安全施工方案模板 文档1
高处坠落事故是多发性安全生产事故, 是全区乃至全国建筑施工生产安全事故中比例最大、人员伤亡最多的事故类型。为认真贯彻落实自治区住建厅《关于开展创建“施工安全无陷阱工地”活动的通知》,配合公司进一步推动在建项目施工安全生产专项治理工作的开展,有效减少高处坠落事故发生,本项目部决定在施工现场开展高处坠落事故专项治理,创建“施工安全无陷阱工地”活动。
一、工程概况
崇左市江州区廉租房(I标段)工程位于崇左市城南新区,框剪结构,地上21~23 层,本工程共包括4栋建筑物,Ⅰ标段为12#、13#、15#、16#楼工程,建筑面积为36512平方米。其中12#楼为21层,1层架空停车,2-21层住宅,建筑高度为65.4米;13#楼为23层,1层架空停车,2-23层住宅,建筑高度为69.9米;15#楼为23层,1层架空停车、公共厕所、社区卫生服务中心,2~23层住宅,建筑高度为69.9米;16#楼为21层,1层架空停车、居委会、物业管理,2~23层住宅,建筑高度为65.4米。公司将本工程列为20xx年公司安全文明和质量管理的样板工程,全力争创自治区安全文明工地。
二、创建目标
通过开展创建活动,进一步推动项目成员落实责任,提高作业人员安全意识,解决建筑施工中存在的专项方案不完善、安全防护措施不到位、作业行为不规范 等突出问题,力争达到以下目标:
1、提高施工现场安全防护标准化水平;
2、杜绝死亡事故,避免重伤安全事故,高处坠落事故为零;
3、公司季度检查,本项目施工安全检查各项安全技术措施达标,安全文明 综合评定优良,其中安全管理95分、脚手架85分、三宝四口90分、模板85分、 塔吊90分、物料提升机85分。
4、争创自治区安全文明工地。
三、组织机构和职责
1、本项目创建“施工安全无陷阱工地”活动,成立以项目经理为组长的活动小组成员包括项目部管理人员和各班组长,按照安全保障体系要求来运作。活动小组组织机构人员如下。
组 长:x项目经理
副组长:技术负责人
成 员:
“施工安全无陷阱工地” 活动小组由副组长马志力根据本方案要求组织开展具体的实施工作。
2、“施工安全无陷阱工地”活动小组成员主要职责
项目经理纪海波全面负责本活动的现场管理工作;贯彻执行国家和上级主管部门有关法律法规、标准规范和规定,执行公司各项管理制度;组织每月的质量、安全和现场管理的检查工作;
技术负责人马志力负责确定各成员的职责、权限和每月对各成员职责考核。协助组长完成各项工作,完成组长交办的各项任务;负责本活动的技术准备工作,编制活动方案;施工过程的安全技术管理和监控;负责分项工程安全技术交底;推广使用新工艺、新技术;全面跟踪本活动的过程控制和落实存在问题的整改。
施工员 负责主管施工区域的安全防护标准化的过程控制。
施工员 负责主管施工区域的安全防护标准化的过程控制。
安全员 负责本活动全过程的安全防护的检查、验收和实施监督。
负责本活动所需材料的采购、进场计划,以及材料进场验材料员 主体金辉成员 收、搬运和储存等方面的管理。
负责12#13#施工区域的安全防护标准化的实施。
负责15#16#施工区域的安全防护标准化的实施。
负责脚手架、卸料平台、四口五临边等防护的实施。
四、创建标准
开展高处坠落专项治理、创建“施工安全无陷阱工地”严格按照《建筑施工 高处作业安全技术规范》(JGJ80)和原建设部《建筑工程预防高处坠落事故若 干规定》(建质〔20xx〕82 号)的规定执行。“施工安全无陷阱工地”要做到 “五到位”:
(一)方案到位
1、施工项目部结合本项目的施工组织设计,根据工程特点编制预防高处坠 落事故的专项方案,经项目技术负责人审批后组织实施。
2、基坑开挖、起重机械设备安装拆卸、起重吊装、各类作业平台、卸料平 台、脚手架、模板工程等危险性较大分部分项工程,应严格按照《危险性较大分 部分项工程安全管理办法》(建质〔20xx〕87号)的规定编制专项施工方案。
(二)教育到位
1、所有作业人员必须经过入场安全教育,经考核合格后方可上岗。安全教 育必须包含高处作业安全知识。
2、高处作业人员上岗前,施工现场技术管理人员应依据有关规定进行专门 的安全技术交底,并经双方签字确认。
3、采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,应按规定对作业人员进行相 关安全技术培训。
4、施工班组应每天进行班前安全活动,对前一天安全生产工作进行小结, 布置当天工作任务,提出安全生产要求,检查个人劳动防护用品佩戴情况。
5、本项目建筑面积达到3.6512万平方米,设置农民工夜校,开展经常性安 全生产教育。
(三)检查到位
1、项目专职安全员、专业技术管理人员应每天对施工现场进行巡查,发现 违章立即制止,发现安全防护设施损坏及时报修,并做好巡查记录。
2、项目经理每个星期组织项目管理班子对施工现场开展至少1次安全检查。
3、台风、暴雨、重大节庆前后,项目部应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。
(四)行为管理到位
1、项目部配备3名专职安全生产管理人员。
2、 特种作业人员均持有效证件上岗。
3、高处作业人员应定期进行体检,合格后方可上岗。
4、项目部按规定免费为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的个人 劳动保护用品。
5、项目部按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应 部位。
6、在进行高处作业前,项目部应对物料提升机、各类作业平台、卸料平台、 脚手架、模板工程、起重吊装以及临边洞口等安全设施进行验收,现场悬挂、粘贴验收合格牌后,方可使用。对危险性较大的分部分项工程搭设、拆除等施工过程,项目部要指定专人在施工现场履行施工过程中的安全监护。
7、临时拆除或变动安全设施的,应经本活动副组长审批签字,并经项目部技术负责人组织验收合格签字,悬挂合格牌后,方可使用。
8、项目部严格按照高处作业安全技术操作规程实施作业,施工现场无违章操作现象。
9、遇到六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。
(五)实体防护到位
1、安全防护设施应做到定型化、工具化,防护栏杆以黄黑(红白)相间的 条纹标示,盖件等以黄(红)色标示。
2、物料提升机有一视频两联动装置,各层联络要有明确信号和楼层标记。 楼层通道口脚手板应满铺并固定牢靠,两侧边应设置符合规范要求的防护栏杆和 挡脚板,并用密目式安全网封闭两侧。
3、塔式起重机各种保险、限位等装置应灵敏可靠。
4、脚手架的首层、作业层必须满铺脚手板或密竹,并应可靠固定。施工作业层的下一步架体应满铺密竹,向下每2步设一道满铺密竹的固定防护层,并应 可靠固定。脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭,不得留有空隙。脚手板与 建筑物之间的空隙大于 15cm 时,应加铺密竹进行封闭。悬挑式脚手架悬挑层的 立面、平面缝隙必须全封闭。脚手架外侧每步架必须设置拦腰杆。
5、基坑周边、阳台边、卸料平台周边、雨蓬与挑檐边、脚手架与建筑物周 边、楼梯边、物料提升机楼层通道边等应设置安全门或防护栏杆。
6、板与墙的洞口、各类桩孔、通道口与坑槽等处,必须设置牢固的盖板、 防护栏杆、安全网或其他防坠落以及警示设施。
7、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门, 电梯井内应每层设一道纵横间距为 150mm 的Ф8 钢筋网作水平防护网。
8、在绑扎钢筋、粉刷模板、支拆模板时应保证作业人员有可靠立足点,作 业面应按规定设置安全防护设施。
9、安装管道、大模板等悬空作业应有操作平台或其他可靠的立足处,并视 具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。
10、绑扎钢筋和安装钢筋骨架等悬空作业时,必须搭设脚手架和马道。绑扎 圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应搭设操作台架和张挂安全网。悬空 大梁钢筋的绑扎,必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。
五、检查考评
“施工安全无陷阱工地” 创建活动是贯穿于工程建设施工全过程中的.一项重 要活动。 (一)项目部应及时将创建目标、方案和具体措施报送公司质量安全管理部 门备案。
(二)项目部每周组织开展质量安全检查时,要把创建“施工安全无陷阱工 地”具体措施的落实情况列入重点检查范围。检查结果作为对小组成员职责完成 情况的考核评价之一。
(三)有下列情况之一的要对相关责任人进行相应处罚:
1、在创建“施工安全无陷阱工地”活动开展不力、施工现场管理混乱、规章制度执行不严的;
2、发生一般以上生产安全事故的;
3、监督检查部门责令限期整改但拒不整改的;
4.、被各级住房城乡建设主管部门通报批评或行政处罚的;
5、有其它严重违法违规行为的。
六、工作要求
(一) 加强组织领导。 开展高处坠落专项治理、 创建 “施工安全无陷阱工地” 是一项基础性、长期性的工作。各项目成员要高度重视,把创建活动作为加强施 工现场安全管理、减少多发性安全事故、促进安全质量标准化的一项重要工作,抓紧部署、落实、检查和推进。项目经理要在开展创建安全文明工地基础上,督 促项目成员切实落实各项具体措施,积极开展创建活动。
