首页 > 职场文档 > 创业计划书

室内移动脚手架施工方案(精选15篇)

室内移动脚手架施工方案 文档1

  一、编制说明与依据

  1、编制说明

  为了顺利完成本工程悬挑脚手架安装工程,在全面深入、细致地学习有关规范,充分熟悉设计意图的基础上,结合本工程的特点,确保施工优质高效、安全、文明施工的指导原则,编制本施工方案。

  2、编制依据

  二、工程概况

  本工程主要为高层和地下车库施工地点位于济南市历城区彩石镇,东临彩龙路,南至港源六路,西至力诺集团,北临经十路。其中A1地块10栋和B3地块5栋,地下1层,地上13-17层,地下一层高度为5.8m,地上三层高度为9.3m,外架搭设高度15.1m,地下一层至地上三层采用钢筋混凝土框架结构,地上3层至17层采用挂架搭设,机房层局部采用悬挑架搭设。

  三、总体方案

  本工程均拟采用落地式钢管脚手架、挂架和型钢悬挑式脚手架结合的方式搭设。

  地下室顶板完成后,施工主楼地上一层至屋面层,地上一层至4层采用落地脚手架,落于地下车库顶板上,内立杆距外墙300mm。

  4层及以上采用挂架安装于外墙板上,连续安装两层并周转使用。

  机房层及以上采用局部型钢悬挑式脚手架,搭设高度6m,悬挑设置屋面层。

  凡是落地脚手架位于后浇带梁侧部位,考虑到后浇带梁侧悬挑安全性,后浇带下侧的排架暂不拆除,待后浇带浇筑完毕后再拆除。

  四、材料的选择与机具

  1、钢管选用Φ48×3.0高频焊接标准管,材料应符合GB700-88Q235的技术条件。脚手架钢管统一涂黄色油漆,剪刀撑为黄黑警戒色,严禁使用变形,裂缝、严重锈蚀,有0.5㎜深以上刮伤,焊接错位、烧伤、结疤、打孔等缺陷的钢管。

  2、型钢悬挑支架,选用16#工字钢,产品必须有出厂合格证,质劣型钢严禁使用。用于制作悬挑及纵向承力钢梁的热轧型钢、钢板等应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)Q235A钢和《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)Q345钢的规定。

  3、扣件:采用Φ48x3.0钢管配套的直角扣件,转向扣件和对接扣件,严禁使用有裂纹,变形,螺杆易滑出等有缺陷的扣件,旧扣件使用前应进行检查,出现滑丝的螺栓必须更换。用于搭设扣件式脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板等构配件的质量应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定。

  4、用于构件连接的螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》(GB/T5782)的规定,其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺丝》(GB/T3089)的规定。

  5、焊材:制作悬挑承力钢梁等的焊接材料应与主体金属材料的技术性能相适应。手工焊接采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB/T5117)和《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定,自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》(GB/T5293)和《低合金钢埋弧焊用焊剂》(GB/T12470)的规定。

  6、U型拉环及锚环:U形钢筋拉环和U形钢筋锚环应采用Q235钢筋制作,其技术性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定,不得采用冷加工钢筋制作拉环和锚环。

  7、悬挑承力钢梁吊拉构件的材料:吊拉构件采用钢丝绳时,其技术性能应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》(GB/T20118)的规定,钢丝绳直径应不小于Φ12,其规格宜为强度级别不小于1570MPa的6×37钢丝绳。

  4、竹排:选用清洁、完整的竹排,严禁使用霉烂,变质,抗折强度低的竹排,规格1.5mx1m。

  5、密目网:选用清洁,无破损的阻燃型密目网,且必须有合格证和进市许可证。

  (a)、在每100平方厘米的面积上不小于20__目

  (b)、做耐贯穿试验,并需有准用证。

  (c)、将密目网绑扎至立杆或横杆上,使网与架体牢固的连接在一起。绑扎网片采用18#镀锌铁丝。

  6、机具:塔吊四台、板手、起重绳索,力距板手

  五、悬挑脚手架技术参数及设计结构

  1、技术参数

  (1)、脚手架参数

  双排脚手架搭设高度为6米,立杆采用单立杆;

  搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5米,立杆的横距为0.9米,立杆的步距为1.8米;

  内排架距离墙长度为0.30米;

  大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根;

  采用的钢管类型为Φ48×3.0;

  横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数0.80;

  连墙件布置取两步三跨,竖向间距3.6米,水平间距4.5米,采用扣件连接;

  连墙件连接方式为双扣件连接;

  (2)、活荷载参数

  施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;

  同时施工层数:2层;

  (3)、风荷载参数

  本工程地处山东省济南市,查荷载规范基本风压为0.500,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.645;

  计算中考虑风荷载作用;

  (4)、静荷载参数

  每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248;

  脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;

  安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:6层;

  脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;

  (5)、水平悬挑支撑梁

  悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑长度与建筑物内锚固长度为1:1.25。建筑物外悬挑段长度1.2米,建筑物内锚固段长度1.5米。

  与楼板连接的螺栓直径(mm):16.00;

  楼板混凝土标号:C20;

  (6)、拉绳与支杆参数

  支撑数量为:1;

  钢丝绳安全系数为:8.000;

  钢丝绳与墙距离为(m):3.000;

  悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面钢丝绳距离建筑物1.1m。

  2、结构设计

  (1)、一般悬挑

  ①、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

  ②、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁采用16#工字钢,悬挑梁尾端应在两处固定于钢筋混凝土梁板结构上,锚固型钢悬挑梁的U型锚固螺栓直径16mm。

  ③、用于锚固的U型螺栓应采用冷弯成型。

  ④、型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓角钢压板连接,角钢的规格63mm×63mm×6mm。

  ⑤、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固。

  ⑥、型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,采用直径25高度不小于150的钢筋短头,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。

  ⑦、锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

  (2)、联梁悬挑

  ①、联梁悬挑脚手架主要用于建筑阳角、楼梯间和电梯间两侧。

  ②、联梁悬挑主梁和联梁均选择16#工字钢,下部设置10#工字钢做斜撑(或用12#钢丝绳反拉,在上一层预埋16mm预埋环),斜撑下部与下层梁面预埋钢板焊接。

  六、悬挑式脚手架搭设程序

  1、工艺流程

  悬挑面处以下搭设临时落地外架,从悬挑面处进行悬挑脚手架搭设,其流程为:安装悬挑型工字钢支架→锚架加固→穿水平横杆→打斜撑→拉杆安装→立内杆安装→外立杆安装→小横杆安装→剪力撑、连墙件安装→栏杆、踢脚板安装→铺竹笆→安全网悬挂→钢丝绳斜拉。

  2、预埋件安装

  (1)、在浇筑屋面层砼结平前,根据施工现场的平面图和转角工字钢布置图中工钢横梁的位置安放预埋铁。

  (2)、在浇筑屋面层砼结平前,根据施工现场的平面图和工字钢布置图中工钢横梁的位置安放Φ20圆钢U型环,在转角柱封模板前放置预埋铁。

  (3)、锚环应在现场翻样,统一制作成型,该钢筋必须做拉伸,弯曲复试试验,合格后方可使用

  (4)、锚环的锚固弯钩必须安置在板底筋下面。且在锚固的底部筋上,附加两根Φ18(HRB335)约1.5m的钢筋,让其成十字型,保障U型更有足够的抗拔力,如下图:

  3、工字钢安装

  (1)、待混凝土强度达到设计的50%时,开始安装。

  (2)、工字钢安装须根据内立杆与建筑物外侧距离及外立杆距离确定安装其尺寸且伸入建筑物内尺寸不得小于1.5米。内杆与建筑物外侧为0.3米,内立杆与外立杆间距为0.8米,要求拉线安装,整齐统一。

  (3)、工字钢横梁拉线校正后,圆钢环顶部螺纹不少于6㎝,在工字钢安装后,设置U型环,并用双螺母拧紧。

  (4)、工字钢安装遇剪力墙位置,在浇筑墙砼前先预埋200×150木方盒,在模板拆除后,挖除木盒穿型钢挑梁在下一层楼面结平处,预留铁板,作为斜撑支撑点。

  (5)、每一根工字钢上一层结平梁对应位置预埋Φ20套管,用型号为6×37直径12mm钢丝绳反拉在上一层梁上钢筋环上,钢丝绳与圆钢接头处用Y-20型号专用夹具夹紧。每个接头处的夹具不少于3个,每个夹具间距为300㎜。并在工字钢前端往内100处下部焊一根100长直径为16的`圆钢筋或者焊接直径3cm的钢圆环,确保钢丝绳不向内移滑。

  (6)、工字钢上下立杆在同一直线上。

  七、脚手搭设要求

  1、脚手架必须配合施工进度搭设,脚手架必须高出操作层1.5米,立杆顶部应高出屋面1.5米,并且一次搭设高度不应大于相邻连墙件以上两步。

  2、搭设脚手架时应均匀地放在同一定位线上,底座要保持同一直线上。

  3、搭设立杆应符合下列要求:

  (1)、外直径不同的钢管,不应混合使用

  (2)、立杆间距根据工字钢钢间距1.5米,横距0.8米,步高1.8米,内力杆距墙0.3米。

  (3)、立杆必须按施工方案规定的纵距和横距搭设。

  (4)、底部立杆必须采用不同的长度的钢管,立杆的连接必须交错位置,相邻立杆的连接不应在同一高度上,其错开高差不得少于500mm,并布置不同的楼层。

  (5)、立杆接头除顶层可采用搭设外,其余接头必须采用对接扣件连接,搭接连接长度不小于1米不少于2个旋转扣件固定。

  (6)、周边脚手架应从一个角开始向两边延伸交叉搭设,“一”字型脚手架应从一个端开始向另一端搭设,在设置第一排连墙杆前,每六跨应暂设一根抛撑,与立杆的夹角呈45~60°,上部杆件搭设后方可视其情况拆除。

  4、搭设纵向水平杆应符合下列要求:

  (1)、纵向水平杆应设置在立杆的内侧,钢管的长度不宜小于三跨。

  (2)、纵向水平杆步高均为1.8米

  (3)、接头采用对接扣件连接,内外两根相临纵向水平杆的接头,不宜在同步跨内,上下两个相临接头应错开一跨,其错开的水平距离不小于500㎜,各接头中心距立杆轴心距离应小于纵距的1/3。

