm以上[7]。4)除去已经损坏的外部防腐层,若在铲除后发现露铁,则要根据补口要求作适当的表面处理,同时恢复应有的外部防腐层;若在铲除后未发现露铁,则只进行补漆即可。

  2.5.3防腐层检测

  防腐施工完毕后需要对管道整体外观、防腐厚度与耐电压绝缘进行检测,具体应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—20xx)进行。

  2.5.4拼装与焊接

  管节出厂长度12m,通过拼装和焊接形成长度为72~84m的管段,再通过浮云到达管槽周围水域,加工形成成品。此环节主要有以下内容:(1)坡口加工;(2)管道拼接;(3)管段焊接;(4)质量检查,水上组对长分段。

  2.6管道沉放

  2.6.1水下管道沉放

  考虑到作业区水流速度影响,宜采用一定数量的拖轮及交通艇将管道运输到管槽轴线处。在对管道进行运输之前,所有吊点上的船舶就位,按从左到右的顺序进行编号,按30m的间距布置8个吊点。起吊船位于管槽轴线上游,同时抛设锚缆对船舶进行可靠固定。所有吊点均就位且固定之后,将管道东端运至管道轴线东岸,在管槽轴线周围时和左岸起吊穿吊缆固定。再用拖轮在管道中间和右侧开始慢速拖带,将管道右岸端从下游带向上游,摆进管线的右岸,各起吊船分别依次吊系相应吊点[8]。将管道运输至指定位置后,对其中一端进行充气,连续且缓慢的向内注水,使管道能够缓慢的下沉。现场测量人员应在管道沉放时时刻测定平面位置,以便对管道位置进行调整。管道即将着床时,其底部和基床之间的距离达到0.3~0.5m后,对管道具体位置进行调校,确认无误后,即可沉放着床。着床后对管道的平面及高程进行检查,确认合格后做好固定。根据设计文件的要求,管道沉放之后要实施水压试验,设计试验压力确定为1.0MPa。

  2.6.2管道试验、冲洗和消毒

  管道就位、安装后,根据规范及设计要求开展水压试验,以确认管道强度及严密性能否达到要求。试验开始前,先严格按照《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268—20xx)制定试验作业方案,同时报请现场监理进行审批[9]。水下钢管到达指定位置,且通过调平确认满足设计要求之后,实施分段与总段压力试验。试验过程中的压力确定为1.2MPa,根据要求进行质量验收,若无法满足要求,则予以返工。在管道其中一端缓慢注水,并在两端增设排气阀以及时排空管内气体。在管道升压的过程中,于其尾端排气,缓慢升压时,如果压力表的指针来回摆动,则说明压力不稳,需要在排气之后重新进行升压;管道升压必须分级,在完成一个等级的升压后对接口、管身、支墩与后背进行检查,若没有异常现象,则可继续保持升压。此外要注意,在升压时,管道两端和法兰盲堵不能站人。通过试验确认管道合格之后,需要及时进行清洗和消毒。采用流速至少为1.0m/s的水进行持续冲洗,当出水口排出的水和冲洗水完全一致时结束冲洗,包括色度和浓度。

  2.7支墩施工

  支墩大多采用水下混凝土施工方法,模板主要为定型模板,水下作业人员负责模板组拼;混凝土灌筑主要使用导管法。灌筑时所用导管的内径应为300mm,其顶部设有漏斗,为防止灌筑过程中混凝土和水直接接触,需在漏斗颈部设置球塞,并使用铁丝箍紧,管筒悬挂在作业船两边。灌筑过程中把管筒下放到基底,在漏斗中装满混凝土后,小幅提升整个管筒,放松球塞,球塞和混凝土将空气、水挤出,以此在导管口部形成混凝土堆,徐徐上升持续填筑。实际施工时必须有水下作业人员予以配合。所用施工方法对混凝土流动性有很高要求,必须具有良好的稳定度。混凝土的强度等级为C30,水泥标号应为425号以上,水灰比控制在0.6以下,坍落度按16~22cm控制。此外,应适当提高混凝土的砂率(45%~50%),这样做可以有效改善其和易性,同时细骨料以中粗砂为宜。

  2.8管槽回填

  穿大堤段管槽垫层与顶部回填均采用水泥土。其中,垫层的厚度按0.3m进行控制,在铺设完管道后回填到顶部0.5m处,被破坏的地面可使用粉质黏土进行充分回填,采用分层法填筑、夯实到原地面,其层厚不能超过25cm[10]。管道根据设计要求就位,且完成试验,确认合格后回填管槽。管槽回填材料必须遵照工程设计要求,含有机物的土、耕植土与含大块碎石的土都不允许使用。在分层回填的过程中,各填筑层松铺厚度应控制在300mm以内,完成填筑的土层要实施检验,同时报现场监理审批。回填施工中,必须清除各类杂物,如木块、碎石和砖石等,填筑后及时压实,要求压实系数达到0.94以上。水下管槽使用砂砾石填筑到管道顶部实际标高以上0.3m之后,继续铺填厚度为0.3m的预制板,再进行抛石,最后河底砂砾石回填至现状河底标高。

  2.9附属设施

  管道施工完毕后应在其沿线上设置明显的标志,且过江段应按照相关管理部门要求增设通航标志。此外要注意,标志施工应严格按照管理部门提出的标准及规定进行。

  2.10冬季、雨季施工

  1)冬季施工:(1)优化组合施工组织安排,确定技术、质量和安全的实时监控点,做好施工教育与技术交底;(2)构建并实施冬季施工时的规章制度;(3)备好冬季施工必需物资,并切实做好保存;(4)设备、装置定期保养和维护,并按要求备用;(5)及时检查并维修临时设施。2)雨季施工(1)采取有效防雨措施,保证雨季施工能够正常进行;(2)优化组合施工组织安排,制定专项应急预案,做好人员教育和管理;(3)疏通现有排水系统,使水流畅通,防止积水;(4)管槽开挖后做好防护,以免水流进入引起塌方等问题;(5)备好雨季施工必需物资设备。

  3结语

  本工程按以上方案顺利完成施工,经检查施工质量合格,未发生质量问题和安全事故,说明施工方案合理可行,可为类似工程施工提供参考。

  【参考文献

  【1】李利群,王兆景,何惠军.综合水域物探技术在过江管道穿越过程中的应用[J].浙江建筑,20xx(10):42-45.

  【2】胡波超.给水过江管道施工探讨[J].科技与企业,20xx(14):201.

  【3】李正波.过江钢管整体沉放施工技术的应用[J].工程建设,20xx(1):64-66.

  【4】赵世海.浅谈西江引水工程管道穿越北江水道的方案比较[J].科技与企业,20xx(7):186-187.

  【5】赵超祥.过江管道沉管施工技术的应用[J].水利电力机械,20xx(10):129-131.

  【6】秦彧.论大口径HDPE管在给水过江管工程中的应用[J].沿海企业与科技,20xx(9):175-176.

  【7】黄文宜,冯树建,刘肖梅.过江隧道大口径污水管道整体滑移设计施工[J].安徽建筑,20xx(3):36-37.

  【8】彭雄华,蒙贵红.浅谈给水过江管道工程施工[J].广西城镇建设,20xx(6):39-41.

  【9】盛志华,龚亮.益阳市第二过江管施工[J].给水排水,20xx(3):67-69.