(二)采取有效措施,确保取得实效。把创建“施工安全无陷阱工地”作为 创建安全文明工地的重要内容,贯穿到工程建设施工活动的全过程。二要广泛宣 传动员。“施工安全无陷阱工地”创建是一项群众性工作,基础操作层。要广泛 开展宣传动员,逐步提高创建覆盖面。三要开展加强日常监督检查,重点掌握项 目部“施工安全无陷阱工地”创建活动的开展情况,及时指出问题和纠正。
(三)建立激励机制,提高创建积极性。项目部对“施工安全无陷阱工地” 创建活动成效明显的管理人员和班组要予以公开表扬和奖励,个人每次奖励 100 元、班组每次奖励 500 元;对开展活动不积极、成效不明显,特别发生生产安全 事故或造成恶劣社会影响的个人和班组,要予以通报批评,直至严肃处理。
(四)坚持“五个结合”。一是要与深入贯彻落实建筑安全生产法律法规、 标准规范相结合。二是要与建筑施工安全质量标准化工作相结合。三是要与加大 技术改造、创新安全技术相结合。四是要与落实责任追究、提高项目管理水平相 结合。五是要与强化安全教育、提高一线作业人员安全生产意识相结合。
(五)定期总结,深化活动。项目部根据每周检查情况要把开展高处坠落专 项治理、创建“施工安全无陷阱工地”活动开展情况,进行总结和纠偏,做到持 续改进。
二Oxx年二月十六日
安全施工方案模板 篇2
一、目的:为了加强施工区域范围内的物资、材料、工具及施工机械车辆管理,防止发生盗窃事件,确保公司财产免遭损失,特制定本方案。
二、施工区域范围概况:
(一)本项目分部所辖施工区域现在开工点有:13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼、24#楼、25#楼、26#楼、27#楼、28#楼、29#楼、30#楼、31#楼。
(二)各施工区域内主要管理对象为:施工生产所需物资材料、工具、边角废料、机械车辆及各类设备设施,临时储油库和爆炸物品储存库,项目部生活办公设施及车辆,试验室仪器及各类物品,食堂的各类物品材料。
三、施工现场防盗机构及职责
(一)项目部成立施工现场防盗管理领导小组:
组 长:张庆涛
副组长:臧绍冰
成 员:马殿凯、李志强、马国栋、孙丛、赵军、赵强强
(二)项目分部下设施工现场防盗办公室在项目分部综合办公室,由综合办主任负责组织日常工作。
(三)职责
1.组长职责
1)组长是分部管理范围内施工现场防盗管理的第一责任
人,对分部施工范围内的防盗管理工作负全面责任。
2)负责分部施工现场防盗管理所需资源的外部协调工作。
3)负责组织处理施工现场发生的盗窃事件。
2.副组长职责
1)协助组长工作,负责分部管理范围内施工现场防盗管理的具体安排工作。
2)负责组织制定防盗管理方案。
3)负责施工现场盗窃事件的具体调查工作并报告组长。
3.成员职责
1)防盗小组各成员负责各自管辖范围内防盗管理具体工作,配合项目分部做好防盗管理工作。
2)负责组织管理辖范围内所有物资材料、废料、工器具、机械设备的日常管理和核对清查工作。
3)完成项目分部防盗管理小组安排的工作。
4.防盗办公室职责
1)负责项目分部防盗管理工作具体实施的管理。按要求派遣所需车辆和配备所需物资。
2)负责根据防盗管理工作有效设置保安看守人员。
3)负责根据施工进程需要组织防盗巡逻工作。
4)负责组织协调处理发生的盗窃事件。
四、防盗保障措施
(一)各个施工区域的防盗工作由管辖的施工单位负责组织完成,各施工区域相应成立各自的防盗管理组织机构,与项目分部防盗管理机构成为一体。
(二)项目分部在具体实施过程中成立项目分部临时防盗巡逻小组全天候不定时巡逻,负责检查监督各个施工区域的安防工作。
1.各施工区域加强辖区范围内的管理工作,非施工人员禁止进入施工现场;外来人员需要找人时,必须在施工范围以外等待,由施工现场管理人传唤,否则将按非施工人员处理赶出施工现场以外。
2.项目分部组建临时防盗巡逻小组,工作中有权对非生产时间或可疑出入施工现场的人员、车辆进行盘查、询问,发现问题立即向防盗办公室报告,防盗办公室立即组织根据实际情况进行处理。
3.出入施工现场的各类物资材料、机械、设备设施必须有完整的调拨手续,项目分部临时防盗巡逻小组有权对手续不全出入施工现场的各类物资、车辆采取扣留等待处理。
(三)项目部组建防盗应急小组由项目分部所有保安人员和施工单位防盗应急小组组成,由防盗办公室统一调度,负责维护项目分部防盗事件处置现场的秩序,保护内部工作人员的安全和阻止盗窃事件发展扩大。
(四)加强防盗知识宣传。
五、防盗事件处置程序
(一)防盗事件:施工现场、重要部位或项目部生活办公区进出的人员、车辆、物资材料,发生手续不全、来路去向不明、强行抢夺等现象均为防盗事件。
(二)各级防盗管理机构发现盗窃事件,必须报告项目分部防盗管理办公室,由项目分部防盗管理办公室组织处理,禁止私自处理。
(三)项目分部防盗管理办公室报警电话:
安全施工方案模板 篇3
现就我施校工现场存在的安全隐患采取以下整改方案:
1、在建筑物的出入口处搭设一长8米、宽4米的防护棚,具体做法见《施工现场安全生产、文明施工标准图集》出入口防护棚做法。
2、在建筑物四周挂设水平防护网,对已破损的安全密目网和未挂设安全密目网的`部位进行重新挂设。
3、在施工现场挂设安全警示牌。
4、楼梯做临边防护,具体做法见《施工现场安全生产、文明施工标准图集》出入口防护栏杆做法。
5、现场用搅拌机搭设防护棚。
6、施工用电使用电缆,并作好接地保护。
7、确保文明施工,施工现场材料按现场总平面图的位置堆放整齐。
8、施工现场围墙重新制作宣传图,施工现场内外每天派专人打扫洒水。
安全施工方案模板 篇4
一、编制依据
1、丽水市正阳电力设计院设计石郭817线40﹟-45﹟杆杆线迁移工程施工图设计;
2、杭州交通建设管理有限公司石郭817线40﹟-45﹟杆杆线迁移工程工作联系函
二、工程概况
本项目青田县城市组团交通枢纽工程I标段,中湖大桥接线在K0+750-KO+770处跨越330国道,330国道立交匝道A匝道在A0+369-A0+391处跨越330国道,部分电力设施对桥梁产生影响,根据电力改迁图纸要求,对石郭817线40#-45#杆杆线进行迁移。新建1#至10-1#电缆线路,采用地埋方式并行与穿越G330国道。
并行段施工过程中需要在330国道南侧进行沟槽开挖,部分电力管线沟槽开挖过程需要占用330国道南侧硬路肩,将原硬路肩路面切割开挖后预埋管道,管道预埋后回填严实铺装沥青混凝土。施工期间330国道仍保持主车道双向通行。穿越点施工过程中需要将原路面进行切割,开挖后预埋管道,管道预埋后回填严实铺装沥青混凝土。施工过程分两段进行,采用半幅开挖施工,减少对路面通行的影响。
根据指挥部要求,迁移工程管线沟槽土建部分由中铁一局进行施工。
本工程并行段部分电力管道处于330国道路基南侧硬路肩下,沿路基纵向埋设。穿越段电力管道处于330国道路面行车道下。本工程新建电缆排管由1根φ100x8x4000和8根φ200x8x4000的玻璃纤维增强塑料电缆导管组成,分2层布置,电缆排管接口处进行水泥砼包封,以及数个电缆井。
电力改迁线路示意图
三、工艺流程
(一)穿越段施工
1、主要施工工序
沟槽开挖、验收
管材埋设
管沟回填
路面修复
竣工验收
2、施工准备
(1)认真熟悉图纸,掌握穿越的结构、深度等要求。
(2)检查施工设备、管材等是否齐全完好。
(3)与公路管理机构联系,按要求办理好穿越施工许可手续。
(4)查明穿越点地下是否有管道、电缆、光缆等障碍物。
3、测量放线
由测量员进行测量放线,撒灰线,标出管线中心线、开挖边线、施工作业带边线确定开挖线路。标出是否有地下管道、电缆等构筑物,并对施工机组进行交桩和技术交底。
4、管沟开挖
(1)管沟开挖底宽1.5m,顶宽3.2m,深度为2.5m,放坡比率为1:0.33。开挖过程尽量减少管沟两侧原状土的扰动。
(2)夜间施工时,由专人指挥,并准备足够的夜间照明设施。在沟槽开挖作业处悬挂指明作业带边界的红灯、禁止通行红灯,施工区域安装防护栏围护,以避免行人和车辆误入作业带而发生事故。
(3)局部超挖部分应回填压实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以内,可采用原土回填;超挖在0.15m以上,可采用石灰土处理。
(4)在沟槽开挖过程中出现积水,及时清除沟内积水。
开挖沟槽示意图如下图所示。
开挖沟槽示意图
5、管道安装
在整平后的沟槽底部铺设厚度为0.1m的碎石垫层,碎石垫层上部浇注厚度为0.1m的C10混凝土,然后人工铺设管道(1根φ100x8x4000和8根φ200x8x4000的玻璃纤维增强塑料电缆导管),管道用C20水泥混凝土包封。管道入沟前遇沟内积水,应用潜水泵排除,以防止浮管。
6、沟槽回填
管道下沟后应及时回填,回填采用C20混凝土现浇施工。
7、原公路路面恢复
(1)穿越点原国道路面结构层修复:水泥方包顶部C20混凝土浇筑至面层底,而后按道路原状恢复路面结构层。并按照要求对路面结构层进行养生。
(2)安装完毕请监理检查确认后,清理施工现场的剩余材料、废料等杂物,设备撤离,作到工完料尽场地清,恢复原有地貌。
(二)并行段施工
1、主要施工工序
沟槽开挖、验收
排管埋设
浇筑管道包方砼
管沟回填
原地貌修复
竣工验收