  (4)、沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈。

  5、搭设横向水平杆应符合下列要求

  水平杆设在纵向水平的下方,凡立杆与纵向水平杆相交处必须设置一根横向水平杆,严禁任意拆除。

  6、搭设剪刀撑应符合下列要求:

  (1)、剪刀撑的布置应均匀,剪刀撑钢管应拉线搭设,与外立杆交接处均用旋转扣件与立杆连接。

  (2)、剪刀撑设置在脚手架立杆外侧,杆件接头采用搭接连接,其搭接长度为1000㎜,并应采用不小于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

  (3)、每付剪刀撑跨越立杆应为4~6根,与纵向水平杆呈45°~60°夹角。

  7、连墙杆件安装应符合下列要求:

  (1)、连墙件布置为每层三跨,即4.5×2.8(H×L)在楼层砼梁上预埋Ф12螺栓,预埋时外露的长度应不短于80,预埋深度不短于360mm,待混凝土强度达到一定强度后,用拉锚杆与钢管用双扣件固定再与内立杆墙杆连接,连墙件严禁人员私自解下。

  (2)、连墙杆垂直方向每层布置,双拼间距两跨,脚手架上部未设置连墙杆的自由高度不大于4m。

  (3)、连墙杆与脚手架搭设同步设置。脚手架的最上部,因承受较大风力,拉撑连杆应加密设置。

  8、搭设栏杆应符合下列要求:

  (1)、栏杆的高度1.2米,下栏杆高度0.6米,;

  (2)、挡脚板采用多夹板制成,并加以油漆分色,即(黄色和黑色)高度0.2米;

  (3)、上栏杆、中栏杆、挡脚板均设在外立杆的内侧。

  (4)、铺竹笆,每片竹笆必须四周固定,内外大横杆间必须加两道水平杆后再铺竹笆。竹笆每一层满铺一道。

  9、双排脚手架主要搭设的允许偏差(mm)

  八、安全技术

  1、搭设脚手架必须符合下列规定:

  (1)、架子工必须经过培训合格,并取得架子工上岗操作证方可上岗操作;

  (2)、架子工应每年体检,凡有高血压、心脏病、癫痫病、年老体弱,不适合于高处作业的人,禁止从事架子工作业;

  (3)、架子工生病未愈或酒后不得上架子操作;

  (4)、架子工上岗应将袖口扎紧,不得穿硬底鞋及其它易滑鞋;

  (5)、架子工操作时必须戴安全帽,系安全带。

  2、架子工操作时必须注意下列事项:

  (1)、安全带应高挂低用

  (2)、工具及小零件必须放在工具袋内;

  (3)、脚手架上人员不得过分集中,严禁打闹跑跳;

  (4)、六极以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时,严禁在架子上操作;

  (5)、脚手架搭拆过程中,若杆件尚未扣紧已拆除或松动时,严禁中途停止作业;

  (6)、搭设中不得随意改变构架尺寸和减少数量,当需要对构件作调整时,经过项目工程师批准。

  九、防雷击措施

  1、钢管脚手架每50m设一处接地装置。如果最远点到接地装置脚手架上的过度电阻超过10Ω,相应缩小接地装置的间距;

  2、接地件利用主体建筑物钢筋作为接地导体,接地线采用截面不小于12mm2的铜导线,接地先与接地体连接应用焊接,焊接长度应为导线直径的6倍以上;

  3、接地线与脚手架用两道螺栓连接,接触面不小于1000mm2,连接时应将接触表面的漆清除干净,并涂以中性凡士林,要有振动的地方,螺栓上应弹簧垫圈;

  4、防雷措施施工完毕后应测量接地电阻,接地电阻应≤10Ω,合格后方可正常使用。

  十、安全网设置

  1、本工程主体阶段脚手架采用外脚手全封闭设置;

  2、所有外脚手第一排起向上均用密目网全封闭;

  3、悬挑脚手起步层与建筑物间的间隙必须采用木板内封闭,以上每隔10m设置一道30×30mm小平网内封闭。

  十一、脚手架的拆除

  1、脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定验收合格后方准使用。脚手架拆除前应由项目工程师召集有关人员对工程进行全面检查与签证,确定建筑物已施工完毕,确已不需要脚手架时,方可拆除。

  2、拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

  3、拆架前全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系,拆除本段拉锚前必须通过横杆及室内别杆与建筑物作可靠连接。拆除脚手架前,应将脚手架上的存留材料、杂务等清理干净,按自上而下,先搭者后拆,后搭者先拆的原则进行。

  4、脚手架拆除顺序一般为:脚手笆→栏杆→剪力撑→横杆→立杆,自上而下逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业,脚手架分段拆除时高差不应大于2步。

  5、拆下的杆件与零配件,应分堆(零配件装入塑料袋中),严禁高空抛掷。

  6、吊运竹笆及脚手架钢管等须专用的保险吊钩,钢管严禁单点起吊,要堆放平稳,并严格控制脚手架上的施工荷载。

  7、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于两步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

  十二、安全管理

  1、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

  2、脚手架使用中,正常使用情况下应每半个月定期检查,六级大风和雨、雪天气后及时检查,检查的内容包括:杆件的设置的连接,连墙件、支撑等的构造是否符合要求,扣件是否松动,脚手架的垂直度偏差,安全防护措施是否符合要求,是否超载。

  3、在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。

  4、不得在脚手架基础及相邻处挖掘作业,否则应采取安全措施。

  5、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

  6、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

  十三、检查与验收

  1、悬挑脚手架应在下列阶段进行检查验收:

  (1)、悬挑脚手架安装完成后,脚手架搭设前;

  (2)、作业层上施加荷载前;

  (3)、达到设计高度后;

  (4)、遇有6级及以上大风和大雨后;

  (5)、使用超过1个月。

  2、悬挑脚手架检验应根据下列技术文件进行:

  (1)、专项施工方案及变更设计文件;

  (2)、安全技术交底;

  3、悬挑脚手架在使用过程中,应加强日常巡查和定期检查,主要检查下列项目:

  (1)、悬挑承力架与主体结构连接的锚环、预埋螺栓是否有松动,钢丝绳是否有松弛,各节点连接螺栓是否有松动,构(杆)件及节点是否有变形、锈蚀:

  (2)、脚手架架体构造、连墙件是否符合要求,扣件螺栓是否有松动;

  (3)、脚手板是否有腐朽、损坏和绑扎松动;

  (4)、安全防护措施是否符合要求;

  (5)、是否有超载和扩大使用范围。

  (6)、采用钢丝绳作为受拉构件的悬挑脚手架应经常检查钢丝绳的松紧程度,并及时进行调整,以保证各钢丝绳受力均衡和可靠工作。

  (7)、采用钢筋拉杆作为受拉构件的悬挑脚手架应经常检查拉杆的松紧程度,拉杆上端固定于主体结构螺栓的螺牙完好性、螺母下的钢板垫板是否设置及螺母外侧螺牙的外露丝扣数。

室内移动脚手架施工方案 篇2

  1.工程概况:

  1.1建筑特征

  1.2结构特征

  2.方案考虑:

  2.1主体施工期间内脚手架采用满堂架。在每层顶板或基础底板混凝土

  达到能一定强度后搭设。

  2.2外脚手架待回填土完成后,从地面搭设。主体外防护架先设挑架搭

  设。采用双排架搭设。外装修使用。

  3.施工准备:

  3.1脚手架搭设材料:

  3.2脚手架围护材料:

  立面采用密目式安全网。平面采用大眼安全兜网。

  4.操作工艺:

  4.1满堂架搭设说明。

  4.2具体施工工艺为:

  4.2.2放置扫地杆:扫地杆距地150mm,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定。

  4.2.4搭设梁和板所需的横杆、立杆和防护栏杆。以5100x9000mm跨满堂架为例搭设做法见附图。

  4.3外脚手架搭设:

  4.3.1本工程外架采用双排脚手架。双排脚手架搭设见附图:

  4.3.2搭设顺序。

  回填土找平夯实---放线、抄平---铺木跳板---放线、安放钢底座---站立杆---立八字抛撑杆---大横杆---扫地杆---连墙杆---剪刀撑---挂立面密目安全网

  4.3.3搭设方法.

  a.为确保脚手架的安全,保证基础牢固,不产生不均匀沉降,对地基进行夯实处理,并且抄平。做好排水坡向。脚手架下通铺50mm厚,200mm宽木跳板,然后根据立杆间距划出位置线,并安放150×150×8钢钢垫板。

  b.立杆吊正,然后用八字撑及抛撑临时固定。立杆全采用对接扣件连接,对接接头应符合下列规定:立杆上的对接扣要交错布置,立杆接头不得在同步内设置,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向应错开500mm;各接头中心至主节点距离不得大于布距的1/3。

  c。放置纵向扫地杆,自角部起依次竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定,每边竖起3--4根立杆之后随即安设第一步纵向水平杆。扫地杆距地150mm。

  d.校正立杆垂直和平杆水平符合要求之后,将架体起始端与建筑物牢固连接。按上述方法依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈,交圈后再检查一下架体质量后,设置连墙件(或加抛撑),连接牢固后再拆除抛撑。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步.

  e.随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑。连墙杆水平方向为7m,垂直方向为4m左右设一道。连墙杆必须与建筑物有可靠的连接。

  g.剪刀撑搭设:剪刀撑应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间净距不应大于15m.在转角处必须设剪刀撑。每道剪刀撑连系五至七根立杆,斜杆与地面的倾角为45-60度。剪刀撑的搭接不得小于1000mm,搭接处不少于3个旋转扣件固定。斜杆底端与立杆接点的距离不得大于500mm,剪刀撑最下一对斜杆要落地。剪刀撑刷桔黄色油漆。

  5.安全网的挂设方法

  外脚手架垂直封闭采用密目网,密目网连接处用同材料的网绳线将密目网绑扎到立杆或大横杆上,使密目网和架体牢固的`连接在一起,要求绑扎孔全数绑扎。在一层和四层分别设置安全兜网,做法同上。

  6.脚手架搭设与主体施工同步进行。

  7.脚手架拆除:

  7.1脚手架的拆除遵循先搭的后拆,后搭的先拆的原则.