有关工程施工方案汇总 篇8

  为深入贯彻关于农村厕所革命的重要批示精神,认真落实《永福县农村厕所户厕问题摸排工作方案》的通知,针对龙江乡实际情况,制定工作方案如下:

  一、总体要求

  坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立“小厕所、大民生”理念,坚持实事求是,问题导向,全面摸排农村户厕问题,边排查、边整改,立行立改、远近结合、标本兼治,进一步建立健全工作推进机制,分类有序推进农村厕所革命,不断提升农民群众生活品质。

  二、工作范围

  以行政村为单位,摸排20xx年以来各级财政支持改造的农村户用厕所。既包括农业农村部门牵头改造的,也包括其他部门牵头改造的。

  三、工作任务与时间安排

  (一)培训部署(9月初)

  召开培训部署会,对参与摸排整改工作的乡干部职工、驻村干部、驻村第一书记、和改厕施工负责人等进行摸排登记和问题整改等操作进行培训。

  (二)入户摸排(9月底前完成)

  各村根据改厕名单逐户逐厕进行入户登记户厕相关信息,填写好《农村户厕问题摸排村级调查表》。所有信息必须按照表格所附的填表说明准确填写,字迹清晰,签名必须完全准确。户主本人无联系电话的,要填报熟悉其户厕情况的亲属或村组干部的手机号码,调查时户主不在家的,在征得户主本人同意后,可由熟悉其户厕情况的亲属或村组干部代签。

  (三)汇总整理(9月底前完成)

  根据《农村户厕问题摸排村级调查表》中农村户厕问题摸排调查表登记的`问题,对所有问题户厕进行汇总整理,填写《农村厕所问题摸排乡级汇总表》。

  (四)分类整改(11月底前完成)

  各村对摸排发现的户厕问题及时汇总,并及时上报。建立整改台账,实行销号管理,完成一个、销号一个。在“十四五”期间持续推进分类整改,因施工不到位、产品质量不过关导致的问题厕所,力争20xx年底前基本完成整改。

  四、保障措施

  (一)强化组织领导。为加强龙江乡厕所摸排工作的领导,成立领导小组。领导小组成员名单如下:

  组长:

  副组长:

  领导小组下设办公室,办公地点设在乡农业服务中心办公室,办公室主任由郭化婷同志兼任,办公室副主任由夏阳升同志兼任,工作人员有韦丽萍、黄诗琦负责领导小组日常工作。

  五、工作要求

  一是提高站位。开展农村户厕问题摸排整改工作,目的是汲取有关地区教训,坚决纠治脱贫攻坚和农村改厕工作中的形式主义、官僚主义,切实提升农村改厕质量。各村要深刻认识开展农村改厕问题摸排整改的重要性紧迫性,拿出过硬举措,切实做好农村厕所革命摸排整改工作。

  二是明确责任。各村委会是农村户厕问题摸排整改工作的具体实施责任主体,要把农村改厕工作列入重要议事日程,按照摸排整改实施方案要求,做好人员培训、入户摸排、信息录入、整改验收、问题销号等工作,彻底解决户厕存量问题要实行“谁排查、谁签字、谁负责”摸排整改责任制,入户摸排要结合询问农户使用情况和现场查看来判断是否属于问题厕所,防止乱填乱报。要确保摸排范围全面、问题摸排准确、不留死角盲区,坚决杜绝搞纸面排查、表格排查、办公室排查。

  三是强化考核。各村委会要切实履行好主体责任,实行分村分组包干制度,将摸排整改责任落实到人,全面彻底深入开展摸排,扎实推进问题摸排整改工作。摸排整改工作最终考核结果将作为全年综合目标考评的重要依据。乡农村户厕问题摸排整改专班将对各村农村户厕问题摸排整改情况进行明察暗访,对摸排整改不力、弄虚作假搞形式主义的严肃处理。

有关工程施工方案汇总 篇9

  第一节 编制依据

  一、贵阳市北京东路道路工程E标段施工总图、招标文件等

  二、国家现行的有关市政施工验收规范和操作技术规程。

  三、《工程测量规范》 (GB50026-93)

  《爆破安全规程》 (GB6722-86)

  《土方与爆破工程施工及验收规范》 (GBJ201-83)

  《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-86)

  四、国家、省有关安全生产、文明施工有关规程规定。

  五、本单位施工类似工程项目的能力和技术、机械装备实力等实际情况。

  六、本单位多年来参加工程项目的施工经验。

  七、施工现场实际踏勘、调查结果。

  第二节 编制原则

  根据该工程的重要意义,本施工方案以确保施工安全,确保施工工期,创一流管理的指导思想进行编制。

  一、在施工组织机构建立上立足专业化,选用最富有施工经验的管理人员和具有技术专长的技术人员组成强有力的施工组织管理的工程项目部,全面负责工程的施工进度、工程质量以及人力、物力、财力的调配和安全保证等,直接对业主和监理工程师负责。

  二、在机械及检测仪器配置方面加强管理,不断提高机械化施工和劳动生产力,为保证工程质量、工程工期提供有力的物资条件。

  三、在工程施工上,仔细分析,合理安排施工计划,用统筹方法组织平衡流水作业和立体交叉作业,不断加快工程进度。

  四、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的实施方面立足规范化、标准化,落实各项施工技术措施,确保工程质量和工程工期。

  五、精心进行现场布置,节约施工用地,组织文明施工,搞好环境保护。

  六、严格执行施工验收规范、有关操作技术规程,加强生产管理,确保工程质量,工程工期和施工安全。

  七、实施“精品工程”战略,通过精心组织、精心施工,保优质、创信誉,向业主交一个质量优良,市民满意的工程。

  第三节 分项工程项目情况

  一、工程名称:贵阳市北京东路道路工程E标段

  二、工程地点:贵阳市乌当区

  三、工程内容:路基土石方挖运、回填,挡土墙基槽开挖,边坡及孔桩开挖等。

  四、工程量:初步预算土石方30多万立方米

  五、要求工期:180日历天

  六、工程质量标准:合格

  第二章 施工总布置

  为确保该分项工程按期完工,保证工程质量达合格,我公司对现场情况做了详细的实地勘测,认真阅读了相关招标文件和施工图纸,并结合工程施工特点,对该分项工程进行如下部署。

  第一节 建立项目的质量保证体系和管理体系

  一、公司是项目质保体系的监督和协调机构,将按照IS09002标准19各要素建立25个程序监督项目的质量管理和质量保证体系运行。

  二、根据工程必须达到合格的质量目标,依据质量管理和质量保证体系的要求,由项目经理组织职能部门或人员制定项目质量计划,并负责执行检查监督。

  三、项目经理是工程质量负责人,项目技术负责人在项目经理领导下,全面负责质量管理和监督工作,项目的专职质检员及相关部门组成质量管理网络,项目部建立质量责任制,开展全员,全过程和全面的质量管理活动,通过全面的质量控制,保证工程质量。

  四、严格按质保体系的要求做好过程质量控制,如各分项的每一工序必须在自检后经甲方、设计、质监站验收达到优良标准后进行下道工序施工。

  五、抓好本工程的关键工序和特殊过程的控制,本工程关键工序拟定为测量控制、挡土墙砌筑、土方回填、材料验收等。

  六、工程达到交、竣工条件时,按照自检、业主预检、正式验收

  的程序进行工程的交、竣工检查、尽可能减少消灭交工后的质量问题。

  七、工程交工后,保持与业主的联系,认真做好保修服务工作。

  第二节 建立安全文明施工体系

  一、安全目标

  1、无人身重伤及其以上事故。

  2、无等级火警事故。

  3、无机械及重大、大交通事故。

  二、安全生产保证体系

  安全生产保证体系由组织保证、工作保证、制度保证组成。

  1、组织保证

  为实现安全目标,强化安全管理,本项目成立以经理、总工程师、安全检查工程师为主要成员的安全生产委员会,下设安全检查室。安检室配备安全检查工程师,施工队专设专职安全员,工班配兼职安全员,形成自上而下的安全生产监督、保障体系,对施工生产全过程实施安全监控。经理部负责安全设计,队、班组负责实施。建立各级领导层层负责,包保落实,群体保安全的总体格局,为实现安全生产提供强有力的组织保证。

  2、工作保证

  落实基础工作。树立“安全第一,预防为主”的思想,抓好安全教育,开展行之有效的预测预防活动。力争将事故隐患消灭在萌芽状态。加强职工岗前培训,提高全员的安全意识,实行持证上岗。

  确定防范重点,本合同段将防物体打击事故、防漏电、触电事故、防行车交通事故、防机械车辆事故列为防范重点。针对具体情况,制定详细的安全技术措施或操作规程,并一一落实到各项工作中,以强有力的工作保证,确保安全目标的实现。

  3、制度保证

  为保证各项安全技术措施的落实,确保安全生产万无一失,制定安全

有关工程施工方案汇总 文档10

  技术交底适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料和现浇整体保温的屋面保温层工程施工。

  1、材料要求

  所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。应有质量证明文件。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。

  (1)松散材料:炉渣或水渣粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500~800kg/m3,导热系数为0。16~0。25W/m。k。

  (2)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度。

  A、泡沫混凝土板:表观密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0。4Mpa。

  B、加气混凝土板:表观密度为500~600kg/m3,抗压强度应不低于0。2Mpa。

  C、聚苯板块:表观密度为≤45kg/m3,抗压强度应不低于0。18Mpa,导热系数为0。043W/m。k。

  2、主要机具

  一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。

  3、作业条件

  (1)铺设保温材料的基层施工完,将预制构件的吊钩、拖拉绳等清除干净,残留在构件外表的痕迹

  应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。

  (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。

  (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。

  (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。

  (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。

  4、操作工艺

  工艺流程:

  基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设)→拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层

  (1)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。

  (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。

  (3)铺设松散保温层:

  1)松散保温层如采用炉渣或水渣,应经筛选,严格控制粒径,铺水泥焦渣要加水预闷。

  2)松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150mm,其压实的程度及厚度应根据设计要求确定,完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%。

  3)铺设水泥焦渣层前,应根据设计要求的厚度拉线找出2%的泛水坡;铺设1:6水泥焦渣,最薄处为30mm;铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍。

  4)干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。

  5)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。

  如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象,保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等项,应严格按照施工顺序,在找平层前完成。

  5、质量标准

  (1)保证项目:

  保温材料的'强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范规定。

  (2)基本项目:

  1)松散的保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

  2)板状保温材料,应紧贴基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝碰嵌填密实。

  3)整体保温层应拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

  (3)允许偏差项目:见表3/1。

  6、成品保护

  (1)油毡隔气层铺设前,应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清扫干净,防止铺贴时损伤油毡。保温(隔热)层的允许偏差和检验方法项次

  项目允许偏差1

  整体保温层

  表面平整度

  无找平层5mm

  有找平层7mm

  用2m靠尺和楔形塞尺检查

  2保温层厚度

  松散材料整体+10δ/100-5/100

  板状材料±5δ/100且不大于4mm

  用钢针插入和尺量检查

  3隔热板相邻高低差3mm用直尺和楔形塞尺检查

  注:指保温层厚度。

  (2)在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得直接行走运渣(块)小车,行走线路应铺热垫脚手板。

  (3)保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以减少受潮和进水,尤其在雨季施工,更要及时采取措施。

  7、应注意的质量问题

  (1)保温隔热层功能不良:保温材料表观密度过大,颗粒和粉末含量不均匀,铺设前含水量大,未充分凉干。使用前的材料应严格按照有关标准选择,加强保管和处理,对不符合规范要求的材料,不得使用。

  (2)铺设厚度不均匀:松散材料铺设时移动堆积,找坡不匀;抹砂浆找平层的方法不当,压实过程中挤压了保温层,分层铺设时,应掌握好各层的厚度,认真进行操作。

有关工程施工方案汇总 文档11

  自20xx年xx公司实习以来,同办公室的同事及公司领导一直都在为坚持节约成本,提高效率而努力,很多时候都在为公司利益据理力争,比如在验收过程中总是要减除工程中的含矿段,看到他们一直这样的坚持,作为实习生的我很不能理解,直到我自己也成为了公司正式一员开始,我慢慢的懂了他们的坚持,尽管施工单位总是不欢迎、甚至讨厌、更甚至很多同事也不能理解为什么会为了那么点点的利益要付出那么多的努力,但是作为一个一线小员工的我们,是公司给了我们成长的机会,是公司培养了我们,那么我们所做的就要对公司有益,最少也要对得起公司的栽培以及手上拿的那份工资,而不是用公司的利益来换取私人的交情。

  毕业后正式进入矿业有限公司-地测车间,成为了金沙矿业的一名正式员工,同办公室的4名老员工长期的坚持原则,深深的感染到我们这些新人,公司领导也在强调降低成本、提高效率的问题也促使我们在每一次做工程设计及施工布置的时候总是在反复琢磨、分析这样的设计或布置是否合理,是否是最佳方案、同时和采矿等其他专业人员讨论这样的探矿工程布置采矿时能否利用,听取不同专业人士的意见和建议,在最终确定下工程设计,在这样长期的习惯下,也使得我每看到工程设计及施工方案都会去分析这样设计的目的是什么,这样的设计在今后的工作中可以如何去利用等等的一些想法。同时也根据长期接触的一些工程特性等有了一定的了解。使得在知道工程施工完成的目的的时候,就能想到该工程是一些常规要求,比如断面大小、施工进度计划、注意事项等等的一些要求,所以看到一些设计规格等等与我们长期接触的有不一样时总会去想用我们长期用惯的方法去考虑,所以在此次的系统工程施工过程中在施工方案上做出了一些小小的调整。

  在长期的地质工作过程中对长用的工程断面规格等也有了一定的了解,所以在设计院对矿业有限责任公司炎山矿段的系统工程设计中,设计断面要求为3.0mx3.0m的断面规格和长期也来所施工的断面规格相比较是有一定程度上的浪费的,根据长期以来的施工习惯,2.5mx2.5m的断面规格已经能够满足在井下施工过程中的设备施工及运输要求的,但是设计院对矿业有限责任公司的系统工程设计要求已经确定,而施工要求也必须满足才能在系统工程验收过程中通过验收,在不能改变系统工程设计的前提下,公司按照设计要求一次成型施工了部分工程,通过对已施工部分工程和长期以来所设计的探矿工程、采矿工程、开拓工程等等进行对比,存在一下几点问题:

  1、工程费用投入高、

  2、工程施工进度慢、

  3、工程施工过程中通风问题解决困难。

  分析出了问题的所在,再结合以往的工程施工情况来解决当下系统工程施工过程中存在的问题;由于在以往的工作中参与过工程的布置放线、放点、验收等等工作,而在验收工作中根据永善金沙矿业有限责任公司和各施工单位签订的合同中,掘进工程的验收单价是远高于刷帮工程的验收单价,掘进工程的验收单价接近于刷帮工程单价的一倍,刷帮工程的进度接近掘进工程的五倍左右,2.5mx2.5m的工程断面的施工进度是3.0mx3.0m的工程进度的1.5至2倍,同时2.5mx2.5m的工程断面的通风问题也相对3.0mx3.0m的工程断面的通风问题也更好解决。根据施工2.5mx2.5m的断面规格的工程的种种优势,所以对炎山矿段的系统工程在今后的施工方案上做出部分调整,将之前的一次性施工成型更改为分步施工,第一步是先按照长期的工程施工习惯,按照2.5mx2.5m的断面规格施工贯通、优先解决长距离独迎头施工工程中的通风难问题,在接下来的工程施工过程中提供良好的通风条件和通风效果、为今后的工作提供良好的工程施工环境,同时提高了工程施工进度。第二步是在已经施工贯通的工程基础上做刷帮处理以达到设计院对矿区矿段的系统工程设计的断面规格要求,因为刷帮进度远远大于掘进进度,同时解决了通风难的问题也进一步提高了刷帮工作的进度,而且刷帮工程的单价也远远低于掘进工程的工程单价,也就降低了整个系统工程的总体工程单价的投入。

  通过此次的工程施工方案的调整,最终解决了一次性施工成型3.0mx3.0m的断面施工中存在的几点问题,同时取得了一下优点:

  1、降低工程单价的投入、根据刷帮单价和掘进工程单价的差异性,此次改进共计节约工程投入11.87万元;

  2、提高了工程进度,2.5mx2.5m的工程断面进度是3.0mx3.0m工程断面进度的1.5倍左右、而刷帮是掘进的5倍左右,所以系统工程的整体工程进度提高,同时保质保量的完成了此次系统工程的施工;

  3、解决了此次系统工程一次性施工成型的通风难的问题。以上是我对此次系统工程施工方案调整的整体想法及具体的实施情况。

  在此感谢矿业有限责任公司多年来对我的栽培,也感谢同办公室几位同事的支持与鼓励,此次对系统工程的施工方案的调整离不开公司各位领导的悉心教导和严格要求,也离不开各位同事毫不藏私的经验分享和工程中的悉心指导。

有关工程施工方案汇总 文档12

  随着科技的飞速发展,弱电系统在现代建筑中的重要性日益凸显。弱电系统不仅关乎建筑内部的通信、监控、控制等功能的实现,更是保障建筑安全、提升运营效率的关键,特制定弱电施工方案。

  一、项目概述

  本项目为xx大型商业综合体的弱电系统施工,涵盖了信息通信、安全监控、智能化控制等多个方面。通过本项目的实施,提升商业综合体的信息化水平,增强安全保障能力,提高运营效率,为商户和顾客提供更加便捷、舒适的。环境。