2、施工准备
(1)认真熟悉图纸,掌握穿越的结构、深度等要求。
(2)检查施工设备、管材等是否齐全完好。
(3)与公路管理机构联系,按要求办理好穿越施工许可手续。
(4)查明并行段地下是否有管道、电缆、光缆等障碍物。
3、沟槽开挖
(1)管沟开挖必须按设计图纸及现场施工员确定的位置放线,并按设计标高开挖,沟槽要尽可能直,沟底要平,满足相应规范的规定。
(2)根据电缆埋设位置的不同,将并行段共分为2个部分。
并行段一:实际开挖顶宽2.5m,深1.5m,底宽1.5m,放坡坡率为1:0.33,沟槽开挖边线距离公路边沟边缘0~1.65m。排管外部水泥方包包顶距离自然地面0.7m。开挖过程中尽量减少对公路路基的扰动。
并行段二:实际开挖顶宽2.5m,深1.5m,底宽1.5m,放坡坡率为1:0.33,排管敷设在公路硬路肩下,沟槽开挖边线紧邻公路行车道,排管中心线距离公路行车道边缘1.25m,排管外部水泥方包包顶距离公路路面0.7m。开挖过程中尽量减少对公路路基的扰动。
具体开挖断面图如下图所示。
并行段一开挖断面图(一般情况)
并行段一开挖断面图(最不利情况)
并行段二开挖断面图
(3)当地下水位较高或雨季施工时,应采取潜水泵等排水措施,及时清除沟内积水。
(4)夜间施工时,由专人指挥,并准备足够的夜间照明设施。在沟槽开挖作业处悬挂指明作业带边界的红灯、禁止通行红灯,施工区域安装防护栏围护,以避免行人和车辆误入作业带而发生事故。
(5)开挖采用人工配合小型机械开挖。
(6)开挖完成后,清理沟槽内的渣土,整平沟槽底部。
4、管道安装
在整平后的沟槽底部铺设厚度为0.1m的碎石垫层,碎石垫层上部浇注厚度为0.1m的C10混凝土,然后人工铺设管道(1根φ100x8x4000和8根φ200x8x4000的玻璃纤维增强塑料电缆导管),管道用C20水泥混凝土包封。管道入沟前遇沟内积水,应用潜水泵排除,以防止浮管。
5、沟槽回填
管道下沟后应及时回填。并行段一采用回填土施工,并行段二回填采用C20混凝土现浇施工。
6、原地貌修复
(1)并行段一自然地面修复:回填土到自然地面后,应及时对施工时所破坏的绿化进行修复。
并行段二原国道路面硬路肩修复:水泥方包顶部浇筑混凝土至面层底,而后按道路原状恢复路面结构层。并按照要求对路面结构层进行养生。
(2)安装完毕请监理检查确认后,清理施工现场的剩余材料、废料等杂物,设备撤离,作到工完料尽场地清,恢复原有地貌。
四、施工工期计划安排
石郭817线40#-45#杆杆线改迁工程工期为20xx年10月20日至20xx年11月20日,总计划工期30天。
五、现场施工交通组织方案
(一)330国道车流量大、车速快,作业中我单位(中铁一局)认真按照《安全生产法》、《公路法》、《中华人民共和国道路交通管理条例》、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》和浙江省、市人民政府颁发的各项道路工程施工安全管理规定,做好施工中的安全工作和现场管理工作,努力杜绝事故的发生。
在施工前,施工单位对交通安全临时设施及采取的安全措施等要做好充分的准备工作:
(1)及时与330国道管理部门及交警部门取得联系,确保施工过程中过往车辆的安全。
(2)根据施工路段的交通流量情况合理安排施工计划,确定施工路段长度。
(3)由330国道管理部门及交警部门,根据施工路段的交通情况,合理确定施工区限速、分流等交通管制措施。其中施工区的限速选择应符合下列原则:
a限制速度不能超过施工区的最大安全速度,施工区的最大安全速度与施工区人员活动、施工类型及道路的情况有关;
b限制速度应考虑到路上通行的绝大多数车辆的速度,不宜过低;
c限制速度宜统一,并提供给司机突发事件和对交通控制设施及人员指示的反应时间。
(4)按预先确定的交通控制方案,合理布置施工区域交通安全标志。
(5)施工前,应对所有施工人员进行安全教育,从思想上重视安全施工。特别要加强在高速公路内作业的安全注意事项的教育。
(6)对所有上路的施工机具(车辆)事先调试完毕,保障施工机具的正常运转。
(7)施工单位中铁一局协同及330国道管理部门及交警部门制定紧急应变措施,包括紧急情况下的交通疏导措施等。
(二)施工前,要确定施工区的安全管理施工方案,画出安全管理方案示意图,写出必要的文字说明,经监理审核同意后实施。
施工期间的交通组织图如下。
穿越段施工期间的交通组织图一
穿越段施工期间的交通组织图二
并行段施工期间交通组织图
施工区的基本区划。根据《公路养护技术规范》(JTJ073—96)规定,在施工时为了保证给道路使用者和施工工人提供最大的安全保护,本工程的交通控制区,即施工作业控制区应设置警告区、缓冲区、作业区、缓冲区、终止区。
(1)警告区:
作用:提示前方路段正在施工,使行车者注意交通变化情况,以便及时采取措施。
本工程警示区设置长度不小于800m。在该区段前,应设立施工预告标志,用于通告道路的交通阻断、绕行情况,使司机有时间调整其行车速度。施工预告标志采用固定方式设置在行车方向右侧醒目的地方。警示区内每隔一定距离应设置有关标志,第一个警告标志到下一个标志的间距不得超过100m。最后一个标志离缓冲区的第一个渠化装置的间距不得小于150m,其余各标志的间距在100~300之间。
警示区内统一设置“前方施工”标志、
“前方车道变窄”标志、““导向”标志及“限制速度”标志等。施工区域内限速为40km/h。
(2)缓冲区
作用:引导车流有序行进。
缓冲区的长度50米;在缓冲区内应设置路障、隔离墩或用锥形交通标志进行隔离。缓冲区内不准停放器具、车辆、材料,禁止工作人员停留,以避免由于车辆失控出现的事故。
(3)作业区
作用:作业区是施工人员活动和工作的地方,在车道与作业区之间必须设置隔离装置,作业区还应为工程车辆提供安全的进出口。
1、根据施工作业的需要设置作业区长度并用警示线连接。在变换车道出入口位置采用沙桶隔离,设置齐全的安全标志及防护设施。安全设施设置在下坡等危险路段更需进一步加强,并需派专人指挥交通和维护交通标志。夜间施工应在作业区内设置照明灯。一般禁止在夜晚、雨、雾等不良天气施工。
2、施工区内设施布设:施工区安全设施的布设应按《道路交通标志和标线》(GB5768—99)的有关规定执行,布设图例见《道路交通标志和标线》或本方案附录所示。其中限速标志的设置,应报高速交警部门审批确定。
(1)施工区标志:用于本隧道工程施工过程中占用车道、封闭道路、借道行驶等。施工区标志根据规范及实际需要,按组进行设置,重复使用。施工现场标志支撑结构采用支架结构形式;标志板采用1mm厚镀锌钢板,反光材料为二级反光膜;字高30cm。标志尺寸应符合国标要求,并用沙袋等重物压稳。
(2)临时隔离设施:包括临时隔离栅、隔离墩、水马、锥形路标、防撞桶等。
各类标志均应符合《公路交通安全设施标准》(GB
5768—1999)的规范要求,并具有夜间反光功能。其中隔离墩及钢管须有红白相间反光标记;防撞标志桶内要适当填充,防止倒伏;锥型交通标必须采取内部填充或压砂袋圈等方法防止倒伏,严禁用砖头、石块等有棱角物体压制,以免引发交通事故;警示标志牌除支架底部采用铸铁支座外,可视情况采取压沙袋等方法防止倒伏。施工现场的标志要有专人负责,必要时要采用信号或旗手管制指挥交通,严禁因施工标志摆放不规范而引发交通事故。施工现场安全布控临时交通安全防护设施摆放完成后,首先自检,合格报监理、项目业主及路政部门联合验收,经验收合格后,施工材料、设备方可进场。验收程序:施工单位自检——监理单位验收——交通组织管理部联合验收。施工期间,现场安全设施、标志和警示牌未经施工负责人同意,不得擅自拆动。
(三)施工现场的交通安全管理要注重以下因素:
(1)施工现场应设专职交通协管员,负责维护现场交通秩序,协管员应在作业控制区的两端路外或桥下等较安全的地段进行休息、观察、巡视。交通协管员应经过培训,掌握交通法规应具备能快速、有效地指挥交通,应付突发的交通情况的能力。
(2)协管员要时刻注意现场封闭设施的完好性,发现问题要及时纠正,要保证设施、标志清洁,易于辨认,并始终处于正确工作状态。注意因通行车辆刮、碰标志可能导致指向错误或无法正确辨认,应避免非施工作业车辆误入作业控制区。
(3)应设立专职安全员负责监督现场的安全管理,督促作业人员不能随意走出作业控制区,现场专职安全员应服从交警、路政等部门对现场作业秩序和安全组织措施的监督管理,做好施工路段交通组织保障的管理和维护工作,使施工段所设置的作业控制区安全始终处于良好、有效状态,并积极协助交警、路政部门处理路面突发事件。
(4)全体施工人员上岗前应进行施工安全教育,从思想上重视施工安全;施工人员应身着黄色反光背心作业;注重安全作业,不在作业区外,特别是越过交通安全设施外的未封闭道路上流动。
(5)施工机械、车辆(如吊车、铣刨机、钻机等)在施工区内应按规定地点有序停放,进出施工区域时应服从专职交通协管员管理,不得擅自进出;采取有效措施避免施工机械及车辆的任何一部位伸入未封闭道路,造成事故。当施工路段出现交通事故或交通严重阻塞时,要及时通知高速交警大队和路政大队,服从指挥,共同疏导交通,注意防止非施工车辆进入施工封闭区。
临时标志图示:
序号
牌面
内容
标志类型
图
样
设
置
部
位
1
前方施工
300m
警告标志
警示区域设置,设置距离:作业区前300米
2
左道封闭
1㎞
警告标志
警示区域设置,设置于前方需左道封闭作业区前1000米
3