  1.脚手架拆除顺序:脚手板连墙杆剪刀撑大横杆小横

  杆立杆扫地杆

  7.3拆除时,先将脚手板传递下来,每档内仅留一块脚手板反倒下一步,

  人站在脚手板上拆除扣件式钢管架的各构件,拆除完后,将脚手板在下翻一步,如次逐层拆除。

  8.质量验收标准

  8.1保证项目

  8.2基本项目

  8.2.1立杆必须采用对接接头,角部第一根立杆高度6m,第二根立杆高度4m,相邻两立杆的接头最少错开一步架。立杆接头与相邻大横杆的距离不宜大于步距的1/3。

  8.2.2相邻大横杆的接头最少错开一跨,大横杆接头与相邻立杆的距离不宜大于步距的1/3。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm.

  8.2.3扣件式脚手架必须用扣件连接,扣件的拧紧力矩为40—50N.M,同时要注意扣件的开口方向,直角扣件开口不得朝下,对接扣件开口应朝上或朝内。

室内移动脚手架施工方案 篇3

  一、工程概况

  本工程位于深圳市西乡镇工业区内,风影秀丽,环保优美。分别由一栋一层板材加工厂、一栋二层办公楼、一栋四层宿舍以及设备基础组成。外墙脚手架是施工安全中的主要部分,是文明施工、安全生产的重要一环是关系到本工程顺利进行的主要因素。所以,外墙脚手架的搭设工作要作为重点来抓。要有专人负责,组织有经验、通过专业培训的工作人员施工。在安全的防范工作必需要高度重视,树立一种对工作一丝不苟的工作作风,为安全生产创造先决条件。

  二、工程特点

  2.1.1外墙结构

  外墙前面一层缩入6.5m,后面挑出2.2m,外墙边基本成为矩形状。挑出部分直接从地面搭起,缩入部分从二层楼面搭起。

  2.1.2环境关系

  本工程建于新建的工业区内,周围的建筑物都正在施工。要树立我公司的良好的施工形象,发扬本公司的优良传统。更要把安全的防范工作作为重点来抓,脚手架是主要部分,采用安全网和脚手板的围护来达到安全预防目的。认真执行国家的安全规范,要贯彻“安全第一,以防为止”的方针,还广大市民既安全又宁静的优美环境。

  2.1.3外脚手架构造

  本工程的楼层不高,前面二层以上虽然是从楼板面开始,但上三层脚手架的重量不大。在脚手架根部加垫20__×200×60厚的木板,作为分散楼板的集中受压。后面直接从地面按落地式脚手架的搭设方法即可。

  三、脚手架设计

  3.1.1材料的选择

  (1)架体材料全部采用48厚3.5优质无缝钢管和钢管扣件。

  (2)外围维护采用经深圳市安全检查站审批的安全网。

  (3)作业层跷板采用6钢筋网片。

  3.1.2搭设方法

  1、工艺流程

  落地式脚手架:放线→地基平整夯实→外侧设浅排水沟→铺设垫板→放置纵向扫地杆→逐根竖立立杆→(与扫地杆扣牢)→安装横向扫地杆(与立杆及纵向扫地杆扣牢)→安装第一步大横杆(与各立杆扣牢)→安装第一步小横杆(立杆与大横杆每个交点处均要设置小横杆)→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢,在搭设两道连墙杆后拆除)→第三、第四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→满铺脚手板和挡脚板→搭设护身栏杆(材料同架子)→

  挂密目式安全网。

  2、主要施工方法

  a.外脚手架搭设

  根据现场场地情况,建筑物高度和结构特点,采用双排扣件式钢管满搭设外脚手架。脚步手架外边满挂密眼难燃安全网,搭设时要跟随主体而上,而且要超过作业层高度一层。本工程的总高度17.2m.,前面部分要在二层楼面开始架设,此部分只有10.7m,在楼板上加垫板后采用落地式脚手架的搭设方法即可。

  a.1落地式脚手架搭设的'具体方法

  脚手架基础平整夯实,修造排水沟。铺设脚步手架垫木,垫木板选用长2~2.5m、宽不小于200mm、厚不小于60mm的木板,垂直于墙面放置,并可用长4.0m、宽200mm和厚60mm的木板平行于墙面放置。垫木板下必需平整夯实,密实度不少于95%。

  排设立杆和大小横杆,而且竖向立杆要长短交错。用扣件将立杆、大小横杆连接,装配临时斜撑。立杆应采用不同长度的钢管,以保证搭接接头错开,相邻接头错开高度应>500mm,立杆在转角部位必须到位,距地面不大于200mm距离内设扫地杆,架体里外立杆间距1000mm,立杆纵距1500mm,大横杆步距1800mm,横杆与立杆用扣件连接,从脚手架两端和转角处设置剪刀撑,中间每隔12m~15m设一道,且每片架不少于三道,剪刀撑宽度为3~5倍立杆纵距,斜杆与地面夹角在45°~60°范围,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。剪刀撑的设置应自下而上连续设置。

  1)、立杆横距为1000mm,纵距为1500mm,内立杆距墙柱面不宜大于300mm,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,立杆接头必须用对接扣件连接,与相邻的大横杆距离不宜大于步距的1/3。立杆与横杆必需用直角扣紧,不得隔步设置或遗漏。

  2)、大横杆步距为1800mm,上下横杆的接长位置应错开布置,在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3,内外两相邻横杆的接头不应在同跨中,相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况,接头宜采用对接扣件相接。

  3)、小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆之上,并用直角扣件两端固定扣紧。在相邻立杆之间,根据需要加设1根或2根小横杆,靠墙一端至墙面距离应为200~300mm。每隔高度不大于4m、水平距离不大于7m设一根与建筑物内的预埋钢管连接(用扣件拧紧)作为连墙杆。

  4)、剪刀撑在两端和转角处设置,剪刀撑斜杆与地面夹角在45度至60度范围,两端转角处以及每6~7根立杆需设剪刀撑,剪刀撑搭接长度不小于400mm,并用两只旋转扣件扣牢。

  5)、防护栏在外立杆主杆中增加一根钢管,水平方向在横杆步距中增加两根钢管交错相连,采用扣件扣牢。

  6)、脚手板采用直径不小于6的钢筋网片焊制而成,规格在1000×800mm为宜,钢筋网片焊接处不得有脱焊现象,钢筋网片与水平杆捆绑沿长方向用18#镀锌铁丝绑扎,每边不少于3扣。首层隔离层和施工操作层必需满铺脚手板,做到严密牢固、铺平、铺稳、铺实。每隔4步架要满铺一层脚手板,第一层的墙边空隙均要满铺,预防物品坠落伤人。

  7)、安全网要使用深圳市安检站认证的密目安全网品种,在外脚手架外侧立面紧随架体搭设满挂。采用18#镀锌铁丝封闭式绑扎在钢管上,每隔10m必须用安全网水平封闭一层。

  8)、斜道在二层楼面上开始按“之”字型搭设。斜道附于外脚手架旁,供人员上下之用。在斜道拐角处设置平台,斜道宽度为1000mm坡度为1∶3(高∶长),斜道拐角平台面积应不小于6m2,宽度不小于1500mm。斜道两侧及拐弯平台外围,应设不低于1.2m防护栏杆及不低于0.2m的挡脚板,人行斜道的脚手板上应钉木防滑条,厚为20~30mm,间距为300mm,斜道的搭设方法与主体架的搭设材料和方法相同。

  9)、卸料平台作为转运材料之用,从主体架悬挑式结构,平台与楼板平齐,并在垂直方向错开设置。用钢管从架体伸出1500mm左右,每500mm一根。长5~6m、宽1.5m,周围设1.2m高的栏杆。下用钢管每1000mm一道与平台成60度角作为斜撑,上两端也用钢管与平台不小于60度角作拉杆,平台的钢管要与建筑物拉结成一体。在平台上要挂“限定荷载标识牌”,底用钢筋网片满铺,周围用安全网满挂。

  四、脚手架的技术要求

  4.1架子用钢管、扣件必须符合国家标准要求,扣件必须拧紧。

  4.2用14园钢的花篮螺丝做拉杆,所拉位置必须在水平挑杆外节点上,拉结必须牢固可靠。

  4.3架子与建筑物加连墙杆,层层拉结,并设置全覆盖纵向垂直剪力撑。

  4.4如因条件限制,架子周围未连续封闭,应设置横向垂直支撑,端部用连墙杆加强。

  4.5每四层设置一道撑拉杆,拐角处用16根斜撑进行可靠连接。

  4.6其他细部根据现场具体情况进行可靠处理。

  五、架子使用与维护

  5.1施工中应保证架体始终超过最高作业层1.8m以上。

  5.2架子上严禁集中堆放建筑材料和多人集中一处,施工荷载应控制在270kg/m2以内,每段架体只限两个操作层作业,且操作层必须满铺钢筋网片,并用夹板作全封闭。

  5.3脚手架的搭设、使用和拆除应符合有关规范、规程、规定、安全防范措施等。

  5.4架子必须坚持先验收后使用的制度,验收由公司质安部主持并会同现场有关人员共同进行,并做好验收记录。

  5.5外脚手架和外侧立面的安全网必须有专人随时检查,发现脱落或不安全的地方及时修补。

  5.6当外架高出周围建筑物时,将拉杆、预埋吊环与楼板筋焊接,楼板筋又与大楼竖向引下线焊接连通一体,形成防雷系统。

  5.7外架使用过程中应经常对架体构配件及避雷系统进行检查,发现问题及时整改。

  5.8台风警报期间,应对架体检查及加固,并清除架子上的材料等物,台风之后要立即对架子进行系统全面检查,清除隐患后方可使用。

  5.9架子的连墙杆不得随意切除,确有需要必须通过技术人员同意并采取措施后方能切除。

  六、脚手架拆除

  6.1根据工程进度合理安排架子的拆除时间和顺序。

  6.2架子拆除前应对作业人员进行详细的技术交底,明确拆除顺序、拆除范围、时间、材料传递、堆放和运输等。

  6.3架子拆除时间应设警戒区和警戒线,并临时封闭或切断下部通道和场地,设专人巡视,严禁任何人员在作业区内行走。

  6.4拆除的架子材料应集中堆放并及时运走。

  七、脚手架验收

  脚手架应由持证架子工严格按规程搭设,搭设前要进行安全技术交底,脚手架主要受力杆件材质应经检验并符合要求,严禁钢木混用。由公司的安全部门组织有关人员对脚手架应分部、分段,按施工进度验收,验收合格后方可投入使用。