  二、施工目标

  1.确保弱电系统的稳定性和可靠性,提高商业综合体的安全性。

  2.优化信息传输效率,提升商业综合体的运营效率。

  3.遵循设计原则,实现性价比与功能完善的平衡。

  三、施工范围及内容

  1.电话系统:包括电话线路铺设、交换机安装与调试等。

  2.数据网络:包括网络线路铺设、网络设备安装与配置、无线网络覆盖等。

  3.安全监控系统:包括视频监控、门禁系统、报警系统等。

  4.智能化控制系统:包括楼宇自控系统、照明控制系统、环境监控系统等。

  四、施工步骤

  1.现场勘察:与客户协商,了解现场环境、设备布局、电力负荷等情况,形成详细的勘察报告。

  2.方案设计:根据勘察报告和客户需求,制定详细的弱电系统设计方案,包括网络拓扑图、布局图等。

  3.材料准备:根据设计方案,准备所需的材料、设备和工具,确保施工顺利进行。

  4.施工准备:与客户确认施工方案,制定工程进度计划表,指定工程负责人和工程监理人员。

  5.现场施工:按照设计方案和工程进度计划表,进行现场施工。每日记录施工进度,并根据计划的.完成情况及时调整计划。

  6.测试与调试:在施工现场完成安装后,进行系统的测试与调试,确保系统正常运行。

  7.验收与交付:在测试与调试合格后,进行系统的验收,并将相关资料交付给客户。

  五、施工规范与要求

  1.遵循国家相关标准和规范,确保施工质量和安全。

  2.使用合格的材料和设备,严禁使用假冒伪劣产品。

  3.施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工人员和现场安全。

  4.施工过程中应严格遵守施工纪律,确保施工进度和质量。

有关工程施工方案汇总 文档13

  摘要:为了有效降低工程造价,施工单位通过科学的方式优化工程的施工方案。在这个过程中需要建设单位了解施工方案对于工程造价的影响,通过将施工方案编定和工程报价编定有机的联系到一起、优化工程进度计划、提升现有施工机械的利用率等方式优化施工方案,降低工程造价。文章就施工方案优化对工程造价的影响进行了分析研究。

  关键词:施工方案;优化;工程造价

  施工方案是工程建筑施工的纲领性文件,施工方案内容覆盖了施工建筑的方方面面并且贯穿整个建设过程。通过施工方案的设定能够有效控制好建筑成本、施工进度、施工安全、现场管理等方面的工作。良好的施工方案能够提前计划好工程所需要的施工材料、施工机械,通过统筹规划使工程造价有所下降。

  1、施工方案对于工程造价的影响

  工程建设项目的施工方案与其工程造价有着密切关系。施工方案基本的内容有:工程概况和施工条件的分析、施工方案、施工工艺。还有经济分析和施工准备工作计划。其中施工方案及施工工艺的确定更为重要,如施工机械的选择、水平运输方法的选择、土方的施工方法及主体结构的施工方法和施工工艺的选择等等,均直接影响工程造价。在保证工程质量和满足业主使用要求及工期要求的前提下,优化施工方案及施工工艺是降低工程造价的重要措施和手段。

  2、优化施工方案降低工程造价的措施

  施工方案从确定之日,就对整个施工建设产生深远影响,并且施工方案涵盖了工程建设的方方面面,需要方案的确定者能够全面考量工程建设各方面的关键要素,也只有这样才能够控制好影响工程造价的各方面影响因素。但是在现阶段的施工方案确定过程中,大多数施工单位往往只注重施工建设的某一方面,这种情况下虽然在某一方面降低了成本,但是从整体工程造价的控制上来看,其效果并不理想。为了使施工方案能够切实有效的促进工程造价的降低,施工单位需要从以下几个方面对施工方案进行优化。

  2.1将施工方案编定和工程报价编定有机的联系到一起

  施工方案和工程报价这两方面因素对于工程造价都有较为突出的影响。工程报价的设定需要考虑整个工程建筑施工中所需要施工机械、施工技术、施工材料等因素,最终才能够进行相应的工程报价。而施工方案决定工程施工的各个方面,决定了工程施工所使用到具体施工工艺、施工材料。因此在工程施工中,一旦施工方案的施工技术或者施工材料有所改变,就会导致工程报价对应部分的价格也就出现变动。并且大型工程所需要的施工材料的数量往往极其巨大,在进行批量采购的时候其材料报价相对于零散购买会有较大的差距,从而对工程造价产生较大影响。在工程施工中施工技术、施工材料的变动是较为常见的情况,比如土方施工中如果地下水位较高,那么就需要施工人员及时使用水泵等设施进行排水操作,这种情况下就需要工程报价部门及时统计出相应的工程施工量以及器材的单价。可无论施工建设中的任何细小的施工技术、施工材料发生改变,都会使得整体工程造价发生相应的改变,尤其是施工材料改动数量较为巨大的时候对于工程造价的影响更为巨大。因此人们进行施工方案设定的时候,应该将施工方案以及工程报价两方面因素有机的协调在一切,使得这两方面能够实现同步,也只有在这种情况才能够最大限度的降低工程造价,节约工程建设资金。

  2.2具体施工方案的优化

  一个良好的施工方案应该在最大程度上简化施工工序、提升施工的现代化程度,实现工程建设成本的降低。而现代社会在科技方面的飞速发展,使得建筑施工在施工工艺、施工机械、施工材料的选择方面有了更大的选择空间。施工方案的优化要充分的考虑到这些优良的施工技术,将这些先进的施工技术施工工艺应用到是工程建设的每一个环节。通过提升工程施工中机械化、自动化的程度来实现工程造价的降低、获得良好的经济效益。现代科技已经逐渐渗透到了建筑业的方方面面,比如沥青混凝土施工的时候,通过大模板技术的使用能够有效减少建筑施工中框架结构的使用,并且能够在很大程度上降低墙面、柱体等建筑结构抹灰操作的工作量。在简化施工工序的同时,还能够有效节约施工材料,更为重要的这种先进的施工技术能够有助于工期的缩短。在建设周期要求严格的今天,能够缩短建设周期无异于节省了大量的资金、降低了工程的整体造价。现阶段在进行工程造价优化的过程中,要着重的考虑到科学、先进的施工技术,这样就能够从根本上控制好工程的整体造价。

  2.3工程进度计划方面的优化

  施工进度计划可以用横道图表示,也可用网络图表示。横道图简便、直观,流水作业排列整齐有序、一目了然,但难以表现大型、复杂工程的全貌,不能指出关键工作、关键线路和机动时间,无法进行优化;网络计划最大优点是时间参数表达丰富,可通过时间参数计算出各项工作的最早开始、最早完成时间,找出关键工作、关键线路,明确紧前、紧后工作的重点。通过计算各项工作的自由时差、总时差,向非关键工作要时间、要资源,将时间和资源转移到关键工作中去,从而找出可优化的时空间隙,使施工进度计划最优化。

  2.4提升现有施工机械的利用率

  由于现代施工建设的建设面积较为庞大,并且在施工现场参与施工建设的人数众多,在这种情况往往也会出现施工机械闲置的情况。最为常见的是一个施工部门在使用完相关施工机械的时候将其放置一边,而其他施工部门因为不知道有闲置的施工设备而采用人力施工的方式,浪费了大量的人力资源。因此提升施工现场机械使用率也就成了优化施工方案,降低工程造价的必要方式。

  3、结束语

  施工方案是对建设工程施工活动实施科学管理的主要手段,是贯穿工程项目全过程的技术经济文件,它编制的好坏将直接影响工程造价控制。因此,在保证工程质量和满足业主使用要求及工期要求的前提下,优化施工方案及施工工艺是控制投资和降低工程造价的重要措施和手段,要加强对设计方案的优化,确保工程造价的有效控制,保证工程企业的经济利益,促进企业的发展。

  参考文献:

  [1]景建萍.工程造价管理中存在的问题及对策研究[J].工程技术研究,20xx,(1):181+190.

  [2]简锦成.论房屋建筑全过程造价控制[J].住宅与房地产,20xx,(6):80.