左道封闭
200m
警告标志
警示区域设置,设置于前方需左道封闭作业区前200米
4
右道封闭
1㎞
警告标志
警示区域设置,设置于前方需右道封闭作业区前1000米
5
右道封闭
300m
警告标志
警示区域设置,设置于前方需右道封闭作业区前300米
6
前方临时封路
警告标志
警示区域设置,设置距离:爆破作业区前1000米
7
向左改道
警告标志
警示区域设置,设置于需车辆向左改道位置前200米
8
向右改道
警告标志
警示区域设置,设置于需车辆向右改道位置前200米
9
车辆慢行
警告标志
警示区域设置,设置于需提示车辆慢行位置
10
向左行驶
渠化装置
左导向标志设在车流方向向左改变的位置
11
向右行驶
渠化装置
右导向标志设在车流方向向右改变的位置
12
右道变窄
警告标志
右道变窄标志设置在右车道变窄处前方大于200米处
13
左道变窄
警告标志
左道变窄标志设置在左车道变窄处前方大于200米处
14
限速标志80
禁令标志
限制速度标志设置在限制车速路段起点处,解除限制速度标志设置在限制车速路段终点处
15
限速标志60
禁令标志
限制速度标志设置在限制车速路段起点处,解除限制速度标志设置在限制车速路段终点处
16
限速标志40
禁令标志
限制速度标志设置在限制车速路段起点处,解除限制速度标志设置在限制车速路段终点处
17
禁止
超车
禁
令标志
禁止超车标志设置在禁止超车路段起点处
解除超车标志设置在禁止超车路段终点处
18
水
马
渠化装置
渠化装置,渐变及缓冲区域设置
19
锥行反光标志
渠化装置
渠化装置锥形路标从前渐变区开始,顺车流方向布置,间距5-20米
20
警示灯具
盏
渐变及缓冲区域设置,配合防撞护栏,防撞墙设置,夜间施工设置
21
护栏面
渐变及缓冲区域设置
六、施工安全防范与保护与交通导行安全措施
为了确保工程安全顺利,保障职工和沿线村民生命安全,及过往车辆的行车安全,特制定本方案:
1、交通导行安全措施
设置安全提示标志,提醒过往车辆,前方有施工,注意交通安全。所有交叉口处均设置警示灯,用于夜间过往车辆安全警示。
管线预埋现场施工过程中,采用移动式警示标志,并在距离施工区域前方不小于50m处设置“道路施工”、“限速标志”、“车道变窄”标志等,提醒过往车辆,注意交通安全。在施工期间,设置专职人员,进行交通指挥。
2、施工期间的安全防护措施
现场施工期间,由于沟槽开挖过程中拉土车辆频繁出入,容易将土石块带入330国道上,部分较大粒径石块可能影响车辆行驶安全,引起交通事故,因此在施工期间,必须设专人,对交叉口出进行清理,保证路面清洁。
a、330国道为双车道,并行段施工期间占用330国道硬路肩,车辆通行宽度受限,一次开挖段不宜过长,根据现场实际情况,分段开挖施工,一次开挖长度控制在30m以内,从而降低施工对330国道交通的影响。穿越段施工期间需要开挖路面,施工分两期进行,采用半幅开挖施工,从而减少对330国道交通的影响。
b、管道基槽开挖及回填过程中,应有专人进行指挥,严禁施工车辆进入非施工区域停留,基槽开挖出的土石方及时清运,禁止在路面上堆放,同时做好道路路面清洁工作。
c、施工期间禁止将原材料堆放在道路上,必须将剩余材料及时清运出场,管道铺设完成后,及时施工路面,便于道路交通恢复。
d、施工人员必须穿黄马甲,禁止在行车道上停留。
e、基槽开挖后不能及时封闭的,必须做好安全防护工作,设置安全警示灯,并在距离施工区域前方不小于50m处设置安全警示标志。并行段纵向沟槽开挖安全防护示意图和穿越段横向沟槽开挖安全防护示意图如下。
并行段沟槽开挖安全防护示意图
穿越段沟槽开挖安全防护示意图
3、机械及人员保证措施
(1)运输车辆驾驶员与现场施工人员,必须严格遵守道路交通有关法规,积极配合交警和交通管理部门,服从指挥。认真贯彻学习《中华人民共和国道路交通法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》,驾驶运输车辆驾驶员及现场作业人员的法规意识。必要设置现场交通指挥人员,严禁施工车辆及人员跨越或超出安全施工区域规定的范围,并不得随意在车辆通行的车道上停留。
(2)所有进入施工现场的运输车辆必须“三证”齐全,并确保其安全性能。现场施工车辆必须按规定装载,严禁超载、超速,行车途中不得有抛、洒、滴、漏等现象。施工现场实施机械安全管理及安装验收制度,施工机械、机具和电气设备,在安装前按照安全技术标准进行检测,经检测合格后方可安装,经验收确认状况良好后方可运行。各运输车辆驾驶员与机械操作手,认真做好车辆机械的保养工作,确保车况良好。车辆必须做到转向、灯光设施良好,整车性能良好,带病的车辆不得上路作业,车辆标志标牌等必须清晰醒目并具有反光能力。所有进入施工现场的自行式机械设备,必须经过安全性能的检测,合格后方可进行作业。驾驶员、操作手,必须随身携带有效证书,不得无证上岗。
施工运输车辆必须悬挂统一的施工标志,干燥季节运输粉状或有挥发性村料时必须覆盖蓬布。严格遵守交通规则,禁止在暴雨、大雾、强风、昏暗等不安全因素的条件下施工。各交叉路面及现场施工路段,必须设立明显的警示标牌,作业班组应在施工前将有前情况报项目安全科审批,经验收后方可作业。
(3)运输车辆进入道路平交叉口时,限速40公里/小时,严禁超速、超载,严格酒后驾驶、疲劳驾驶。施工车辆途经狭窄及情况复杂路段时驾驶人员应注意观察周边情况,及时行车让道,途经道口、交叉口时,要做到“一停、二看、三通过”。车辆机械进入施工区域时,要观察路面情况,注意来往车辆与行人,进入视角盲区,要鸣喇叭禁示,确认安全后方可行驶。
机械设备在施工现场集中停放。严禁对运转中的机械设备进行检修、保养。机械作业的指挥人员,指挥信号必须准确,操作人员必须听从指挥,严禁违令作业。对机械设备、各种车辆定期检查,对查出的隐患按“三不放过”的原则进行处理,并制定防范措施,防止发生机械伤害事故。全部机械均应分别制定安全操作规程,并挂牌上墙。
(4)做好交通安全宣传工作,与运输车辆驾驶员和机械操作手签订安全生产责任书,以明确责任。
4、发生事故的现场处置程序
(1)当发生交通安全事故时,现场作业人员与驾驶员应立即报告项目部有关负责人,同时拨打110或交警队电话报警,项目部有关负责人,必须立即赶到现场,组织自救,采取一切措施防止事故的扩大和蔓延。
(2)应急救援人员到达现场后,首先查明现场有没有伤亡人员,并以最快的速度将其救离事故现场,交由急救中心的医务人员或急送医院进行救治。
(3)积极配合交警部门进行事故调查处理,查清事故原因,不得以各种理由干扰或阻挠交警办案。
(4)事故处理结束后,项目部应当及时组织力量进行检修,及早恢复生产,减少损失。
七、确保现场施工安全的制度保证措施
1、贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规。对职工进行安全教育牢固树立“安全第一”的思想,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
2、建立健全安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制。项目经理是安全第一负责人,主管施工生产的项目副经理是安全生产直接责任人,项目主抓安全的副经理对劳动保护和安全生产的工作负责。经理部设安全生产领导小组,并设专职安全检查安全员,工区设专(兼)职安全员。
(1)根据施组和工程实际情况,编制详细的安全操作规程、细则、并制定切实可行的安全技术措施,分发至工班,组织逐条学习、落实,抓好“安全五同时”(即:在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)和“三级安全教育”。
(2)严格执行交接班制度,坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评安全的“三工制”活动。坚持每周一的安全活动日活动。
(3)每一工序开工前,做出详细的施工方案和实施措施及时做好施工技术及安全工作的交底,并在施工过程中督促检查,严格执行。
(4)坚持特殊工种持证上岗。
(5)坚持定期安全检查制度。项目部每月检查一次,工区每半个月检查一次,班组每天检查一次,发现不安全因素,立即指定专人限期整改。
(6)设立安全专项基金,对安全生产好的班组和个人给予奖励,对违章指挥、违章操作忽视安全的行为给予重罚,对造成安全事故者视其情节严肃处理。
(7)加强安全教育,提高员工安全意识,树立安全第一的思想,培养安全生产所必须具备的操作技能。
(8)做好职工的定期教育及新工人、变换工种工人、特种作业人员的安全教育,新进场工人(包括民工)未经三级教育不得上岗。新工法、新工艺、新设备、新材料及技术难度复杂的作业和危险较大的作业,要进行专门的安全教育,采取可靠的保证措施。坚持每个安全活动日的安全学习活动。规范执行安全检查制度。项目经理部保证检查制度的落实,规定检查时间和参加检查的人员。经理部每月检查一次,作业班组每天检查一次,非定期检查视工程情况进行,在施工准备前、危险性大、季节变化、节假日前后等情况下必须进行安全检查。
(9)对检查发现的安全隐患,进行登记、整改、消项制度。定措施、定经费、定完成日期,在隐患没有消除前,必须采取可靠的仿护措施。如有危及人身安全的险情,立即停止施工,处理合格后方可施工。
八、文明施工