  八、脚手架安全

  外墙施工采用落地式双排钢管脚手架和外爬架,外侧采用全封闭密目式安全挂网;脚手架应按施工实际能承受的最大荷载进行设计和计算。应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设;未经过安全教育、技术交底和无上岗证人员不能上岗。脚手架的检查分段分层验收检查。定期检查和特别检查。使用中要严格控制架子上的荷载,尽量使之均匀分布,以免局部超载或整体超载;使用时还应特别注意保持架子原样。

室内移动脚手架施工方案 篇4

  本工程为广东电网公司教育培训评价中心2号、3号楼学生宿舍公共场所维修项目,建筑地点位于广州市天河区广汕二路333号。本工程2幢,总建筑448平方米,建筑层数7层,框架结构。

  为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。

  一、脚手架的选择:

  脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。

  二、脚手架钢管材质和立杆基本要求:

  1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。

  2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。

  三、脚手架的搭设要求及规格尺寸:

  1、基本要求:

  横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。

  2、立杆间距:

  钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。

  3、大、小横杆:

  钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。

  4、杆件搭接:

  钢管脚手架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。

  5、剪刀撑的位置:

  在每一面脚手架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端头第一根立杆底部开始设置剪刀撑,剪刀撑水平尺寸不可以超过9m,确保剪刀撑尺寸均匀、受力一致,立面美观。

  剪刀撑件与地面夹角为45——60°,自下而上连续设置。接长搭接长度不少于1m,扣件不少于三只,钢管头外伸扣件10cm。剪刀撑杆件搭接必须平放搭接,上、下杆件交错搭接,设置时与其他杆件的交叉点互相连接,最好压在小横杆上部,剪刀撑及斜杆搭设时并延伸到顶部大横杆以上。

  6、使用扣件:

  立杆、大横杆、扶手栏杆、踢脚杆采用对接扣件,大、小横杆与立杆的连接采用直角扣件,剪刀撑的接长与大横杆、立杆固定用旋转扣件。

  7、架体与建筑物拉结:

  自建筑物外墙阳角与阴角转角进来1m设一接结点,在脚手架与建筑物按水平方向7m拉一点,垂直方向4m设一拉结点(垂直方向基本上每一层的圈梁内设拉结点),转角较多和顶部处结点必须加密10%,顶部80cm以内范围按水平方向7m设一拉结点(如超出80cm必须再设拉结点)。钢管脚手架采用钢性拉结,本工程采用φ12预埋砼梁、柱内。在套短钢管用扣件与脚手架立杆钢性拉结,最好尽量设置在内立杆,大、小横杆接点处,拉结应牢固、稳定、上下错位。(见图三所示)

  8、脚手架的防雷措施:外架四角均设避雷针,设置在脚手架立杆上,高度超过立杆1.5m并将所有最上层脚手架大横杆用φ10镀锌圆钢连通,底层外架做接地处理,形成避雷网。

  四、脚手片与防护栏杆:

  1、建筑物的外脚手架操作层及操作层的上、下层、底层、顶层必须满铺外,还应在中间至少满铺一层,装饰阶段必须层层满铺脚手片。满铺层的脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空隙、无探头板、交接处平整,脚手片完好无损。破损的及时更换,不能满铺处必须采取有效措施封闭或挂牌警示,脚手架端头做好防护栏杆,挂好禁止通行牌子。每块竹片铺设应用不小于18#铅丝双股并联绑扎4点,要求严密绑扎牢固。

  2、脚手架底部第一排外侧设二道防护栏杆,自第二排起设1.2m高同材质的防护栏杆及0.3m高的踢脚杆,顶排就是最后一排防护栏杆不得少于二道,脚手架内侧形成临边(如遇大开间门窗洞等)在脚手架内侧设1.2m高的防护栏杆,30cm高踢脚杆。

  3、脚手架的高度,里立杆低于檐口50cm,平屋面外立杆高于檐口1-1.2m,做二道防护栏杆,坡屋面高于檐口1.5m以上,做三道防护栏杆。

  4、脚手架的有关构造、搭设

  五、安全网及楼梯、楼层、阳台临边防护栏杆:

  1、脚手架外侧用建设主管部门认证合格的密目式安全网(要有国家劳动部门批准,并有生产许可证和质量检验合格证的产品)封闭,且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧,安全网用18#铅丝张挂严密,要每一个安全网的眼全部与脚手架大横杆绑扎挂挺。安全网的尺寸采用1.8m宽,6m长的网,不得将网围在各杆件外侧。

  2、楼梯边采用钢管设置1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆,楼梯边在采用一根φ10cm钢筋固定牢固。栏杆柱水平距离2m。栏杆里侧挂密目式安全网,下部绑扎在φ10cm钢筋,防止大、小石块从网缝掉落。

  3、楼层和阳台临边设置安全防护栏杆,应有上、下俩道防护,横杆上杆离地高度1.2m,下杆离地0.6m、栏杆柱水平距离2m—设一道立杆,材料采用钢管做防护栏杆及立杆,在用红、白相间色油漆涂刷。钢管脚手架底排防护栏杆及柱子,楼梯防护栏杆也全部采用红、白相色油漆涂刷。

  六、交底与验收:

  1、脚手架搭设前应对架子工进行有针对性安全技术交底,交底双方履行签字手续。

  2、脚手架搭设后由公司组织分段验收(一般不超过3步架),填写验收记录。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂好合格牌后方可使用。

  3、进行定期和不定期检查,按要求填写检查表,检查内容量化,履行检查签字手续。对检

  查出的问题及时整改,项目部每半月自检一次。

  七、上、下人行踏步斜梯设置:

  1、建筑东面墙立面外脚手架设置上下走人斜道,附着搭设在脚手架的外面,斜道的设置应为来回上折形,坡度不大于1:3,宽度不小于1m,转角处平台面积不小于3㎡。斜道立杆单独设置,禁止借用脚手架立杆,并在垂直方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接,与脚手架本体相连。

  2、斜道两侧及转角平台外围设1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并用合格的密目式安全网封闭,防护栏杆用红、白油漆相间色分开涂刷。

  3、斜道两侧及平台外侧设置剪刀撑。

  4、斜道脚手片采用横铺,每隔20cm—30cm设一防滑条,防滑条采用40mm×60mm方木,并多道铅丝绑扎牢固。

  5、外架与各楼层之间设置进出通道,坡度不小于1:3,宽度不小于1m,通道采用脚手片铺设,两边设1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并固定牢固。

  八、通道口防护:

  楼梯口及进出建筑物的通道口应搭设防护棚,棚宽大于道口,高度不低于2m宽度视通道的宽度两侧每边加1m,挑出脚手架1.5m,防护棚需要钢管搭设二层,并用竹片满铺,铺设方向应互相垂直,上下二层之间相隔0.3m至1.5m为宜,其中下层铺竹片再铺一层防雨塑料布。

  九、脚手架的拆除:

  在完成外墙装饰面(墙面饰面、门窗及墙面其它装饰)的最后整修清洁工作,其外墙面及门窗初验合格后,立即拆除。拆除前,对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患,对参与脚手架拆除的操作人员,管理人员和检查、监护人员进行施工方案、安全、质量和外装修保护等措施的交底。在拆除架手架周围,于坠落影响范围四周设置明显“禁止入内”的标志,并有专人看护,保证拆脚手架时无其它人员入内。建筑物的外墙门窗都要关紧,并对可能遭到碰撞处给予保护。

  拆除时,对脚手架的连接处的修补同时进行,拆除顺序为:安全网—档脚杆—脚手板—扶手—剪刀撑(随每步脚手架拆除)—搁栅—大横杆—小横杆—立杆—刚性拉结点(随外架同步拆除)。

  拆除脚手架应逐步进行,由上而下,一步一清地进行拆除,不可两步或两步以上同时拆除。

  一般地应沿建筑物外沿逐步逐层拆除。分段拆除时,高差不大于两步,登高安全梯,脚手架与建筑物结构的连接与脚手架同步进行拆除,不可在脚手架拆除前先行拆除,拆除剪刀撑时先拆中间扣件,再拆两端扣件,由中间人员往下送。

  每日拆除脚手架,干一段落时,都要对尚未拆除的脚手架的安全状况进行检查,还要对周围环境检查,如有异常情况及处理,确认一切安全后方可离岗,不可疏忽大意,留隐患。

  十、脚手架安全技术要求与措施:

  为确保脚手架在搭设、使用和拆除过程中的安全性,对脚手架的安全技术要求如下:

  1、脚手架必须有完整的搭设、使用和拆除施工方案,其中对脚手架的基础、构造结构、连墙件等必须作设计,复核验算其承载力。

  2、脚手架按规定设置斜杆、剪刀撑、连墙件或撑、拉件。对通道和洞口或承受超规定荷载的部位,必须作加强处理。

  3、脚手架的连结点应可靠,连结件的安装和紧固力应符合要求。

  4、脚手架的连墙点、拉撑点和悬挂(吊)点必须设置在可靠的能随撑拉荷载的'结构部位,必须要时作结构验算。

  5、脚手架应有可靠的安全防护措施。作业面上的脚手板之间不留孔隙,脚手板与墙面之间的空隙一般不大于20mm,外面应有挡脚板(或高度为1m左右的竹笆,或满挂安全网)加2道防护栏杆或密目式安全网加2道栏杆,对临街面要作完全封闭。

  结合上述脚手架安全技术要求,采取以下几个安全技术措施:

  1、对所有进场工作人员加强有关脚手架方面的安全教育,其中包括:架子工的自我保护教育、其他工种作业人员使用脚手架的安全教育以及安全管理人员和教育。

  2、审查脚手架施工方案。首先是施工队伍结构工程自我作审查,必要时会同建设单位、工程施工监理单位以及邀请专家共同审查,避免因方案考虑不周,引起重大事故。

  3、加强搭设后的验收检查。再对脚手架能否安全使用作出论证,并做好验收检查记录。在对验收中提出的问题作出改进的决定后方可投入使用。

  4、规范架子工的作业要求,工人持证上岗。

  5、加强使用过程中以及特殊天气如雨、雪、台风之前之后的安全检查,确保架子工的安全。

  十一、脚手架的使用与维护:

  1、上架子作业上下均应走人行通道,不准攀爬架子。

  2、在架上操作人员不得随意拆动脚手架的拉结点和脚手板以及扣件、绑扎等所有架部件。

  3、架子上作业人员若发现架子防护不完善,作业不方便时要及时找项目经理反映,由架子工处理架子问题。

  4、在从事外来工装修时,外墙装修工人不得随意拆除装修部位的拉结点,因工程施工需要必须拆除拉结点,要报项目经理行采取应加固措施后再行拆除。

  5、工程外脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需进行检查,发现基础下沉。杆件变形严重,防护不全,拉接松动等问题要及时采取措施解决,确保施工安全。

室内移动脚手架施工方案 篇5

  1、项目安全防护领导小组

  安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保证,也是项目部创省级标化工地的根本要求。

  为此,项目部成立项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

  组长:俞杭锋(项目经理)负责总体协调

  副组长:李建华(生产经理)现场施工总指挥

  聂东湖(安全负责)负责现场指导、检查、验收

  组员:陈学冲(技术负责)技术协调、方案审核

  应孝伟(施工负责)负责现场施工组织、协调

  吴晓明(施工负责)负责现场施工组织、协调

  金英浩(技术员)负责方案编制、技术交底

  毛维荣(安全员)负责检查、验收

  2、施工组织

  ⑴、地下部分外墙采用落地式钢管脚手架,搭设至地下室顶面,地下室外墙防水施工完成,在回填土前将脚手架拆除;

  A2—2与A2—3的交界处,从基础底板面起至裙房顶搭设双排单立杆落地脚手架,结构施工至裙房顶,完成该部位的地下室外墙防水施工,裙房临时悬挑脚手架开始搭设后,将该落地脚手架拆除,进行回填土及地面硬化;

  其他上部结构的立面比地下室缩进的部位,以及裙房天井的结构施工期间,自地下室顶板起至裙房顶搭设双排单立杆落地脚手架;

  落地脚手架的搭设如靠近后浇带的部位,应在楼层上增设斜撑进行卸荷,减少脚手架对后浇带悬挑端的荷载;

  为考虑裙房顶钢构架的施工不受脚手架的影响,主楼悬挑脚手架从六层面开始搭设,每个悬挑单元的'高度考虑六层。

  屋面缩进的部位,采用落地脚手架进行搭设。

  ⑵、主楼悬挑脚手架搭设后,裙房部分的脚手架可根据工程的实际情况,进行拆除以进行其它工序的穿插施工。

  ⑶、在二层至五层的楼面,沿建筑物的外围临边搭设1.2米高防护栏,立杆间距1.5m,水平杆喷红白油漆。

  ⑷、劳动力计划:A2—2架子工15人,A2—3架子工15人,均须持证上岗。

  ⑸、进度安排;

  根据土建施工进度,高出施工搂层平面一步。

  确保施工安全。

室内移动脚手架施工方案 篇6

室内移动脚手架施工方案 篇7

  一、施工准备

  1、确认施工现场的外墙钢管脚手架搭设位置和高度,并进行测量和标记。

  2、准备好所需的钢管、连接件、脚手板、安全网等材料和设备。

  3、确保施工现场周围的环境安全,清理杂物和障碍物。

  二、脚手架搭设

  1、按照设计图纸和要求,按照搭设顺序和步骤进行脚手架的搭设。

  2、钢管连接应采用专用连接件,连接件应牢固可靠,不得使用捆绑或焊接方式连接。

  3、在搭设过程中,应按照规范要求进行水平和垂直的调整,确保脚手架的稳固和安全性。

  三、安全措施

  1、在脚手架搭设完成后,应进行全面的检查和验收,确保脚手架的稳固和安全。

  2、在脚手架上设置安全网,确保施工人员和周围人员的安全。

  3、施工人员应佩戴安全帽、安全带等个人防护装备,并严格遵守相关安全操作规程。

  四、施工管理

  1、设立专人负责脚手架的日常巡查和维护,及时发现并处理脚手架的安全隐患。

  2、对施工人员进行安全教育和培训,提高他们的'安全意识和操作技能。

  3、严格执行施工现场的安全管理制度,确保施工过程中的安全生产。

  五、施工结束

  1、施工完成后,及时拆除脚手架,并对拆除后的现场进行清理和整理。

  2、对脚手架进行全面的检查和记录,及时修复和更换损坏的部件。

  3、对脚手架进行全面的清洗和消毒,确保下次使用时的安全和卫生。

室内移动脚手架施工方案 篇8

  本工程采用落地式单排单管扣件脚手架,密目立网进行全封闭围护,脚手板采用木跳板。具体做法:

  (1)采用二步三跨设置架体,纵向间距1.5m,横向间距1.45m,步距1.8m,小横杆间距0.6——1米。

  (2)在立管底坐下面铺设50mm厚的木垫板,长度2——2.5m,宽度不宜小于200mm。

  (3)剪刀撑在脚手架转角处开始搭设,纵向每七根设一道,没有剪刀支撑,在隔8步加设一组剪刀撑。

  (4)钢管外径选用48mm,壁厚3.5mm、长度以6米为主的焊接管。

  (5)脚手板采用宽度为50mm、厚度为50mm的木制脚手板。

  (6)架体与墙体按照规范要求进行拉结。

  连墙的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不大于4m(2步)

  本工程采用密目安全立网,进行整体全封闭维护。

  脚手架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→检查准备、材料配备→定位设置垫块→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→绑防护栏杆→扎安全网。

  材料使用方面:

  (1)本工程所采用的钢管一律为外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管严禁采用其它形式的材料更不允许两种不同形式不同规格的材料混用。

  (2)严禁在钢管上打孔。

  施工准备

  (1)架子搭设前要清除架设用地的一切障碍物,并平整夯实好地面,保证架子座落地面,保证架子坐落地面坚实平整,排水畅通。

  (2)作好放线定位工作。

  搭设

  (1)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度木应超过相邻连墙件以上二步。

  (2)纵向水平杆采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

  (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的.支座,用直角扣件固定在立杆上。

  (4)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件口接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

  (5)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1∕2。

  (6)单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm

  (7)作业层脚手板应铺满、铺稳、离开墙面120——150mm。

  (8)脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防翻,三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可以采用搭接铺设。脚手板对接铺设时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130—150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

  (9)立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层步按接头必须采用对接扣件连接,对接、搭接必须按以下规定:

  a.立杆上的对接扣件应交错布置,两杆相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm各接头中心至主接点距离不宜大于步距的1∕3。

  b.搭接长度不应小于1m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm,立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口皮1.5m。

  (10)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距地座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠固定扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低出延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

  (11)扣件安装应符合下列要求:

  a.对接口件开口应朝上或朝内;

  b.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

  (12)连墙件靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大雨300mm。从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

  (13)剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1米。

  (14)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节的距离不宜大于150mm。

  (15)斜道的布置根据施工现场情况而定,其构造应符合下列规定:

  a斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;

  b拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

  c.斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm;

  (16)斜道脚手板构造应符合下列规定;

  a.脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm。

  b.脚手板铺设时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填补。

  c.人行斜道的脚手板上应每隔250—300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20—30mm。施工措施

  脚手架在建筑工程中是一种不可缺少的重要架设工具,它可以保证施工人员在不同部位进行操作,同时也是保证施工人员进行高处作业时人身安全的有利措施,因此为保证脚手架施工质量制定下列措施:

  (1)架工自检制,架工在完成阶段性施工后,对自己的工作自检,检查合格后报安全员验收。

  (2)各班组施工前互检制,各班组在施工前如发现脚手架存在问题,及时告知安全员,问题整改后方可施工。

  (3)专检和组织阶段性检查,现场安全领导小组随时发现问题随时通知架工整改。

  (3)持证上岗制度,搭设脚手架必须持证上岗,有病不适于高处作业者,一律不准上脚手架操作。

  (4)搭设脚手架时,操作人员不许戴好安全帽,使用的工具要放在工具袋里,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

  (5)拆下的零配件要装如容器内,用吊蓝吊下,拆下的钢管要扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

  (6)在施工期间经常检查、维护,是脚手架安全可靠,如立杆沉陷或扣件连接松动、架子

  歪斜、杆件变形,发现问题应急时处理。

  (7)严禁脚手架上吊运重物、,严禁任意拆除部件和连墙杆现象。

  (8)搭设脚手架起步时,应设临时剪刀撑及临时抛掷,搭设中要随时按规定做好脚手架与主体拉撑工作,铺好脚手板,固定好挡脚杆和防护栏杆,拉好安全网。

  (9)六级以上大风不得进行高空脚手架搭拆工作,脚手架设防雷装置,并应接地,其最远点到接触脚手架上电阻不得超过10欧姆。

  (10)严禁在脚手架上接缆风绳,设置起重把杆。

  (11)在搭设过程中由工地项目经理组织有关人员即使检查,按有关规定报请公司安全科组织人员(项目经理、安全员、架子工、班长等)进行检查、验收和认证。

  (12)在工程施工过程中,要派有经验的架子工负责对脚手架进行检查和保修工作,扣件松动及时拧紧,特别在大风雨后,项目经理要及时组织有关人员对架子进行全面检查。

  (13)脚手架要由工地安全员定期检查,发现问题及时采取措施予以解决。

  (14)脚手架验收合同后,任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,需经项目经理同意后,由架工操作。

  (15)脚手架外侧边缘距外电架空线路的最小水平距离(米)