有关工程施工方案汇总 文档14

  在目前社会飞速发展的今天,我国的煤炭需求在不断的逐渐增长,随之大型的露天煤矿也越来越多,那么如何提高露天煤矿大型设备运行效率,是当前的重要问题。目前,我国在建和投入生产的露天煤矿已经在35座以上,但是我国的露天煤矿发展比较晚,还欠缺管理经验技术,而且多数是国有或国有控股的企业,且大部分企业都是“摸着石头过河”,纷纷引进先进的大型采矿设备,而大型设备运行效率低,导致企业发展中期就出现了设备老化加剧、管理效能下降、企业发展后劲不足的现象,这个现象和我国的露天煤矿长远发展很是不协调。

  随着国家对煤炭资源需求量的持续增加,露天煤矿产能越来越大,大部分露天煤矿产能达到了千万吨级。为了满足大型露天煤矿正常生产和持续稳定发展需求,生产厂家制造出的机电设备越来越先进,越来越大型化,机电设备验收性能测试就越发显得重要了。

  提高露天煤矿大型设备运行效率的重要性露天煤矿的特点是开采能力大、回采率高、安全生产系数较高,但大型设备多,价格昂贵,设备投资盘子大,初期投资大,维修成本高。所以,如何改善生产作业条件,充分发挥大型设备的运行效率,是露天煤矿各项工作的重中之重,也是摆在每个管理者面前的课题,对于企业经济效益的提高以及增强企业长远发展具有十分重要的意义。

  一、对于露天煤矿大型设备运行效率影响的因素

  通过分析,我们得出影响露天煤矿大型设备运行效率的因素主要有:露天开采工艺流程、操作人员的熟练程度,穿爆、采掘、运输、排弃的工程质量,设备状态及维修质量,生产调度指挥等。

  二、如何提高露天煤矿大型设备运行效率的措施

  在露天煤矿的生产过程中,只有将人员、机器、管理等各方面协调统一,才可以使先进的大型设备发挥出最好的效能。

  1、整体提高员工素质,充分发挥设备运行效率

  (1)着重强化管理人员的素质。

  作为大型设备的管理者,必须要有忧患意识,需要不断学习先进的管理理念、管理经验和管理技巧,及时的了解设备,掌握设备动态,并且要深入生产一线发现问题、解决问题。对于任何企业的发展,都是都是以“低投入高回报”的方针,但是在一些问题上,还是需要谨慎对待的。人们普遍认同的观点是:大型设备进口配件占用成本大、使用时间长、维修也难;国产化配件占用的成本低、使用时间短、维修方便。所以,管理人员必须要经过严格的试用和考评,来进行两种配件的优劣评价,在进行综合成本效益比较后,再做出正确的决策。

  (2)操作人员的素质必须要提高。

  让大型设备在安全的状态下发挥其最大功效,主要取决于设备操作人员,设备操作人员的安全意识、操作技能、职业素质等影响着大型设备的效率和使用寿命。对于设备操作人员,首先要强化安全培训,加强“三级”安全教育和岗位安全教育,提高操作人员的`安全意识。如果操作者本人安全意识淡薄,经常发生安全事故,就谈不上提高设备运行效率和使用寿命,只能增加生产成本和消耗。第二,对于操作人会员需要坚持日常的专业技能培训,通过培训,使操作人员熟练掌握设备的使用方法,对于设备的各种故障能正确分析判断,避免人为造成事故,减少设备不正常的消耗,从而延长大型设备使用寿命。但是,一个人完成工作任务的质量,不仅仅取决于个人的安全意识和专业技能,而且还取决于个人的职业道德素养。所以,还要对操作人员通过经常性的思想教育和职业道德培训,使其个人爱岗敬业,加强工作责任心,努力完成工作任务,只有两者兼具安全生产才能得以落实,大型设备的运行效率才能得到保障。

  (3)需合理操作大型设备,充分发挥设备的运行效率。

  对于煤矿的大型设备,需要操作人员正确操作,精心使用设备,才能够保证设备的安全运行,从而发挥出设备的运行效率。除了搞好维修保养之外,还必须在管理上做到设备操作人员责任明确,有章可循,奖惩分明,注重考核操作者的安全意识、业务素质和操作技术水平,严格按规程办事,持之以恒,常抓不懈,真正做到“预防为主”。

  2、强化维修人员的责任意识,实施预防性维修,提高设备出动率

  设备故障是影响生产效率的主要因素之一,提高大型设备点检、保养和维修的质量是确保露天煤矿生产效益的重要手段。日常维修工作应该做到点检到位、及时维护、实时保养,实施预防性维修,保证故障维修质量。要加强设备操作者与维修人员的沟通,良好的沟通不仅可以避免扯皮,及时反馈、处理设备存在的问题,还可以促进维修人员认真落实设备维修保养计划,防止出现设备的保养不到位的情况,避免大型设备在存在安全隐患的状态下带故障运行。除此之外,还要强化设备点检制的执行,及时的发现设备隐患,及时处理故障,防止大型设备带障运行致使故障越来越大,结果只能进行大修,导致维修成本大幅增加。

  随着设备越来越先进,设备的结构也越来越复杂,维修质量的要求也就越来越高,有些设备的故障因素很难靠人的感官和经验检查出来。这就要求利用先进的仪器和科学的方法对设备进行监测和诊断,应用设备故障诊断技术对设备进行预防性维修。通过设备运行状况分析,提出维修预警,有针对性的预防性检修,减少因故障而停机的次数,从而降低维修成本。

  3、提高组织管理水平,优化采矿方案

  在露天煤矿的开发过程中,采矿方案的选择对整个矿山的发展起着举足轻重的作用。科学合理的采矿方案,为生产运行提供一个安全可靠的环境,能有效提高设备运行效率、降低矿山成本,对矿山的开发有极其重要的意义。在前期设计阶段进行充分论证的基础上,采用最优的采矿方案,投入生产后,做好现场规范化作业和采矿过程中的实时调整,才能充分发挥大型设备的运行效率,激活采矿方案中的各个要素,达到设备的最佳匹配,实现企业效益最大化。

  在日常生产中,要及时调整工作面推进强度与速度,根据运距实施内、外排土场排弃。其中,穿爆是采矿的重要的一个环节,爆破质量关系着后续工艺流程能否顺利进行,爆破安全牵动着企业和社会的安危,必须要在抓好、抓实的同时,以最好的爆破效果为后续工艺创造良好的条件,从而间接提高大型设备的运行效率。

  4、实施科学管理,保证大型设备运行效率

  (1)“建立在制度与规章之上的管理才是科学管理”。设备管理工作必须有章可循,做到系统、规范。管理制度面前人人平等,统一考核、奖罚,发现问题及时纠正。现在,我们制定的规章制度不少,但是还没有真正落到实处,需要强化我们每个人的执行力的同时,落实好监督工作,日常有检查,有监督,事后有回复,做到闭环管理。所以,在大型设备的管理上,我们应做到“谁使用、谁管理、谁负责”,做到“使用好、管理好、维修好”。

有关工程施工方案汇总 文档15

  一、工程概况

  1、赤溪水库基本情况

  赤溪水库位于陆丰市博美镇境内。始建于1959年,1960年竣工,坝址以上集雨面积1.6km2,校核洪水位18.70m,相应库容216万m3,是一宗以灌溉和防洪为主兼有养殖的小(1)型水库。主要建筑物有:均质土坝三座,主坝坝顶高程19.80m,最大坝高12.60m,坝顶长度152m,坝顶宽度2.0m~3.0m;一副坝坝顶高程19.50m,最大坝高5.6m,坝顶长度180.0m,坝顶宽度5.0m;二副坝坝顶高程19.50m,最大坝高5.12m,坝顶长度80.0m,坝顶宽度5.0m。溢洪道一座,位于主坝坝体右侧的山垭口,堰顶高程16.60m,过水净宽3m~4m;输水涵管二条,位于主坝左、右侧坝肩山坡处,左坝肩涵管为瓦管,管径为0.4m,已破裂停用;右坝肩涵管为钢筋砼圆涵管,管径为0.8m,长62m;工程原设计标准低,配套设施不完善,经过50年运行,工程已存在安全隐患。

  2、水文条件

  赤溪水库地处粤东沿海,海洋性气候特别明显,气候温和,雨量充沛,年平均降雨量达2100mm。雨量多集中于夏秋两季,按蕉坑水文站资料统计,多年平均降雨量2148mm。由于降雨分布时空不均,夏秋降雨集中,常造成洪涝灾害;而冬春两季,雨量稀少,多造成干旱,人畜饮水困难的现象。

  3、赤溪水库除险加固工程主要建设内容

  赤溪水库除险加固工程主要建设内容:

  本工程除险加固包括:

  ①坝体土方填筑加高培厚、内坡脚浆砌石齿墙、迎水坡新浇砼护坡、背坡草皮护坡、背水坡脚反滤体、砼排水沟建设、坝体灌浆;

  ②溢洪道加固;

  ③输水涵进出口加固(或改建)、启闭设施改造;

  ④新建管理房;

  ⑤以及施工所需的施工房建设、临时设施。

  4、本工程雨季和汛期施工的重点

  赤溪水库正在进行大坝上游清基、清淤、围堰修筑施工,大坝土方填筑、大坝上游护坡及大坝下游坝坡防护、输水涵管等工程的施工不可避免的面临雨季进行,如何合理选择雨季施工措施,确保施工安全度过汛期成为本工程的重点和关键。