1、认真贯彻落实国家环保工作“三同时”的制度,执行环保工作法规规定,抓好建设中环保工作,确保当地人民的身心健康。
2、尊重当地风俗习惯,提倡入乡随俗,公司要求员工尽快适应新环境,主动和群众搞好关系,增进团结。
3、要求职工具备良好的职业道德、职业纪律,树立文明施工的良好企业形象。
4、做好工地管理,开展健康的文体活动和劳动竞赛,最后做到奖惩分明。
5、确保施工范围内场地整洁,对废弃的材料及垃圾集中堆放,并及时运往有关部门指定的地点位置。
6、施工现场封闭交通的标志、栏杆、彩旗等摆放整齐,前后场设警示牌派专人指挥,疏导车辆。现场设备在指定位置摆放整齐。
7、施工时注意沿线的植被破坏、水土流失及环境污染,施工现场生产、生活垃圾的丢弃应统一放置指定地点、集中清运。
九、环境保护措施
环境保护是生态平衡的保证,是我国重要国策,为了减少或避免施工对环境的破坏,杜绝污水、粉尘污染,减少噪音污染,严格控制水土流失,扎扎实实抓好环保工作,采取如下措施:
1、督促全体职工自觉做好环境保护工作,并认真接受建设单位和环保部门的监督指导。
2、加强施工管理,实行文明施工,对环境有污染的废弃物,需排放时,必须经过处理,并经有关部门同意后送到指定地点掩埋或销毁,施工的工程废料、垃圾及时清理,并运弃于规定地点进行处理。
3、不乱挖乱弃,夏季天气干燥,注重施工道路洒水养护,降低粉尘对环境的污染,雨季做好沟渠疏通,防止填料因雨水剥离造成污染。
4、为减少粉尘对周围居民及农作物的影响,对施工运输道路及便道每天要定时进行3-5次洒水以减少粉尘污染。
5、对施工机械和运输车辆,经常进行维修和保养,使其噪音降低到低限度,施工现场要科学合理安排各道工序的作业时间,尽量减少夜间作业,如确需夜间施工的,将施工方案报监理工程师,经批准后方可进行夜间施工。
6、对路基清基表土的堆放,首先调查选择合理的场地,做好排水及防护措施,合理堆放,需回填耕植土的相关工程完成后及时回填,减少堆放面积,防止污染河流渠道。
7、施工时注意做好排水系统,弃碴场加设挡碴墙,防止雨季水土流失,污染环境或河流;在工程竣工后,按设计要求进行绿化或还田于民,创造美好环境。
8、工程竣工后,认真清理沿线杂物,拆除临建,并将上述垃圾弃至指定地点。
十、应急预案
为保证公司、社会及职工生命财产安全,在事故、事件发生时,能迅速做出响应,并能在事故发生后迅速有效控制、处理,最大限度地减少对人身伤害的程度或降低可能造成的经济损失,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制订本预案。
1、应急救援机构
项目部成立安装应急救援指挥中心,负责应急救援工作的组织和指挥:
(1)、人员组成
组长:郭治辉,事故总负责
副组长:田建伟、王发智、徐川峰
组员:杨李峰、白红川、文荣涛、陈静、王聪、吉智康、杨虎
应急救援领导小组及通讯联络网
序号
职务
姓名
联系方式
1
组长
郭治辉
2
副组长
田建伟
3
副组长
王发智
4
副组长
徐川峰
5
组员
白红川
6
组员
杨李峰
7
组员
陈静
8
组员
王聪
9
组员
文荣涛
10
组员
杨虎
11
组员
吉智康
①急救电话:120;②报警电话:110;③救援车辆:一辆;④救援医院:就近选择距离较近的青田县人民医院,急救电话为120。
为确保施工现场发生重大质量事故时能够迅速组织应急救援工作,施工期间应急救援领导小组成员必须保持手机24小时开机,项目部的固定电话必须日夜有人值守,以保证施工现场通讯畅通。
(2)、职权分工
a、组长职责:发生安全事故时,发布和解除应急救援指令;组织指挥应急队伍实施救援行动;向上级汇报和公司通报事故情况,必要时向有关单位发出救援要求;组织事故调查,总结应急救援经验教育等。
b、副组长职责:协助组长负责应急救援的具体指挥工作。
c、成员职责:协助组长和副组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作;负责、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作;负责事故现场通讯联系和对外联系;负责协助抢险机械设备的调转;负责现场医疗救护指挥、受伤人员分类抢救和护送转院工作,负责抢险救援物质的供应和运输工作。负责事故现场的通讯联系和对外联系;负责与有关单位人员的紧急联络,在最短时间内,传达领导小组的抢险指令,做好与“110”“120”等单位的联系。
2、交通事故分析及处理措施
(1)、交通事故分析
邻近道路施工极易发生机械交通事故,现场必须加强安全防范意识,如果现场发生机械交通事故,应当立即采取紧急措施,否则就会造成不必要的损失。交通事故一般分为:
a、伤及行人及其它物品造成损失;
b、翻车、碰撞伤及乘坐人员;
c、车辆、机械部分自身损伤;
d、机械设备在施工现场发生事故。
(2)、应急处理措施:
在公路上发生伤及他人以及与其它车辆碰撞、翻车等事故后:
a、驾驶员或乘坐人员先要竖起警告标记,积极抢救伤者,拨打当地120急救,就近送入医院抢救。在救护人员没有到达出事现场前,先实行自救,如压迫法止血、人工呼吸等,努力减少伤亡。如果有困难也可向周围的行人、过往车辆、单位部门请求帮助。
b、拨打110向当地公安交警部门报案,报案时一定要讲清事故的地点、位置及现场的大致情况,在交警到达前一定要保护好事故现场,以便交警对事故的勘察。
c、尽快和单位领导取得联系,讲清事发地点、损失情况、需要什么帮助等。
d、如果事故车辆起火,应该就地取材,利用车载灭火器、土、砂压盖、用水浇(对油箱着火不能用水浇)用衣物等扑灭,并同时拨打119火警救助电话。
e、事故后,驾驶员要主动到交警事故处理机关送交驾驶证、车辆行使证件和事故经过书面材料,等候处理。
3、善后处理
抢险结束后,由应急救援小组组长安排进行现场清理,恢复施工生产及受伤害人员救治和善后处理。抢险情况及善后处理要写出书面报告报上级主管部门和监理、业主及保险公司。
安全施工方案模板 篇5
一、基本原则:
为进一步强化我公司春运安全生产管理工作,建立健全春运安全管理制度和安全生产事故处理应急救援机制,牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理、防治结合”的.宗旨,强化红线意识,提高赣榆公司安全生产事故的应急救援能力和事故处理的有效性,使安全生产事故处理更加规范化和程序化,进一步控制事态的发展,缩小影响减少损失,充分保障公司各项生产工作秩序稳定有序。依据有限公司有关文件的规定,针对公司的实际情况,制定20xx年春运安全生产处理应急救援方案:
二、组织机构:
1、为加强春运方案的.组织领导,确保公司在发生春运安全生产事故时,各项应急救援措施落实到位,快速、及时、有序的做好事故的处理工作,公司成立春运安全生产应急救援方案领导小组:
组长:于军昌
副组长:
成员:
2、领导小组下设“事故应急救援处理处”,负责全面落实领导小组制定的各项应急措施和方案,办公地点设在公司安保科。
3、领导小组职责:
①负责事故处理应急方案的具体组织实施。
②协调内外部关系,制定应急方案,向有限公司安保处报告安全生产事故和应急救援方案的执行情况。
③组织相关人员赶赴事故现场,配合有关部门组织协调抢救和应急处置工作。
④查明事故原因,评估事故损失。
⑤根据事故性质,对有关责任人提出处理意见。
⑥指导安保科制定防范措施。
三、信息报告:
1、各个科室应严格执行公司的信息报告制度,当发生安全生产事故时,事故现场当事人和相关人员应利用一切条件,迅速拨打当地的救援电话请求帮助,同时向公司领导小组报告案情。
2、公司在接到报案后,应迅速查明案情,并以电话和传真方式,在规定时间内向有限公司安保处和保险公司报告事故的情况,涉及旅客意外伤害和商务事故应同时向有限公司客运处报告。
四、事故报告的时限规定及后果预测:
1、发生一般事故,事故发生方的驾驶员或承包业主应在事故发生后立即报告公司安保科,安保科立即派人赶赴事故现场,组织开展抢险救援等事故处理工作。安保科按事故等级时间规定上报安全处。
2、发生重大事故,事故发生方的驾驶员或承包业主应在第一时间内报告公司安保科,安保科接报案后,应立即向有限公司安保处报告,并组织相关部门赶赴事故现场,组织协调抢险救援等事故处理工作。
3、发生特大事故,事故发生方的驾驶员或承包业主应在最短时间内报告公司安保科,安保科接报后应立即向总公司安保处报告,事故报告时间最长不超过1小时,公司领导带领有关科室人员立即赶赴事故现场,组织协调抢险救援等事故处理工作,并随时向上级主管部门报告事故变化情况。
4、各科室管理人员应保持通讯联络畅通,在方案启动后及时向公司报告各类有效信息。报告方式采用电话、传真或专人报告
5、安保科在查明案情后,应根据事故中的人员伤亡情况,财产的破坏程度和事故善后处理以及恢复生产所需的物资品种和资金的需求量等方面的内容,进行事故的后果预测,并以书面形式报告有限公司安保处。
五、应急救援方案的启动程序与响应:
当发生重大以上安全生产事故,立即启动应急救援方案,应急方案的启动命令应有日值班领导下达,安保科为方案的具体组织者和实施部门,启动与响应程序为:
1、道路交通事故、旅客意外伤害事故现场处置程序:
①当发生安全生产事故后,事故当事人和相关人员应采取自救、互救措施,抢救伤员保护事故现场,并向当地公安机关和所在单位报告。
②安保科接到报告后,应通过安全网络立即与公安部门和安全协作单位联系,了解事故发生的.详细情况,并按规定的内容向总公司报告。