  外电线路电压1kv1-10kv35-100kv154-220kv330-500kv

  最小安全距离4681015

  加强脚手架的验收

  (1)立杆垂直偏差、纵向偏差不大于h/4000,且不大于100㎜,横向不大于h/600,且不大于50㎜。

  (2)纵向水平杆偏差不大于总长度的1/300,且不大于20㎜,横向水平杆水平偏差不大于10㎜

  (3)脚手架步距,立杆横距偏差不大于20㎜立杆纵距偏差不大于50㎜。

  (4)扣件紧固力在45~55n·m范围内,不得低于或小于60㎜。

  (5)连接点和数量,位置正确,连接牢固,无松动现象。

  脚手架拆除安全措施

  (1)架子拆除应划作业区,周围设围护挡,并竖立警示标志,地面设专人指挥,严禁作业人员如内。

  (2)拆除的高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。

  (3)拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆脚手板,剪力撑,后拆小横杆,大横杆,立杆等,要按一次清的原则,依次进行,严禁上下同时进行拆除。

  (4)拆立杆时,应先抱住力杆再拆最后的两个扣,拆除大横杆、斜杆、剪力撑时,应先拆中间扣,然后拖住中间,再拆端头扣。

  (5)进墙点应随拆除进度逐层拆除,拆挑撑前,应设置临是支撑,然后再拆挑撑。

  (6)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关结扣时,应先痛知对方,以防坠落。

  (7)拆下的材料,应用绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中。

  (8)在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方

室内移动脚手架施工方案 篇9

  一、工程说明

  我单位即将施工的7号楼下沉庭院的外墙具有以下几个特点:

  1、从地面到女儿墙的高度高,所面临的高空作业、临边作业安全问题非常突出。

  2、现场施工作业条件复杂。施工场地较为狭窄,且现场除了我单位即将进行的外墙装修作业外,还有其他单位的施工与我方有交叉作业。

  综上所述,根据国家的相关规范、我单位的相关安全管理规定以及上述的现场实际条件,为保证能安全施工,本工程的外墙装修施工采用双排钢管脚手架。

  二、脚手架的搭设

  1、脚手架材料的技术要求

  钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,作为脚手架使用的钢管必须进行防锈处理。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度宜为4m~6.0m;用于小横杆的钢管长度宜为1.5m,以适应脚手架宽度的需要。

  扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件,扣件应采用《可锻铸铁分类及技术条件》的规定;扣件不得有裂纹、气孔、砂眼等影响质量的缺陷;扣件能灵活转动,与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的.最小距离不小于5mm。

  木脚手板的厚度不宜小于50mm,宽度不宜小于200mm,重量不宜大于30kg;脚手板材质符合规定,不得有超过允许的变形和缺陷。

  2、脚手架的构造要求

  立杆:横距为0 。9~1.5m,纵距为1.5~1.8m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆和大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。

  大横杆:步距为1.5~1.8m。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大多于纵距的1/3。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。

  小横杆:贴紧立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1~2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架的小横杆。

  剪刀撑;脚手架除在两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应联系3~4根立杆,斜杆与地面夹角为45o~60o。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣点。水平斜拉杆:设置在连墙的步架内,以加强脚手架的横向刚度。

  3、搭设前,应先将混凝土地面清理干净,保证立杆基础的稳定。

  4、脚手架搭设程序

  放置纵向扫地杆?自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)、校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60n.m力距拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段?按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量?设置抛撑?按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……?随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑?装设作业层间横杆(在构架横向平杆之间加设的、用于缩小铺板支承跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护、封闭措施。

  5、小横杆里端离墙面不大于20cm,另一端伸出大横杆外边8-10cm。

  6、脚手架的作业面应铺脚手板,脚手板应同小横杆扎牢。

  7、脚手架顶端里杆低于檐口50cm,外杆高出1m,最上一步应增加1.2m高一道护栏。外侧从第二步起全部张设防护安全网。

  三、脚手架的管理

  1、在脚手架上不得堆放大量的装修用材料,要做到及时清理脚手架上的垃圾。

  2、严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆,不准在脚手架上搁置运料滑槽,搭设堆料平台。

  3、严禁随意拆除脚手架的杆件、扣件、脚手板、护栏。

  4、施工现场必须健全脚手架维修管理制度,在施工期间要加大检查力度,发现隐患要及时整改,以保证脚手架的使用安全。

  5、脚手架必须在分段验收合格后,方可使用,并挂牌。

  四、脚手架的拆除

  1、脚手架拆除前由项目经理召集有关人员对工程进行全面检查,确认外墙的装修工程已施工完毕,确定已不需要脚手架时,方可进行拆除。

  2、拆除脚手架前,应设置警戒区,并有专人负责指挥。

  3、拆除前,应将脚手架上留有的施工材料、杂物等清理干净。

  4、脚手架的拆除顺序一般为:安全网栏杆剪刀撑小横杆大横杆立杆,按自上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则逐步拆除。剪刀撑应先拆中间,再拆除两头,由中间的操作人员往下递杆子。

  5、连墙件待其上部杆件拆除完毕(伸上来的立杆除外)后才能松(更多内容请访问首页开拆去。

  6、松开扣件的平杆应随即撤下,不得松挂在架上。拆除长杆时应两人协同作业,以避免作业时的闪失事故。

  7、拆下的杆件和零配件,应按类分堆,扣件装入容器内吊下,严禁高空抛掷。

  8、拆下的杆件、扣件运至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐妥善保管。

  五、安全操作要求

  1、搭拆脚手架必须持有效证件上岗,不准无证上岗。

  2、搭拆时,工人戴好安全帽、佩好安全带,工具放入工具袋内。

  3、遇到恶劣天气,不得进行高空脚手架搭拆工作。

室内移动脚手架施工方案 文档10

  本工程为中心2号、3号楼学生宿舍公共场所维修项目,建筑地点位于广州市天河区广汕二路333号。室内移动脚手架施工方案 文档11

  悬挑脚手架含义

  悬挑脚手架分为两种,一种是多层悬挑,是将全高的脚手架分为若干段,每段的搭设高度不能超过20厘米。利用悬挑梁或者是悬挑架作为脚手架的基础,利用这种方法可以搭设超过50厘米以上的脚手架,但是悬挑脚手架外立面必须要设交到撑。还有一种脚手架是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、墙体、梁等建筑部位,向外倾斜固定后,再搭设脚手板形成施工层。施工一个层高后,再转入上层,再重新搭设教授叫提供上一层的施工。

  悬挑脚手架施工方案

  1、外脚手架底部在公建屋面上,因荷载较大,做二次悬挑,第一次悬挑在十层屋面,第二次悬挑在十八层屋面上。

  2、双排脚手架距墙300mm,架宽700mm,悬挑长度为1000mm,采用工字钢I16;在阳台位置,悬挑长度为20__mm,采用工字钢I20。

  3、工字钢在楼板上锚固长度为悬挑长度的2倍,每根工字钢在楼板上锚固,悬挑1米设两点,悬挑2米设三点,锚固采用Φ20钢筋,做成U型,预埋在砼中,工字钢安装后,钢筋上口封闭焊接。

  4、北侧楼梯间在外墙安装预埋件,在预埋件上焊接工字钢。工字钢间距与外立杆间距相等(1.5米)。

  5、外脚手架立杆与工字钢结点处,在工字钢上和焊接¢63钢管,长80mm与外脚手架立管插接。

  6、外脚手架阳角处采用¢15钢丝绳拉吊,在悬挑脚手架上一层外墙设预埋吊环(采用¢25钢筋制作)。

  7、6#楼北侧有2处,在楼梯间外侧悬挑长度为2米,上下各设1个埋件,三角形焊接。

  8、构件焊缝厚度h≥6mm。

  悬挑脚手架搭设规范

  (一)支撑杆式悬挑脚手架搭设要求支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。

  (二)连墙件的设置根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的大蛇方法与落地式脚手架相同。

  (三)垂直控制搭设时,要严格控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差:第一段不得超过1/400;第二段、第三段不得超过1/200;脚手架的垂直度要随搭随检查,发现超过允许偏差时,应该及时纠正。

  (四)脚手板铺设脚手板的底层应满铺厚木脚手板,其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。

  (五)安全防护设施脚手架中各层均应设置护栏和挡脚板。脚手架外侧和底面用密目安全网封闭,架子与建筑物要保持必要的通道。

  (六)挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道扫地杆,以确保架子的`稳定。

  (七)悬挑梁与墙体结构的连接应预先埋设铁件或者留好孔洞,保证连接可靠,不得随便打凿孔洞,破坏墙体。

  (八)斜拉杆(绳)斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载。

  (九)钢支架钢支架焊接应该保证焊缝高度,质量符合要求。

室内移动脚手架施工方案 文档12

  一、编制说明与依据

  1、编制说明

  为了顺利完成本工程悬挑脚手架安装工程,在全面深入、细致地学习有关规范,充分熟悉设计意图的基础上,结合本工程的特点,确保施工优质高效、安全、文明施工的指导原则,编制本施工方案。

  2、编制依据

  (1)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20xx)

  (2)、《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》(DGJ32/J121-20xx)

  (3)、《建筑施工高处作业安全技术规范》;(JGJ80-91)

  (4)、《钢结构设计规范》;(GB50017-20xx)

  (5)、《建筑施工安全检查标准》;(JGJ59-20xx)

  (6)、《建筑结构荷载规范》(GB50019-20xx)

  二、工程概况

  (a)、在每100平方厘米的面积上不小于20xx目

  (b)、做耐贯穿试验,并需有准用证。

  (c)、将密目网绑扎至立杆或横杆上,使网与架体牢固的连接在一起。绑扎网片采用18#镀锌铁丝。

  6、机具:塔吊四台、板手、起重绳索,力距板手

  六、悬挑脚手架技术参数及设计结构

  1、技术参数

  (1)、脚手架参数

  七、悬挑式脚手架搭设程序

  1、工艺流程

并在工字钢前端往内100处下部焊一根100长直径为16的圆钢筋或者焊接直径3cm的钢圆环,确保钢丝绳不向内移滑。

室内移动脚手架施工方案 文档13

  1、立杆应座落在坚实的基础上,立杆底部设底座,座下铺2.5m×0.3m×0.05m厚木板。

  2、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中表6.1.1-1之规定,采用立杆横距1.05米,步距为1.8米,立杆纵距1.8米,连墙件的设置为二步三跨;

  3、纵向水平杆、横向水平杆、竹笆的设置;

  3.1纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度大于3跨;均与横向水平杆扣接;