  经建管中心、监理单位、施工单位、设计部门等参建单位反复研究讨论决定,整个工程施工主要围绕着雨季和汛期进行安排,先进行大坝土方填筑工程施工,要在雨季和汛期到来之前完成土方填筑施工,大坝上游护坡工程完成至正常水位差以上,避免在汛期施工增加施工风险。

  赤溪水库施工场地相对较小,我们把整个项目区作为一个防汛区域,防汛任务主要是针对该工程的围堰安全、施工导流等进行防汛部署。

  二、防洪度汛方案

  1、编制目的

  赤溪水库除险加固工程于20xx年1月开始施工。目前汛期将至,工程的施工任务主要在汛期进行,为保证汛期到来时能正常按进度计划施工,避免汛期期间发生工程事故,贯彻落实“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛方针,使防汛工作规范化,做到临阵不乱,指挥有方,及时处置,达到防、抢、保、撤科学合理的目的,提高水库突发事件应对能力,切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作,最大程度保障施工现场各相关部门人员生命财产安全、确保周围人民群众的财产不受损失、生产、生活不受影响,保证汛期的施工安全,力争把洪涝灾害造成的损失降低到最低限度,特制定本工程防洪度汛方案。

  2、防洪度汛目标

  赤溪水库除险加固工程施工防洪度汛总目标:防洪抢险、安全度汛、组织保障、万无一失。施工期间必须采取切实可行的措施,防止洪涝灾害的发生,根据以往的施工经验,防洪度汛工作将采取主动控制、早研究、早布署、早着手、早落实、防患于未然。

  为保证汛期工程施工安全,要求水库管理单位在3月20日前将水库水位降至水库最低运行水位或死水位,即输水涵管进口高程。

  3、度汛时段

  赤溪水库所在地汛期时段为每年的4月15日—10月15日。

  4、防洪度汛方案

  (1)、导流方案

  根据赤溪水库除险加固工程项目内容,确定大坝工程施工导流方案为:施工导流主要是施工围堰挡水,主要利用溢洪道导流,大坝两处输水涵起辅助导流作用。

  通过施工导流,确保施工期间水库水位控制在死水位以下,确保施工期间各个施工作业面保持干燥。

  (2)、汛期施工安排

  赤溪水库除险加固工程在20xx年汛期期间主要施工项目是:

  a、大坝加宽及防渗处理工程。

  b、坝顶路面工程。

  c、大坝上游坝坡砼浇筑工程。

  d、大坝下游坝坡及排水工程。

  e、溢洪道加固工程。

  f、维修输水涵工程。

  赤溪水库除险加固工程汛期施工安排为:

  ①、大坝加宽及防渗处理工程:20xx年3月10日前完成大坝上游面土方填筑及防渗处理工程。

  ②、溢洪道加固工程:加大人力、物力、机械设备的投入,抢修溢洪道工程,力争20xx年5月10日前完成溢洪道工程,确保汛期水库高水位时溢洪道的正常导流作用。

  ③、输水涵维修工程:20xx年6月5日前将两处斜卧管的进水口、出水口建好,保证上游来水时两处泄洪管的正常泄洪作用。

  ④、大坝上游坝坡砼护砌工程:20xx年7月25日前完成大坝上游砼护坡工程。

  ⑤、坝顶路面及防浪墙工程、大坝下游坝坡及排水工程:20xx年8月10日前完成大坝下游坝坡干砌石及排水沟工程;20xx年8月15日前完成防浪墙工程,坝顶路面及路缘石等零星项目8月底前全部完成。

  (3)、雨季和汛期施工的要点

  ①雨季土方开挖方案

  工程地质条件较差,地下水较大段的边坡,采取措施加强边坡稳定性。加强渗水监测,当渗水浑浊,水从边坡渗出即带有土壤颗粒或沙粒时,密切关注此坡段,采取处理措施,防止坍塌发生。

  a地质松散的边坡,大雨来临之前,坡面覆盖塑料布,防止边坡遭雨水冲刷。

  b当局部出现滑坡时,清除堆积物,将装土的编织袋堆砌放在坡脚处进行压坡处理。

  c坡肩削土,边坡稳定性差的地段,将坡肩土清除移走,加大边坡坡比。

  d车辆机械远离边坡行驶,防止震动引起边坡失稳。

  e加强排水疏导,保证排水通畅,使积水及时排出基坑。排出的水及时引开防止倒流。

  土区开挖,在土区周围挖截流排水沟,在靠近内侧设挡水埂,挡水埂断面形状为梯形,顶面宽0。5m,高0。5m,边坡1:1。5。排水沟断面为梯形,底宽设为30cm,深50cm,边坡设为1:1。5,在排水沟内每隔30~50m挖集水井,排水沟内的水疏导入集水井内,各井内设置立式污水泵随时抽排集水,保证雨水或地表水不流入取土区内。集水井的间距可根据具体情况调整,并备好水泵,及时抽排地下水、雨水等,保证土料的含水量在允许范围以内。

  在凹地进行作业时,在周围设置挡水埂和开挖周边排水沟、集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入施工场地,并有效排除积水。

  ②雨季土方回填方案

  a雨前及时压实作业面,并使坝面中央凸起向上下游倾斜,以利雨水排泄;

  b填筑过程中作好防雨和保护措施;作好雨情预报,雨前快速压实表层松土,保证填筑面平整,以防雨水下渗,且避免积水,雨后填筑面应晾晒或处理,经监理工程师检查合格后方可复工。

  c作好坝面保护,下雨或雨后不许践踏坝面,禁止车辆通行;

  d坝的临时坡应做好排水保护措施,以防降雨冲坏坡面;

  e加强雨后排水工作,对于施工区内的积水,用人工及时清除,以尽量缩短雨后的复工时间。

  ③雨季砼施工方案

  a注意天气预报和天气变化,做好雨季生产的准备工作。

  b进入雨季前使砂石料场的排水设施畅通无阻;

  c培高施工道路并作成中凸形,并加强养护和排水,运输工具应有防雨及防滑设备。

  d准备足够量的防雨棚布,雨前运至施工现场备用。

  e加强骨料含水量的测定工作

  f不要在下雨时开盘浇筑砼,尽量不在雨天进行砼施工。砼浇筑过程中如遇大雨应停止浇筑,已浇砼应马上覆盖,雨后应根据砼浇筑间歇时间长短,按规定采取再浇筑措施。浇筑过程中如遇中小雨,可采取覆盖措施继续浇筑,并根据情况减少砼拌和用水量。

  g已浇完砼的仓面,应马上用雨布覆盖,以防下雨时被雨水冲刷。

  h做好雨季施工记录,方便日后查询。

  (4)、汛期险情抢护方案

  ①汛期险情检测和巡查

  汛期险情巡查分为日常巡查和特殊巡查,汛期日常巡查一天一次;当连续降雨或发生大暴雨、洪水等特殊时期,巡查小组采取分时段、沿线、定点相结合的办法进行昼夜险情监测和巡查。险情巡查的主要部位为:施工现场高边坡、深基坑、重要建筑物、水库水位、大坝等。险情巡查的重点为:

  a、大坝坝顶是否有裂缝等异常变形;大坝迎水坡是否有坍塌、滑坡等迹象;大坝背水坡及坝脚是否有滑坡、塌坑、渗漏、漏洞或管涌等现象;水库水位是否异常;溢洪道是否完好,有无影响溢洪道分流泄洪功能的障碍物;输水涵与大坝的结合部位有无裂缝、位移、滑动、漏水、不均匀沉陷等迹象。

  b、巡查发现问题要登记造册,险情发生部位做好标记(如白天插红旗,夜晚挂红灯等),并及时向业主防汛指挥部报告险情基本情况,立即采取抢护措施。

  c、重要建筑(如临设工棚、班组工棚、储备仓库等)测量出地形标高与历年最高汛期水位比较,地形低洼处在平面图上做好标记,重点巡视。

  ②汛期险情抢护措施

  a、坝坡渗水抢护

  坝坡渗水的原因主要是由于水库高水位持续时间较长;坝身土质含沙量大,透水性强;或因坝身质量较差,筑坝时上土层较厚,碾压不密实;施工分段接头处未按标准要求搭接紧密;坝身有隐患;背水坡有深塘、大坑等;坝身与输水涵等建筑物结合处回填不密实或未采取防渗与截渗措施。