③公司和安保科人员到达事故现场后,应立即会同公安、医疗机构组织抢救伤员和财产,减少事故损失。协助公安部门维持现场秩序,并对当事人再次进行询问。
④事故处理人员必须做好伤亡人员亲属的思想稳定工作,防止矛盾激化,缩小事故影响。
⑤制作图片和事故现场图,采集行车记录仪的数据,对事故发生原因进行初步分析。
⑥对人员伤亡情况进行调查,调查的内容包括,伤亡人员的姓名、年龄、籍贯、工作单位、家庭成员及年龄、伤势程度等。
⑦对车辆损失进行勘察,并会同保险公司和物价定损部门,对财产损失进行定损,确定车辆维修地点。
⑧对事故所需的费用进行估算,督促当事人或承包人尽快筹集资金。
2、其它事故现场处置程序:
①事故处理相关人员到达事故现场后,应采取措施保护现场,并组织人员配合救援部门立即救护伤员,抢救财产。
②对事故现场进行详细勘察,收集证据,查明事故原因。
③对人员伤亡情况进行调查研究,调查的内容包括,伤亡人员的姓名、年龄、籍贯、工作单位、家庭成员及年龄、伤势程度等。
④对财产损失进行评估,确定事故直接经济损失。
⑤制定善后处理方案,编制事故调查报告。
六、事故的善后处理:
1、事故处理人员应以高度的责任心维护企业和承包人合法利益不受损失。耐心的做好说服和解释工作,在国家规定的赔偿范围内进行赔偿。对超出的部分,应及时向上级领导汇报或征得当事人的同意。
2、对案卷资料应进行严格审查,确保案卷资料齐全有效。对交通事故中对方无赔偿能力的,应根据实际情况确定是否向人民法院提起诉讼请求财产保全。对在其它安全生产事故中涉及刑事犯罪的人员,由公安部门依法处理。
3、事故处理结束后,事故处理人员应及时对案卷资料统一进行整理登记。凡涉及保险索赔的道路交通事故案件,凡在公司内统一保险的车辆由安保科审核登记,报送保险公司办理索赔手续,在总公司安保处保险的车辆报有限公司安保处审核登记,由安保处统一报送保险公司办理索赔手续,其它案件按有限公司相关规定执行。
七、相关要求:
1、职能科室要明确职责,统一思想,严格执行公司领导小组的指令及方案的规定,形成上下联动,不得擅自更改领导的指令。
2、管理人员应保持联络畅通,服从领导小组调动,及时到岗,坚守岗位。
3、轻微、一般事故由安保科负责处理,重大事故报有限公司安保处协调处理。
4、方案中未涉及到的特殊情况,执行有限公司指令。
5、在执行过程中,应做好相关记录,方案解除后应及时分析总结,并形成书面材料备案及上报有限公司。
6、本方案自发布之日起执行。
安全施工方案模板 篇6
一.指导思想
为响应政府开展“百日绿色安全施工活动防”号召,加强建设项目规范化管理,不断提高项目管理能力和企业的经济效率,创建绿色安全文明施工工地。按照国家安全生产法、环境保护法及地方政府有关规定,结合本项目现场管理现状,特制定百日绿色安全施工活动管理方案:
二.组织管理机构
成立以项目负责人为组长的绿色施工管理组织,负责日常管理工作,明确分工,责任到人。
组长:郁超
副组长:蔡忠
组员:刘立虎、施新如、柏卫飞、蔡卫冲、花卫、顾建飞、戴晓进、柏林
三.控制目标
努力实现“十个不”:
不扬尘、不冒烟、不违章违规作业、不挖断管线、不中毒、不坍塌、不抢工、不亡人、不掉队、不投诉,确保施工现场实现“安全生产、绿色施工、质量合格”。
四.现场管理措施
1.文明施工管理
①项目部制订相应的百日绿色安全施工活动管理措施,组织全员培训,通过大课、例会、报刊讲座等形式宣传绿色安全文明施工的重要性、必须性。发挥员工主人翁的作用,“绿色安全施工、从我做起”,努力打造施工现场绿色环保的品牌。
②工地与施工人员明确绿色文明施工的要求,严禁野蛮施工,③积极采取降低施工噪声和施工中产生的泥浆排放及有关材料运输过程中的防护措施。
④工地四周围墙设置应符合有关规定要求,并应做到整洁、美观,不得使用竹笆、彩条布等材料做围栏。
⑤施工现场做到材堆整齐,场地平整、道路排水畅道,未经有关部门许可不得在围栏外堆放材料等物。
⑥严格执行门前三包责任制,工地内污水不外流,严禁建筑垃圾混堆。
⑦施工过程中,必须严格执行环境卫生管理,保持工地环境整洁,严格控制“四害”孳生。
⑧工地食堂应严格执行职工食堂管理规定,食堂应经常保持整洁卫生,炊事员应持有健康证明与岗位培训合格证才可上岗操作。
2.综合节约措施
坚持实事就是的原则,加强物资管理,提高计划的准确性,不得粗估冒算,防止因计划不周造成积压、浪费现象发生;要坚持勤俭节约,反对浪费发原则,挖掘企业内部潜力,开展清仓利库工作;要坚持计划的严肃性与方法的灵活性相结合的原则,计划一经订立或批准,无意外变化,就必须严格执行。
①燃料进入现场要严格验收,要求管供、管用、管节约,燃烧要烧净、烧透。
②施工用电、办公用电、生活用电分路控制,单独计量,并成本核算2.每个月给各部门下达用电指标,并对宿舍在白天进行拉闸断电;选择低能耗的设备,并通过节约大型机械的利用率来节约能源,减少空载和轻载,充分发挥机械效能;合理用电,经常保养检修电气设备,尽量避开高峰期用电,严禁私自使用电热水器或用电子炉,做到人走灯灭。
③加强用水管理,经常检修管路配件,防止跑、冒、滴、漏,严禁水夯基础,节约工程用水。
④节约用油,加强管理,计划用油,废油回收。车用油、机械用油实施限额领发手续,按标准使用,减少车辆空载。
⑤加强用气管理,合理使用氧气、乙炔气,换气时尽量不留残气,确保用气安全,用完卸关掉门。
⑥要经常给班组做技术交底,根据其施工的实际情况进行分析,确保材料节约。
⑦每月对班组进行核算,对技术性的节约情况进行统计,节约有奖。
⑧经常召开材料实际使用分析会,在确保工程质量的情况下,利用一切技术措施达到节约的目的。
⑨水泥发放,根据施工部位、混泥土的数量,参照定额按袋领用。
⑩砖的领用根据砖砌量,按剁领用,不留料底,不留碎砖。
⑾钢筋领用不准大材小用,优材劣用,长短头要焊接搭配使用。
⑿木材领用要从剁上逐块领用,禁止挑拣,不准长材短用,优材劣用。配置模板配合适当旧材拼接使用。
⒀小五金领用根据实际预算,分层领取或一次付清。暂设使用的根据实际需要,由专人发放并跟踪检查使用情况。
⒁现场周转材料、脚手板、架子管按尺寸选用,不准截取。
⒂大小钢模板用后及时处理、整形,保持平整,及时刷油保护,用后按不同规格码放整齐。
⒃各种管卡子、模板卡子及机械拆卸下的螺丝、螺母、螺垫都要随时清理,回收保养后再用。
⒄包装器皿材料、漆桶、各种编织等及时回收。
⒅建筑垃圾、渣土回筛再用。节能:
3.防止大气污染
①按照相关标准,现场外围档的搭设封闭。
②根据相关规定要求,对现场主要道路进行硬化处理,空地全部硬化,循环道路用C20混凝土浇筑,并设专人定时洒水降尘,清扫保洁。局部附以绿化。
③对现场范围内所有外露的泥土及可能扬尘的部位用防尘网重叠式绿色安全网进行覆盖或采用绿色植物进行种植,确保空闲土地100%的绿化,裸露土100%覆盖。
④现场设置清洗处,由专人对出场车辆进行检查、冲洗,以防止车轮带着泥土上路行驶,污染路面。
⑤在车辆清处洗设置沉淀池,使排放的废水先经过池内,二次沉淀后再排入市政污水管线,或回收用于洒水降尘。
⑥清理施工垃圾时,采用容器吊运的办法,严禁任何人随意凌空抛散。采用封闭垃圾站存放垃圾,并将生活垃圾和建筑垃圾区分存放,及时清运。外运时覆盖严密,确保不沿途撒落。
⑦在砼输送泵前和砼车清处洗设置沉淀池。在砼车出场前,由专人对车辆进行清洗,以防止车轮带泥出现场上路行驶。
⑧木工加工棚内产生的木(锯)屑有专人收集装袋,集中送到指定地点。
⑨对水泥、白灰等易扬尘材料,实行轻卸慢放,用封闭式库存的办法,以减少扬尘的产生。
⑩施工作业面做到活完脚下清,及时将建筑垃圾装入容器,吊运至垃圾站处理。
⑾冬季保温措施采用防火草帘,不使用岩棉被,防止岩棉扬尘。
⑿施工现场的.施工区、生活区内不得焚烧化学、塑料、橡胶、油料等物品,以防产生有害、有毒的烟尘污染大气,造成毒害。
4.防止水污染
①有效控制水污染,严格进行废水排放管理,预防和治理活动、产品、服务中可能对水体的污染,提倡节约用水,采用节水龙头,减少生活废水的产生;
②施工现场生活废水排放控制由项目经理负责实施,并每月对生活废水排放系统进行一次检查。发现问题立即整改,并填写《ISO14001体系运行检查记录表》,按季上报公司安设部。
③在小型搅拌机前台、砼输送泵及砼运输车清洗处,设置沉淀池,使排放的废水先经过池内,二次沉淀后再排入市政府污水管线,或回收用于洒水降尘。沉淀池内的泥沙及时清理。
④针对食堂就餐人员多的因素,设置食堂污水隔油池,食堂产生的污水须经隔油池处理后,排放到下水管道,并设专人管理,定期掏油(每周两次),以防止污染水体。
⑤在工人浴室的污水出口处设置沉淀池,使污水经过沉淀后外排。
⑥对现场存放的油料、油剂等,实行专库存放,专人管理,库内不存放其它物料,库房地面和墙面均做防漏的特殊处理。在使用上实施定人限额领用的办法。设立专项检查,以防止跑、冒、滴、漏而产生污染。
⑦禁止有毒、有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境。
5.防止噪声污染
严格执行《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB-12523-90)制定的降噪声制度。在施工过程中实施以下措施,以防止噪声污染。
5-1.人为噪声控制
①提倡文明施工,建立健全控制人为噪声污染的管理制度,增强全体施工人员的环保意识,下人提高防止噪声扰民的自觉性,减少人为的噪声污染。