  3.2纵向水平杆均采用对接,且两根相邻纵向水平杆的接头不允许设置在同步或同跨内,不一样步或不一样跨两个相邻接头在水平方向错开的距离为小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离小于纵距的13;

  3.3主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件扣接且严禁拆除。因本工程采用竹笆脚手板,所以,横向水平杆应直接扣接在立杆上,且应增设2根纵向水平杆,等间距布置;

  3.4施工层竹笆应满铺,四个角用铁丝与纵向水平杆绑扎牢固;

  4、立杆的设置;

  4.1每根立杆底部应设置底座或垫板;

  4.2纵向扫地杆应处于横向扫地杆的上方,均与立杆扣接,扫地杆距地面为150mm;

  4.3立杆在顶层采用搭接,搭接长度为1.2米,采用两个回转扣件固定,且高出建筑物檐口1.5米,下方均采用对接,节点布置同纵向水平杆节点要求;

  5、连墙件的设置;

  5.1连墙件选用软拉配合顶撑x作,尺寸为5.4×3.6,覆盖面积为19.44平方米,贴合“规范”中表6.4.1的要求;

  5.2拉结点必须靠近立杆设置,距离不应大于300mm,同时,应从底部第一步纵向水平杆开始设置;

  5.3拉筋应呈水平方向设置,配合顶撑使用,实际x作应先定后拉;

  6、剪刀撑的设置;

  6.1剪刀撑按表6.6.2中要求选用连接6根立杆,由拐角处开始,沿全高度布置,每组剪刀撑的净间距小于15米,杆件连接采用搭接,两断各用一组扣件,距离末端100mm;

  6.2无法搭设剪刀撑的位置需设置“之”字形斜撑;

室内移动脚手架施工方案 文档14

  1、工程概况

  2、编制依据

  3、施工计划

  (a)施工准备

  (b)材料、设备

  (c)人力资源计划

  4、施工技术

  (a)技术参数

  (b)施工方法

  (c)施工流程

  (d)检查验收

  5、施工安全保证措施:

  (a)安全组织机构及职责

  (b)安全技术措施

  (c)风险评估及分析

  (d)应急预案

  (e)安全监测

  6、特种作业人员管理

  (a)作业人员资质

  (b)安全教育、入场培训

  (c)身体健康要求

  (d)个人安全防护用品要求

  7、计算书及相关图纸

  方案说明:

  1、危险性较大分部分项工程专项安全方案

  (a)编制程序:脚手架超过24米必须编制安全专项方案,由专业技术人员编制,施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的有资质专业技术人员进行审核,经审核合格,由施工单位技术负责人签字,同时在方案里提供资质复印件;b)审核、批准程序:实行施工总承包的.,专项方案应当上报总包,由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字,然后上报监理单位审核、批准,由项目总监理工程师审核签字;(在方案报审表内体现)

  2、超过一定规模危险性较大分部分项工程安全专项方案

  (a)脚手架超过50米必须编制安全专项施工方案,按照第一条编制程序进行,b)组织专家进行论证,(论证会需业主、监理、总包、施工单位相关人员参加)方案内需编制专家意见表格,五位专家分别提出专家意见并签名,同时在方案内提供专家资质复印件(专家必须具有高级专业技术职称)

  (c)根据专家意见对安全专项方案进行修改,并由总包组织进行评审

  (d)需专家论证的方案经过施工单位技术负责人、总承包单位技术负责人,项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施(在方案报审表内体现)

室内移动脚手架施工方案 文档15

  一、工程概况

  贵定县小河水库项目工程,边坡平均高度20m,坡比为1:0.5,边坡支护主要工程项目为:砂浆锚杆、挂钢筋网、喷混凝土等,支护施工采用双排扣件式钢管脚手架作业,分片进行施工。边坡已开挖完成,锚杆施工需搭设排架。

  二、编制依据

  1.施工图纸

  2.主要规范、规程:

  《钢结构设计规范》 GB50017-20xx

  《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-20xx

  《建筑结构荷载规范》 GB50009-20xx

  《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-20xx

  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJl30—20xx

  《建设管理制度汇编》JDSW—XH—ZD—20xx

  3.参考手册

  简明建筑施工手册20xx年9月版

  实用建筑施工安全手册1999年7月版

  建筑施工计算手册20xx年7月版

  三、边坡脚手架方案

  (一)脚手架采用材料

  1.脚手架采用φ48mm、壁厚3.5mm钢管,每米自重38.4N,符合现行国家标准,连接扣件采用标准扣件,直角扣件每个自重13.2N;旋转扣件每个自重14.6N;对接扣件每个自重18.4N;进场后钢管立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m。

  2.脚手板应采用木板或者串片毛竹制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于250mm,长度不小于1.5m,其材质应符合国家现行有关建材标准。

  3.连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。

  (二)脚手架搭设技术措施

  1.根据边坡实际情况,采用错落坡型脚手架,脚手架随坡度而设,坡率1:0.5,最大高度不超过20m。

  2.根据锚索、锚杆位置,主受力立杆水平间距2.0m,垂直间距2.0m,设内外双排架,内外排间距约1.5m;其余辅助受力立杆随坡度而调整搭设,间距

  1.5 m左右,均按坡度搭设。

  3.立杆底端100~300mm处,设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固,做好防止滑动处理;横杆靠墙底端100~300mm高底处,将内立杆和纵向水平杆作为扫地杆,并与横杆连接牢固,做好防止滑动处理。

  4.脚手架及施工荷载轴向力主承力区选择在边坡底部的落碎台或变坡平台上。

  5.考虑到潜孔钻较重人工搬移不方便,为保障安全,沿搬移通道方向架设2-3条纵向长杆。

  6.考虑到安全需要,需在外侧适当设置水平纵向钢管。

  7.钻机由下自上作业,锚杆完成后,拉结点亦由下自上进行拉结。

  8.考虑到作业层荷载较大,在钻机就位前,对脚手架作业层小横杆适当加密。

  9.为确保排架的整体性,在立杆外侧排采用剪刀撑进行连接,排架两端以及马道上第一层布置安全防护网和防护栏。

  (三)脚手架搭设工艺流程

  1.放线、摆放模板、→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧→安第三、四步大横杆和小横杆→依次搭设上部大、小横杆和立杆→要求高度处→铺设脚手板→搭设防护栏杆及绑扎防护档脚板。

  2.施工作业面设人行道,斜坡不大于1:3;设备运输和人员上下上工作面搭设运料通道,通道宽2.0m,坡度不大于1:6,按临边防护要求设置2道防护栏杆及挡脚板,防滑横条间距不大于30cm。

  四、脚手架设计验算

  (一)排架工作条件特点

  1.扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异;

  2.脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等;

  3.以边坡岩面和马道面作为支撑点,对脚手架的约束性较小,易变形。

  4.用扣件连接的钢管脚手架,其纵向或横向水平杆的轴线与立杆轴线在主节点上并不汇交在一点。当纵向或横向水平杆传荷载至立杆时,存在偏心距。在一般情况下,此偏心产生的附加弯曲应力不大。为了简化计算,予以忽略。

  (二)钢材设计强度取值说明

  (1)对Q235-A级钢的抗拉、抗压、抗弯强度设计值f取为:205N/mm2。

  (2)扣件抗滑承载力设计值,是根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》规定的标准值除以抗力分项系数1.25所得。

  (3)容许挠度是根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB J18)及《钢结构设计规范》(GB J17)的规定确定的。

  (三)脚手架设计参数

  1.高边坡按照1:0.5坡率进行脚手架设计。

  2.脚手板为5cm厚木脚手板或者5cmX150cm竹片相串脚手板,其自重标准值为0.35kN/m;

  3.钢管参数

  2

  4.施工荷载按照最大坡面,有部分剖面因平台位置不够,脚手架范围内,作业层布置3台钻机,施工人员9人;单台钻机重134kg,单个人员按80kg;计算荷载按照5跨内布置1台钻机,同时配置3名施工人员,施工面平台处搭铺脚手板;施工荷载=(134+240)X10 /(1.5X2)=1246.67N/m2,计算时荷载按照1.5KN/m2考虑。

  (四)脚手架计算

  钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

  (JGJ130—20xx)

  计算脚手架为双排脚手架,搭设最大高度为20m,立杆采用双立管。

  搭设尺寸为:立杆的纵距为2.0m,立杆的步距最大为2.0m,立杆的横距计算确定。

  采用的钢管类型为Ф483.5,施工均布荷载为1.5KN/㎡。

  1.横向、纵向水平杆抗弯强度计算

  立杆纵向距离La=20xxmm,立杆步距h=20xxmm,立杆横距Lb待定;

  (1)横向水平杆抗弯强度计算及立杆横距确定

  恒荷载标准gk=0.038X(0.3+La/1000+h/1000)+0.35X1.5/4+0.143

  =0.481kN/m

  (说明:1.横杆扫墙距0.3m;2.考虑到钻机移位的需要,只在1层的作业面处铺设脚手板,计算荷载按1/3层计算;3.根据表A.0.4,直角扣件自重13.2N,旋转扣件自重14.6N,扣件线荷载=(13.2X3+14.6X12)/1.5=0.143 kN/m)

  MA=1/2XgkXa^2=21.66Nm;MB=1/2XgkXa1^2=2.41Nm

  施工均布活荷载标准值Qk=1.5X0.75=0.83kN/m

  恒荷载弯矩MGK=1/2XgkX2XLb-( MA - MB)/gkXLb^2- MA

  活荷载弯矩MQK=Qk Lb^2/8

  组合弯矩M=1.2MGK+1.4MQK

  σ=M/W

  经计算

  当Lb=20xxmm时, M=990. 60 Nm,σ=195.01N/ mm2<[σ]= 205N/ mm2

  当Lb=20xx mm时,抗弯强度符合要求,根据施工作业需要,立杆横距可选

  取不大于2.0m。

  (2)纵向水平杆抗弯强度计算

  ①考虑静载情况

  P=gk(Lb+a+a1)X( Lb+a-a1)/2XLb=426.7N;

  Lb=900m,a=0.3m,a1=0.1m

  静载布置情况考虑跨中和支座最大弯距:

  M1=0.715PLa MB=MC=-0.15PLa

  ②考虑活载情况

  Q=1/2 QkXLb =825.0N;