  坝坡渗水抢护的原则是“临水截渗,背水导渗”。抢护方法:在临水坡用透水性小的粘土料抛筑前戗,也可用篷布、土工膜铺在渗水坡面,上压土袋截渗;在背水坡开挖导渗沟,内填透水性较大的砂、石,或用土工织物反滤,使渗水顺畅排出,降低浸润线,使险情趋于稳定。

  b、坝坡滑坡抢护

  坝坡滑坡的原因主要是:渗水严重,处理不及时;边坡太陡;坝脚附近有大坑深沟;长时间大暴雨,坝身土壤饱和,抗剪力降低;水位猛落坝身失去平衡;坝坡上堆放重物过多。

  坝坡滑坡抢护的原则是“上部削坡减载,下部固脚压重”。抢护方法:对因边坡太陡、坡上堆放重物过多引起的滑坡,可采取削坡减负,放缓坡度的方法使坝坡稳定;对因渗流作用引起的滑坡,必须采取“前堵后排”的措施进行抢护。在临水坡用透水性小的粘土料抛筑前戗,也可用篷布、土工膜铺在渗水坡面,上压土袋截渗;在背水坡填坑固基,用块石或沙袋填于坝脚,加固基础;在背水坡坡面上顺坝轴线方向每格10米左右开挖导渗沟,导渗沟内填筑反滤料,然后在上面填土筑撑,并行夯压实,修筑透水土撑,撑顶高出浸润线逸出点0。5~2。0米,使渗水顺畅排出,使坝坡趋于稳定。

  c、管涌抢护

  管涌发生的原因主要是:汛期高水位时,渗透坡降变陡,渗透流速加大,当渗透坡降大于地基表层弱透水层允许的渗透坡降时,即在背水坡脚附近发生渗透破坏,形成管涌或流土。

  管涌抢护的原则是“反滤导渗,控制涌水,留有渗水出路”。这样既可使粉细砂层不再被破坏,又可以降低渗水压力,使险情得以稳定。管涌抢护方法:?反滤压盖:在管涌出口处先清理铺设范围内的杂物和软泥后,先铺设土工织物,再铺设砂、石反滤料,铺设的厚度以能制止涌水带出细沙,浑水变清水,险情稳定为原则。?反滤围井:在管涌出口处修筑土袋围井,围井内填筑反滤料,先填粗砂,再填小石子,最后填大石子,被层厚度均为30厘米,使渗水从反滤围井内排出。?减压围井。管涌险情抢护时切忌使用不透水的材料堵塞,截断排水出路,使险情恶化,对严重的管涌流土险情的抢护方法,以反滤围井为主。

  d、漏洞抢护

  在高水位情况下,背水坡或坡脚附近出现横贯坝身的'渗流孔洞,称为漏洞。对待漏洞险情,必须慎重,全力以赴,迅速进行抢护。漏洞抢堵的原则是“前堵后排,临背并举”,堵漏洞时要抢早抢小,一气呵成。漏洞抢护方法:首先在临水坡找到漏洞进水口,及时堵塞,截断漏水来源,同时在背水坡漏洞出水口采用反滤压盖,制止土料流失,防止险情扩大,切忌在背水坡用不透水料抢塞硬堵,以免造成更大险情。临水截洞:当洞口较小时,用土工膜、篷布盖堵,棉衣、棉被、布袋、麻袋堵塞,并压盖闭气;当洞口较大时,可利用软帘、薄板、铁锅堵塞,并压盖闭气;当漏洞多、水较深、进水口难以找准时,可采用抛粘土填筑前戗或临水筑月堤的办法进行抢堵。背水导渗:在临水截堵漏洞的同时,还必须在漏洞出口处抢做反滤导渗,以制止坝身土料流出,防止险情继续扩大。

  e、坝身裂缝抢护

  坝身裂缝按其出现的部位可分为表面裂缝、内部裂缝、横向裂缝、纵向裂缝、龟纹裂缝。裂缝抢护方法:首先判明产生裂缝的主要原因,裂缝发展状况,决断是单向处理、联合处理,分清主次,采取有效的抢护措施。?横缝抢护:首先在临水坡截断水流,再开挖回填夯实。在开挖前,先用石灰水灌入裂缝内,探明裂缝的走向和深度,指导开挖。回填土要高出坝面10~20厘米,防止雨水浸入。?纵缝抢护:先填坑固基,或加戗台固基后再开挖回填夯实。

  f、坍塌抢护

  坝坡坍塌产生的原因是风浪冲刷坝坡,掏空坝脚;坝身土质疏松、质差;高水位时,临水坡土体处于饱和,抗剪强度降低的状态下,当水位骤降,临水坡失去水体支持,引起坝坡失稳坍塌。

  坍塌抢护方法:当坝坡或土方工程发生坍塌、滑坡时,采取抛投土袋、块石等护基,或是在坍塌部位打排桩后填土袋抗冲,在坍塌部位的下部做土袋戗台、反滤戗台等防止继续坍塌;然后将坍塌处上部削成缓坡,以减轻压力,同时在背水坡抢修戗台或月堤,加大断面,加固坝坡。

  5、防洪度汛措施

  (1)、组织措施

  为全面做好赤溪水库除险加固工程施工过程中的安全防洪度汛工作,赤溪水库除险加固工程项目部建立了以项目经理为第一责任人的项目防汛指挥机构,负责组织领导本项目的防汛度汛工作,执行上级防洪指令,负责制定本项目防洪度汛措施,负责组建防洪抢险队伍,为防洪度汛提供组织保障、物质保障、资金保障。

  a、防洪度汛领导小组组成:

  组长:黄贤(项目经理)

  副组长:蔡民(技术负责人)

  成员:杨文

  b、24小时负责值班人员(常住):黄贤蔡民

  物质保管员(兼值班):卢科

  c、防洪度汛队伍保障

  队长:黄贤,负责做好机械调动、人员安排和物质设备的运输。

  副队长:蔡民,配合队长做好防汛抢险工作。

  抢险队:由安溪夹水库除险加固工程项目经理部管理人员及现场施工队组成,共50人。在水库出现险情时集结待命,随时对出现险情的部位进行抢护。

  d、防汛突击队名单

  队长:黄贤

  副队长:蔡民

  队员:由项目经理部管理人员及现场施工人员组织。

  防洪度汛领导小组下设办公室,设立专职水情预报人员与防汛值班人员,防汛期间,与防汛部门保持密切联系,掌握天气变化等有关情况;领导小组成员24小时开机,随时和业主、监理、地方水利部门取得联系,及时掌握水情,分析上游来水趋势及可能发生的流量情况,为安全施工、防汛提供决策依据。

  (2)抢险物资及设备配置

  为保证度汛期间,在紧急情况下有足够的机械设备及物资投入,我项目部准备了以下防汛物资:

  汛期施工物资设备统计一览表

  序号名称单位数量

  1挖掘机台2

  2自卸汽车辆5

  3推土机台1

  4装载机台2

  5汽车起重机台1

  6水泵台5

  7雨鞋双50

  8雨衣套50

  9塑料布12000

  10彩条布1000

  11编织袋条10000

  12铁锨把30

  13柴油发电机台1

  14手电筒把20

  1512号铁丝kg200

  16钢丝绳对4

  17白棕绳m200

  18抬杠根20

  19木桩根200

  20柴油t2

  21砂m330

  22块石m350

  注:防汛物资将根据汛期实际情况,及时进行增加和补充。

  (3)工程措施

  ①、施工以“预防为主,防排结合”为原则,结合现场情况及时制定措施和各项准备工作。采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常进行施工生产,不受季节性气候的影响。

  ②、雨季要坚持“雨前、雨中、雨后”的雨天三检制,巡查路堑地段、路堤地段的地质、排水设施等情况,发现问题及时处理。

  ③、下雨前应准备无纺布或塑料布并铺设在松散段的斜坡上,以防止雨水冲刷边坡。

  (4)防汛职责与制度

  ①、在汛期项目经理部实行24小时值班制,特别是当水库水位在警戒水位以上运行时加强对水库进行排查,发现问题及时上报。值班人员做好值班记录,同时注意收听天气预报,随时掌握天气变化情况,做好雨季施工各种材料准备,防止暴风雨突然袭击,给施工造成影响。