②在施工现场以及宿舍,严禁大声喧嚷吵闹、高声歌唱或敲击工具、餐具等。
③作业中搬运物件,必须轻拿轻放,严禁抛掷物件而造成噪音。
④信号指挥人员在晚22时后,早上6时前,(如有起重作业,只可使用对讲机,不得用哨子指挥吊运作业)。
5-2.严格控制作业时间
①作业时间控制在晚间作业不得超过22时,早晨不得早于6时。
②特殊情况需连续作业(或晚间作业)的,则应采取有效的降噪措施,并事先做好周围群众的工作,同时报工地所在地环保局备案后再施工。
5-3.强噪声机械的降噪措施
①对施工现场内的强噪声机械实行封闭式作业,即对电锯、电刨、砂轮机、切割机等设备搭设封闭式机械棚,对混凝土泵实施了搭设隔音棚的措施,以减少强噪声的扩散。并同砼运输单位洽商,砼车进入现场后禁止大油门轰转。
②浇砼使用的振捣棒,采用低频低噪型。由专业人员操作,不得在振捣作业中撬动钢筋或模板,以防止发出强噪声而污染环境、扰民。
③加强施工现场的噪声监测:按GB12524《建筑施工场界噪声测量方法》实施长期监测,专人监测,专人管理,发现有超过施工场界噪声限值标准的,立即对现场超标因素进行整改,真正达到施工噪声不扰民的目的。
6.实行废弃物分类管理
6-1.避免泄漏现象
①现场储存、使用的化学品(油漆、涂料)和含有化学成分的其它材料,控制泄漏、遗洒挥发。
②对油料、油漆、稀料、冷底子油、模板油、脱模剂、压缩气体、液化气体、易燃液体、易爆固体、自燃物品、氧化剂、有机过氧化物等材料严格进行采购、运输、存放、发放和使用控制管理。
③如发生大面积的遗洒、燃烧、爆炸等事故时,按照《应急准备与响应程序》的实施应急处理。
6-2施工过程作到落地清减少废弃物的产生。
6-3对废弃物进行分类收集、区别处置的方法。固体废弃物应严格分类,按划分的相应贮存区域和贮存方式,整齐合理堆放,并有明确标识。
6-4有毒、有害废弃物单独放置在密闭容器内或对其进行全封闭,并注明“有害”字样。
6-5木材等本作工程现场可再次利用的无毒无害废弃物,可就地回收使用;钢筋、包装容器等本工程现场不再次利用的可回无毒无害废弃物,向公司经营科报批后处理。
6-6可回收有毒有害废弃物,如废油桶、废塑料布、废灭火器等向公司经营科和安设科报批后处理。
6-7对不可回收利用的无毒无害废弃物,应经工程科审批后委托垃圾清运单位处理,并与其签订清运垃圾;
6-8.对不可回收利用的有毒有害废弃物,应根据国家法规,采用密闭容器存放,防止二次污染。
6-9.生活废弃物经公司安设科审批、施工废弃物经公司经营科审批后,委托有资质的清运处置单位进行处理;
6-10.项目部每月两次对固体废弃物的控制进行检查,并将检查情况每季度向总公司工程部、经营部、安设部汇报。
7.绿色施工管理教育
定期对项目所有的班组成员,开展环境保护教育和文明施工教育,通过教育大课、板报、讲座等形式进行广泛宣传。组织应知应会考核,以提高全体职工的绿色施工意识,共同为做好现场绿色安全文明施工,尽自己应尽的义务。
海淀区永定路15号地项目部
项目部绿色安全施工管理组织体系图
项目经理:郁超
执行经理:蔡忠
节能:施新如
环保:蔡卫冲
耗材:柏卫飞
节水:花卫
节地:柏卫飞
检查整改:花卫
污染控制:蔡卫冲
施工耗材:柏卫飞
水电资源:花卫
节能低耗:施新如
场地管理:柏卫飞
方案措施:刘立虎
目标管理:蔡忠各施工班组
安全施工方案模板 篇7
关键词:安全监理;工程监理;安全监督
1、安全监理的由来
安全监理是一个新名词、新职业、新领域,总之是新生事物。它源于建设监理、工程监理。而建设(工程)监理最早在国外也只是出现在2O世纪50年代的日本,英国到了80年代才出现。我国是在1987年底经过交通部反复推敲首先在公路建设工程中正式宣布引用“建设监理”这一名词来推行建设监理制度的。1988年我国开始试行工程建设监理制度。这一制度在我国的全面推行是在1996年,共有31个省、自治区、直辖市和国务院的44个部门开始实施。当时工程监理的主要任务是:三控制(质量控制、进度控制、造价控制)、两管理(合同管理和信息管理)、一协调(协调业主与承包商的关系)。1998年建筑工程监理制度被写入国家的《建筑法》,从而,为建筑工程监理制度奠定了牢固的法律基础。安全监理在我国的提出是在8O年代末90年代初,首先由上海市政工程管理局在一些重大的市政建设项目中引八实施了安全监理制度,经过几年的运作,成效显著,得到了建设部及其它行业的首肯和认同,从而使建设监理目标管理的“三控制”改为“四控制”,控制安全成为了建设监理的一项重要工作内容。但目前安全监理仍处于运作试点阶段,没有正式行文全面实行。国家电力公司1999年颁发的《工程建设监理管理办法》、《工程监理费和建设项目法人管理费调整办法》及20xx年4月16日的《关于加强电力建设安全工作的几点意见》中,都对安全监理的人员设置、工作任务、收费标准等作了明确细致的规定。这样安全监理制度首先在电力系统内全面实施,并在实际工作中不断地得到加强和规范。
2、定义
所谓安全监理是指对工程建设中的人、机、环境及施工全过程进行评价、监控和督察,并采取法律、经济、行政和技术手段,保证建设行为符合国家安全生产、劳动保护法律、法规和有关政策,制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性,有效地把建设工程安全控制在允许的风险度范围以内,以确保安全性。安全监理行使委托方赋予的职权,属于安全技术服务,通过各种控制措施,实施评价、监控和监督,降低风险度。
3、安全监理与安全监督之区别
3.1从安全监理和安全监督的工作内容和任务上看,两者没有多大差异,目标是一致的,那么为什么还要实行安全监理制呢?因为两者所处的位置和角度不一样,管理的力度就不一样,最终达到的效果也就不一样。总体上讲安全监理是以宏观(较高的层次———管理层)安全控制为主。从招投标开始实施全方位全过程的安全控制,在对承包商的选用、施工进度的控制和安全费用的使用监督等方面,起着举足轻重的制约性效用。安全监督是以微观(较低的层次———执行层)安全控制为主,只能侧重于施工过程中的事故预防,而对施工进度的控制和安全费用使用的监督显得力不从心。安全监督人员是企业内部自己培养提拔的专业人员,其提升、任免、工资、奖金、福利待遇和人际关系等都与本企业紧密不可分割。因此,安全监督人员在工作中难免要考虑到企业和自己的利益得失,工作中就可能畏手畏脚不坚持原则。再者,安全监督人员由于在本企业工作多年,上下各方面的人员情况都十分了解和熟悉,工作中一是打不开情面下不了狠心、二是即使能打开情面下了狠心,企业领导和下面的人员也不一定买你的帐。毕竟没有对企业领导和人员有进行约束的机制和权利。即使有这个机制和权利,实际上在企业中也往往只是一个虚名而已。另外,安全监督人员都是承包商设置的,他们对业主不给创造安全环境和条件往往是无能为力的。
3.2安全监理就不一样了,他同被监理单位是各自独立的两个法人经济实体,其关系是监督与被监督的关系,监理人员的一切个人得失和利益均与被监理单位无关。监理单位为了履约合同。提高信誉打开市场,必须得严格按着合同的要求认真地执行安全规程和规范,避免和减少各类事故的发生:再者,安全监理是对被监理单位的领导人员、组织机构、规章制度直至具体的实施落实情况的全过程进行安全监理的,各级领导也是被监理被监督之对象,由于是异体管理,有着强有力的制约机制,因而不存在打不开情面和不买帐的问题。因此,停工整改、结算签单、停工待检、复工报验等整套管理程序都能真正地发挥作用。由于管理力度的增强,会使整个安全文明施工的大环境变得更好。
3.3再则,实行工程监理制度是国家以法规的形式强制实施的硬性制度,对承包商和业主都有同样的制约力。就总体而言,安全监理对较高层次的机构和人员的管理制约的力度要比安全监督机构和人员大得多。
4、安全监理与工程监理之区别
这里的工程监理指的是监理单位只控制质量、进度和投资(实际上以控制质量为主)的监理人员。安全监理是指实行“四控制”的监理单位设置的专门负责安全控制的监理人员。从广义上讲,两者是有着紧密联系和许多共同点的,其一是同属于合同环境条件下的社会监理的范畴;其二是安全事故与质量事故的产生有相同的内部机理;其三是安全与质量两者之间相辅相成,往往同时出现。且相互诱发。其不同之处为:①工程监理实际上是以产品为中心,安全监理一般以作业者的人身安全与健康为重点;②工程监理主要是维护业主的利益。安全监理则面向社会大众维护承包商及作业人员的利益,解脱业主的社会压力;③质量事故可以补救,人身伤害事故无法补救;④质量事故有较长的潜伏期,安全事故则是突发性的较多。就一般的工程而言,业主所追求的最终目标是质量,而安全则是为保障实现这一目标的基本环境条件。而对于高风险性的工程项目而言,如航天、核能反应堆、水底隧道和高楼大厦、桥梁等,则业主追求的首要目标是安全,其质量是保障这一目标实现的保证手段:因此,安全监理与工程监理之间存在着密切的辩证关系,两者决不能简单地相互代替:
5、安全监理的.任务
5.1安全监理的主要任务是:审查机械设备、安全设施以及安全技术措施;控制施工进度;监督安全费用的使用。国家电力公司在20xx年4月16日下发的《关于加强电力建设安全工作的几点意见》中将安全监理的任务划定为:①审查施工单位的资质和安全保证体系;②审核施工单位安全文明施工的规章制度和责任制;3审批施工单位提交的施工组织设计、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业等施工项目的施工方案、安全措施;④抽检施工单位的主要施工机械和特殊工种的上岗证;5施工过程中的现场安全监控;⑥监督安全措施补助费的使用。另外,督促业主为承包商创造一个良好的安全文明施工大环境,提供安全措施资金的保证也是安全监理的责任范围。