  活载最不利位置考虑跨中最大弯距:

  M1=0.213QLa

  ③最不利组合

  静载与活载最不利组合时M2跨中弯距最大:

  MGK=0.175PLa =149.34Nm

  MQK=0.213QLa =351.45Nm

  M=1.2MGK+1.4MQK=671.24Nm

  σ=M/W=132.13N/mm2<[σ]=205N/mm2

  经验算,纵向水平杆抗弯满足安全要求。

  2.横向、纵向水平杆挠度复核

  (1)横向水平杆的挠度

  ①考虑静载情况

  K1=4MA/QkLb^2=0.15 Nm

  K2=4MB/QkLb^3=0.02 Nm

  查《建筑结构静力计算手册》中梁在均布荷载作用下的最大挠度表,用K1、K2值采用插入法求得系数K'=0.1972

  v1=K'XQkXLa^4/24EI

  ②考虑活载情况

  v2=5XQkXLa^4/384EI

  ③组合

  v= v1+ v2= K'XQkXLa^4/24EI+5XQkXLa^4/384EI=1.37mm

  v<Lb/150=7.33mm

  经验算,横向水平杆的'挠度满足安全要求。

  (2)纵向水平杆的挠度

  ①考虑静载情况

  v1=1.146P La^3/100EI

  ②考虑活载情况

  v2=1.615Q La^3/100EI

  ③组合

  v = v1+ v2= La^3(1.146P+1.615Q) /100EI=5.80mm

  v<[v]=10.00mm

  经验算,纵向水平杆的挠度满足安全要求。

  3.纵向水平杆与立杆连接时,扣件抗滑承载力复核

  纵向水平杆与立杆连接时扣件受到的垂直作用力包括贴立杆的横向水平杆荷载F和M1在扣件处引起的与F同向的最大剪力V之和。

  F=1.2P+1.4Q=1667.03N<Rc=8.00KN

  V=1.2X0.65XP+1.4X0.575XQ=996.95N

  R=F+V=2663.98N<Rc=8.00KN

  经验算,纵向水平杆与立杆连接时扣件的抗滑承载力满足安全要求。

  4.立杆稳定性复核

  (1)风荷载标准值

  ωk=0.7μzμsωo=0.058kN/m2;

  (2)计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩

  Mk=0.85X1.4ωoLa h^2/10=55.552Nm;

  (3)轴向受压构件的稳定系数

  立杆计算长度lo=kXμXh=1.155X1.5h=3.47m;

  立杆的长细比λ=lo/i(i为截面回转半径=1.58cm)=219.30;

  根据立杆的长细比λ查表或7320/λ^2计算稳定系数φ=0.152;

  (4)立杆段的轴向设计值

  脚手架结构自重标准产生的轴向力NG1K=5038.80N;

  构配件自重标准产生的轴向力NG2K=230.40N;

  施工荷载标准值产生的轴力总和内力ΣNQK=2200.00N;

  轴向设计值N=1.2(NG1k+NG2K)+0.85X1.4ΣNQK=89941.04N;

  (5)立杆稳定性验算

  f=N/φA+Mk/W=131.1N/ mm2<[f]=205.000 N/㎜2

  经验算,立杆稳定性满足安全要求。

  5.立杆地基承载力计算

  一般地基承载力fg大于240KPa,立杆基础在土质坡底时,下垫不小于

  300mm300mm的模板。立杆传至模板的轴向压力N=8.347kN(见轴向设计值)

  模板面积A=0.3X0.3=0.09m2

  对地压强为p=N/A=8.347/0.09=92.75KPa

  (根据规范,地基承载力调整系数kc,对碎石土、砂土、回填土取0.4)

  因此,脚手架立杆地基承载力满足要求。

  经过计算和验算,脚手架立杆纵距不超过2.0m,立杆的横距不超过2.0 m,立杆,步距不超过2.0m时,高边坡双排脚手架各项安全指标满足规范要求,脚手架安全可靠。

  (五)脚手架交底及验收

  1、交底与培训

  (1)由工程部负责就此方案对操作人员进行书面的口头的技术交底。

  (2)由安全经理负责对操作人员的安全培训,培训内容应包括架子工操作规程、安全常识,劳保用品的使用,安全意识等。

  2、操作人员

  (1)脚手架施工人员必须持证上岗(架子工操作证)。

  (2)脚手架施工人员应经过身体检查,有心脏类、血压类、恐高症等疾病的人员禁止上岗。

  3、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

  4、脚手架的使用

  (1)脚手架的使用荷载为3KN /m2(每平方米300公斤),施工荷载应均衡,避免集中堆载,不得超载。

  (2)不得将缆风绳、泵送砼的输送管等固定在脚后架上,禁止在脚手架上悬挂起重设备。

  (3)在脚手架使用期间严禁拆除主节点处的纵、横水平杆,纵、横扫地杆,以及边墙件。

  (4)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。脚手架外侧应有防止坠物伤人的防护措施。在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护。

  5、脚手架的检查

  (1)脚手架检查的时间:

  基础处理完后(脚手架搭高前),作业层施工加荷载前,达到使用高度后,大雨后。

  (2)检查的内容

  构造是否符合要求;地基是否积水、垫板是否松动,立杆是否悬空;扣件是否松动;安全防护措施是否符合要求;是否超载。

  (3)检查按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20xx)执行。对检查出来的问题及时解决。

  验收程序:

  1.脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底,并有专人指挥。

  2.脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。

  3.检验标准:(应按照相应规范要求进行)

  (1)钢管立杆纵距偏差为±50mm

  (2)钢管立杆垂直度偏差不大于1/100H,且不大于10cm(H为总高度)。

  (3)扣件紧固力矩为:40-50N.m,不大于65N.m。抽查安装数量5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

  (4)扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣件螺栓扭力矩为30N.m时,比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。

  4.对脚手架检查验收按规范规定进行,凡不符合规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。

  五、脚手架作业安全措施

  (一)脚手架搭设安全措施

  1)钢管脚手架要严防与电体接触,距离高压线路的最小距离6m,如需靠近380伏以内的电力线路应采取可靠的绝缘措施,如对电线和架子进行绝缘包扎。在脚手架施工的电力机具应放在干燥木板上,外壳要有接地或接零措施。

  2)脚手架上按规定设一定数量灭火器,架体上动用明火作业必须采取防火保护措施。

  3)搭设脚手架的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,持特种作业证方可上岗。如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作业人员,一律不准从事搭拆作业。

  4)进入作业区域,必须戴好安全帽,带工具袋,悬空危险作业,必须先挂扣安全带。严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上棚架操作。严禁作业中吸烟,严禁酒后作业。

  5)架设新用的材料及扣件的规格和质量必须符合有关技术规定和施工方案的要求,并经试验合格后才能使用。不准使用不合格的材料、扣件,不准钢、竹材料混搭。

  6)架子地基应平整夯实并找平,加设垫木、垫板或底座。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚手架。不准用红砖作垫块。

  7)严格按照规定的构造尺寸进行搭设,确保节点连接达到要求(绑好,拧紧插挂好)。

  8)首层、顶层和施工作业层必须有脚手板铺平铺稳,保证有3个支撑点绑扎牢固,不得有探头板。

  9)传递杆件料具,不准碰触压钩搭高低压电源线和电气设备。

  10)脚手架纵向4m、水平方向6m设置一道牢固的连接点,锚杆(索)注浆强度达75%后,脚手架可和锚杆(索)进行拉结。

  11)内排柱离边坡不得大于200mm。

  12)架上堆放材料、工具等荷载不得超过2.5kN/m2。

  13)钢管脚手架必须有良好可靠的防雷的接地。

  14)在脚手架外侧搭设卸料平台时,操作人员必须先系扣好安全带。

  15)搭设上落人员的斜梯与地面或水平夹角20°左右,踏步间距不大于30cm,不准搭在靠高压一侧。

  16)遇有恶劣气候(如风力在六级以上)时,禁止脚手架搭设作业。

  (二)脚手架高空作业安全措施

  1)高处作业人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格后,持证上岗,并定期检查身体。

  2)患有下列疾病不能从事高处作业及架设作业:如心脏病、高血压、贫血、癫痫病等。

  3)悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况配制防护拦网、栏杆或其他安全设施。

  4)悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、平台等设备均需经过检测后方可使用。

  5)高处作业之前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高处作业,验收也可分段、分层进行。

  6)高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。

  7)严禁酒后作业。

  8)在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。

  9)高处作业中所用的设备,均应平稳堆放,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板应随时清扫干净,不得向下抛掷物件。

  10)遇有六级以上的大风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业,并将脚手架与边坡拉结牢固。

  (三)脚手架拆除安全措施

  1)架子拆除前,应对架体进行全面检查一遍,先制订拆除计划,进行技术交底后方可拆除,拆除现场必须设置警戒区域,张挂醒目的警戒标志,警戒区域内严禁非操作人员通行或脚手架下方继续组织施工,地面监护人员必须履行职责,应配备良好的通讯装置。

  2)仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上,应另立设置。

  3)如遇强风、大雨等特殊气候,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。

  4)所有高处作业人员,应严格按照高处作业规定执行和遵守安全纪律、拆除工艺要求。

  5)拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。

  6)脚手架要求先搭拉的后拆,后搭拉的先拆的原则,按层次由上而下进行,所有拉结点应随脚手架逐层拆除,严禁先将接结点或数层拆除后拆脚手架。

  7)不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清。

  8)所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架分层拆除同步进行下降。不准先行拆除。

  9)所有杆件与扣件,在拆除时应分离,拆下的材料必须随时运送到地面,不得堆放在脚手架和楼层上,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两杆同时拆下输送地面。

  10)所有脚手板拆除,应自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起后,脚手板垃圾物件直接从高处坠落伤人。

  11)脚手架内必须使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。必须有防火措施和专人看守,配备料斗(桶),防止火星和气割物溅落。严禁无证动用焊割工具。

  12)当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行修复或继续完成至一个程序,一个部位的结束,方可撤离岗位。

  13)输送至地面的所有杆件、扣件等物件,应按类堆放整理。

  14)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架拆除作业。

  15)拆架过程,最好中途不要换人,操作时思想要集中,上下呼应。

相关图文