  ②、在雨季施工期间派专人负责检查电源线路,电器装置,必须有灵敏可靠的漏电保护设备,以防伤人,如发现问题应及时进行处理,并上报项目部。

  ③、雨季到来以前,对办公室、宿舍等均要进行结构安全检查,有隐患要立即予以加固。每次雨后,对电器设备、基坑边坡等,必须经检查确认安全后方可继续使用。

  ④、在恶劣气候条件下,禁止从事露天电焊作业及高空危险作业。

  ⑤、溢洪道的所有建设项目在汛期期间禁止进行施工,以免在排洪时挡水,造成不必要的损失。

  ⑥、汛期期间,在水库水位达到正常水位以下3米时,停止施工,必要时所有的施工机械、人员将撤出现场。

  ⑦、大坝、输水涵维修加固工程需设施工围堰。堰体利用开挖土方装编织袋填筑,袋与袋之间采用土石混合料填充,堰体呈梯形,堰顶宽3米,边坡采用粘土密封,坡度为1:0。8,并在堰体内压嵌一层彩条布防止冲刷。围堰高度高出溢洪道底部高程1米以上,以防造成不必要的损失。

  ⑧、组织防汛突击队进行防汛抢险演练,随时保持警惕,一旦出现险情,迅速进行防汛抢险。

  ⑨、服从业主和监理人的指挥和调遣,积极参加或支持工程其它项目和部位的抢险工作。

  (5)信息收集

  ①、加强汛期施工的信息反馈,基层施工人员发现情况要即使向有关管理人员汇报、反映以便及时采取处理措施。

  ②、详细调查并掌握洪水资料,检查易发生水灾地段的施工安全,做好施工中的临时防护措施。对影响施工的运输道路,进行必要的改善、整修和加固;对常用的主要材料、工具要在雨季之前备足,并增建必要的防雨防洪措施;对施工人员配备必要的劳动保护用品;在洪水位以下的材料库、活动房屋及机械设备,雨季前应搬到最高洪水位以上。

  ③、到电讯部门备案,确保防汛通讯线路畅通。在度汛期间电话24小时设专人值班,主要领导电话昼夜不关机,确保5分钟内把上报防汛及洪水下泄标准通令全部传达到位。并严格执行度汛值班记录及岗位责任制。

  (6)其他

  ①、机械设备:机械设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施,并安装接地保护装置,各种配电箱要搭设防护棚。

  ②、对于怕雨淋的材料要采取防雨措施,可放入棚内或屋内,要垫高码放并要保持良好通风。

  ③、材料堆放场地要碾压坚实,钢筋堆放要用木方垫起,材料堆放要搭设架子。雨季所需材料、设备和其它用品,要提前准备,及时组织进场。

  ④、临时设施检修:对现场临时设施,如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等要进行全面检查,对危险建筑物要进行全面翻修、加固或拆除。

  ⑤、现场准备足够数量的水泵,以保证及时将积存的水排走,做到雨后及时开工。

有关工程施工方案汇总 文档16

  一、编制依据

  设计图纸和其他相关设计文件

  本工程施工组织设计

  现行测量规范;标准

  二、工程概况

  本工程位于北京市南四环官庄路附近,河道治理长1960米,河道治理起点为上游暗涵203仅清淤,终点到1+960。自化二东路桥以下两岸设5米宽巡河路,新建巡河路长2302米。

  三、测量准备

  测量放样施工是贯穿工程施工全过程一项十分关键的工作,为此我公司项目经理部成立了专职的测量小组,由具备测量专业执业资格和多年施工工作经验的测量技术人员负责,测量过程按照规范要求进行并留有记录。

  1、人员配备:测量小组由一名具有专业理论水平和实际施工经验的工程师负责并主持组织实测方案的编制工作,控制测量根据工程各部位特点由专职测量队员实施。

  测量小组成员包括:测量工程师1名;测量员4名。

  2、测量仪器:

  施工中投入使用的测量仪器如:全站仪(STS-750)、水准仪(DS3)和钢尺(50m)等都符合《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93)的施工测量精度要求,并经过有关主管部门批准的具有资质的检验单位的检测,并在检测有效期内使用。所有测量仪器使用前必须得到工程师的批准。

  本工程投入的`主要测量设备

  编号设备名称规格型号单位数量完好状况备注

  全站仪STS-750台完好证件齐全

  水准仪DS3台完好证件齐全

  钢尺50m把完好证件齐全

  塔尺5m把完好证件齐全

  四、测量基准

  本工程项目经理部在接到发包人或监理人提供的测量基准点、标点及其相关技术文件后,与发包人、监理人共同校测其基准点、坐标点规范的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。复核无误后,方可投入使用;若有误差立即报告监理工程师,及时解决。

  五、建立施工测量控制网

  工程施工的控制网由两部分组成,即平面控制网和高程控制网。平面控制网以工程师提供的测量基准点(线)为基准,用全站仪测设出施工区的轴线控制桩及定位控制桩。轴线控制桩由起点、终点和折点桩组成,为方便施工采用十字交叉法和直角坐标法确定折点桩,及时将施工控制网资料报送工程师审批。

  为了便于施工时引测高程及纵横断面测量,在施工前沿总防洪堤走向两侧敷设临时水准点,临时水准点位于建筑物开挖线外侧,敷设时提前埋设临时标桩作为水准点,临时水准点间距100m。

  平面控制点和水准点标桩选择在不受施工干扰,易于保存桩位的地方,不致发生下沉和位移,标桩做成砼墩,标桩顶面高于地面0.3m。临时性标桩以木桩为主,对于测量控制网点,采用防护栏、警示牌等保护措施,防止受到毁坏,并修建通向测量控制网点的临时道路。

  六、施工测量

  1、土方开挖工程的精度指标

  序号

  项目

  内容

  精度指标

  说明

  平面位置误差(mm)

  高程误差(mm)

  土方开挖

  轮廓点放样

  ±50±50相对于邻近基本控制点

  2、土方工程

  土方明挖之前先进行纵横断面测量。从本标段起点开始量距,沿轴线每隔50m钉一木桩(里程桩),地形变化较大的地方加设木桩,用红漆在木桩侧面标上桩号。在监理工程师同意的情况下与其测量人员联合进行断面测量,测量成果双方核签。

  由横断面设计开挖图计算出左右两侧边桩与轴线桩的水平距离,用钢尺量距,钉立边桩。根据相邻断面同侧边桩的连线,用石灰撒出灰线。采取同样办法将河道底脚线放出。开挖坡比采用水平拉尺、立标尺的方法确定。

  基坑开挖至设计基底高程上20cm时,停止机械开挖,将水准仪移入基坑,人工跟进抄平。土方回填前实测出基槽开挖后的平剖面地形资料。

  开挖过程中,我方将随时校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸要求。

  3、清淤泥工程

  依据施工方案清淤工作先于0+968至1+178开始,河道两侧建立平面和高程监测点,定出河道轮廓线。

  根据监理单位提出的测量基准点、基准线和水准点及书面文件资料复测各控制点的数据并设立自己的施工控制网。

  根据挖掘机的施工进度提前2天放样该开挖分条的左右边线和中心线,标识出左右开挖边界线,保证挖掘机施工正前方至少有两组以上的放样断面,利用经纬仪定位,插杆放样,用水准仪放出高程控制桩。

  清淤采用1.5m反铲挖掘机挖装,15t自卸汽车运输至指定地点,开挖前在河道设计中心线、开口线、开挖起点、弯道顶点设立清晰的标志,包括标杆、浮标或灯标等。施工作业区内沿平直河段每间隔25-50米设立横向标志。沿清淤河段设立便于观测的水尺,水尺零点与清淤设计高程一致,便于挖掘机日常施工时控制开挖深度。

  七、资料整理

  施工测量成果资料(包括观测记录、放样记录)、图表(包括断面图、测量控制网计算资料)要统一编号,妥善保管。对所有观测记录,必须保持完整,不得任意撕页,记录中间也不得无故留下空页;对所有观测数据,应随测随记,严禁转抄、伪造,文字与数字力求清晰、整齐、美观。对取用的已知数据、资料均应由两人独立进行百分之百的检查报测量工程师校核、项目总工审批,确信无误后经工程师签字方可提供使用。

  八、测量核实

  工程的施工测量放线完毕后,项目部及时向工程师申请对所有相关内容进行审验,另外要随时协助工程师检查建筑物的放线,还应将所有标记和标线保持清晰。

  1、进行所有必要的计算,数据表达清楚,结果精确以备核实之用。

  2、裸露出被盖住的水准点。

  3、从需要的标线上移走机械和障碍物。

  4、进行仪器观测时应关闭所有的机器,停止打桩和其他引起地面振动的作业,以免影响清晰的视域或引起折射。

  5、提供有经验的人员做测量协助工作,提供工程师认为对控制和辅助测量可选用的材料。

  6、采取所有必要的安全措施。

  7、当现有资料不能满足工程的准确测量时,应提供补充的测量和计算资料。

  8、制定施工竣工图

相关图文

推荐文章