5.2以上只是安全监理总的目标性任务,细化起来按工程阶段性可分为:招标阶段的安全监理任务;施工准备阶段的安全监理任务;施工阶段的安全监理任务;竣工缺陷责任期阶段的安全监理任务。按监理人员的职责划分为安全总监理工程师的职责、安全监理工程师的职责、安全监理员的职责等。
6、安全监理的工作
本文从目前安全事故多发的模板承重架、外脚手架、施工机械及施工临时用电等方面,对施工现场安全监理工作的内容、要求提出一些经验和看法。
6.1 模板承重架:模板承重架倒塌事故的主要原因基本可以归结为以下几点:
6.1.1 方案方面问题:无专项方案或方案抄袭套用,无针对性;计算错误或没有考虑材料的质量因素;方案中没有支模架的搭设构造要求的内容。
6.1.2材料方面问题:钢管、扣件不合格。这种现象在目前建筑市场上相当普遍。
6.1.3搭设方面问题:主要表现为未按方案要求进行搭设,如立杆间距偏大、不设扫地杆和水平杆或扫地杆和水平杆只单向设置、立杆上部搭接不符合要求、垂直和水平剪刀撑不到位等等。
6.2外脚手架:外脚手架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺对脚手架搭设方案进行审批,主要审查内容包括:构造要求及技术措施、搭设及拆除施工工艺、材料及质量保证体系、文明施工要求、稳定承载计算、施工详图及大样图。审查过程中应注意:施工方案必须有针对性,能有效指导施工,并应注意方案与现场的一致性。
6.3施工机械:施工机械同建筑材料一样,进场前先进行报验,审查其生产许可证、产品合格证和有资质检测机构出具的检测报告,重点应查验相关资料的有效期,相关证书、检测报告与实际进场设备的型号是否相符。这里要特别注意的是:在塔吊、施工电梯和物料提升机等装拆前对施工单位上报的专项方案要进行审批;从事塔吊、施工电梯和物料提升机等装拆,应具备起重设备安装工程资质后方可进行;上述机械设备的装拆及操作人员,也必须取得相应的特殊工种操作证,方可持证上岗。
6.4施工临时用电:施工临时用电方面的工作,首先应对施工单位的《临时用电专项安全方案》进行审批,方案必须由施工单位电气工程技术人员编制,企业的专业技术人员审核,企业技术负责人批准。
6.4.1在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线不得做为工作零线,必须采用多股铜芯线,统一标志为黄绿双色,截面不小于工作零线的截面;保护零线上不得装设开关或熔断器,在电箱内必须通过端子板连接,在其他地方不得有接头。
6.4.2每个工地重复接地装置不得少于三处,阻值
6.4.3电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,以避免机械损伤和介质腐蚀。架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。配电箱与开关箱应三证齐全,箱体必须采用铁板制作,进出线路应在箱底进出。箱体内工作零线和保护零线的连接必须通过接线端子板,配电箱、开关箱的连接线必须采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分,配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器不应带电的金属底座,外壳等必须做保护接零。
安全施工方案模板 篇8
根据《关于开展秋冬季基建安全大检查暨输变电工程安全管理交叉互查活动的通知》文件要求,对本次活动制定工作方案如下。
(1)检查重点
(一)检查各级安全管理人员到位情况,基建安全主题活动开展情况,各单位编制的主题活动实施方案和年初基建安全策划方案落实执行情况。
(二)检查基建安全综合评价中的各项工作开展情况,施工现场业主、监理、施工项目部标准化工作手册内容执行情况。
(三)检查“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准及工作要求的学习落实情况,检查输变电工程施工安全常识及标准化作业培训材料应用情况。
(四)检查工程现场日常安全管理工作开展情况,人员入场培训、进场(包括各类设备)、施工措施方案审核和强制性条文执行情况,施工班组安全管理队伍建设情况,基建管控安全管理实用化工作开展情况。
(五)检查各工程在冬季施工及年底投产高峰期间的基建安全管理工作部署情况,检查工程现场在应对可能出现的冬季极端恶劣天气及针对年底前施工投产高峰的安全方案编制和重点措施落实情况。
(六)检查安全费用投入和台帐管理,工程现场安全设施的规范使用和健康状态,施工用电、各类机械和工器具、消防器械、脚手架及模板支护系统、重要作业(起重和架线张牵场)现场设施安全可靠性和标准化管理水平。
(2)有关要求
(一)秋冬季基建安全大检查
1、各单位要对本次活动进行认真组织,确保本次大检查活动覆盖公司所有在建工程现场和相关单位。已经在秋季提前开展了类似工作的单位,要对照本次检查重点进行必要的补充检查。
2、各工程项目要对照检查重点,全面梳理在建工程秋冬季安全管理工作,落实各项安全风险管控措施,确保秋冬季在建工程安全可控、能控、在控。
3、各建设管理单位基建部要对本次大检查活动进行全面总结,汇总统计检查项目数量、发现及整改隐患数量等内容,将总结报告于11月15日上午下班前上报。
(二)输变电工程安全管理交叉互查活动
1、各工程建设管理部门和业主、监理、施工项目部,熟悉掌握检查大纲内容,做好现场检查和资料检查的迎检准备。
2、各单位要对检查期间发现的问题,组织各责任单位立即整改,并结合检查其他单位时发现的安全管理不到位情况,进行举一反三,排查治理其它在建工程的安全隐患。整改工作要求做到彻底、闭环,并及时进行总结,于11月15日前将总结和问题整改结果纳入基建安全大检查总结中,一并上报公司基建部。
安全施工方案模板 篇9
第一章安全制度及安全生产保证措施
一、安全方针及目标
1、全体施工人员树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各工种安全生产的规章制度,提高全员“安全施工”的质量意识。做好施工项目的安全建设工作,完善施工现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现本工程安全生产无死亡的目标。
2、安全目标:
(1)杜绝工伤死亡事故发生。
(2)降低轻重伤事故频率,年度负伤频率小于1‰,重伤率为零。
(3)杜绝重大火灾、交通、机械事故;
二、安全管理体系及安全目标:
1、施工安全保证体系:
分公司建立“以经理为首的安全保证体系”,实行安全生产责任制并确定安全生产目标,施工项目建立“安全责任制”,项目经理为本项目安全生产第一责任人。在施工生产中要全面贯彻落实有关法规、标准及公司安全监督检查、安全检查和安全资料的整理。成立安全管理小组,将安全目标进行分解,并制定“责任目标考核规定”,由项目经理主持安全活动,定期检查。由安全检查员具体负责安全检查并做好记录,发现隐患及时处理,确保整个施工过程中安全无重大事故,杜绝一般事故。
各专业班组要制定和严格执行各工种安全技术操作规程,必须满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中的有关规定,否则,坚决不得施工。
三、安全生产管理制度
1、安全生产责任制
1、1、项目管理人员均应负一定的安全责任,本着“谁施工,谁负责”,安全生产同步的原则,由公司安技部门指定统一的(1)各级管理人员安全生产责任制;(2)各部门安全生产责任制;(3)各工种安全生产责任制;(4)各公众安全技术操作规程;(5)各级各部门及管理人员安全生产责任制;(6)安全责任目标考核规定;(7)安全检查制度;(8)安全教育与培训制度(9)班前安全活动制度;(10)特种作业人员管理制度;(11)工伤事故报告、调查处理和统计制度;以上制度须经总工程师批准,以企业文件形式颁布执行。
1、2、项目部按照以上制度和安全责任目标进行分解,将责任落实到人,细找到班组。
四、安全教育制度:
建立“安全教育制度”做好现场施工人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员要进行三级安全教育:
1、临时工、新工人入厂要进行全面的三级安全教育(三级教育为:公司安全教育;分公司安全教育;项目部安全教育)。
1、1、公司教育有:
①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育);
②、安全生产法律法规和制度教育;
③、安全知识教育;
④、安全事故典型案例教育;
1、2、项目部教育有:
①、施工项目情况和现场安全文明管理要求教育;
②、本项目的安全生产保证体系教育;
③、持证上岗和特种作业人员管理要求教育;
④、安全生产标准和管理制度教育;
⑤、防火、防触电、防中毒、防事故教育;
⑥、项目施工安全要求和注意事项教育;
1、3、班组级教育有:
①、本班组的施工情况和安全要求教育;
②、安全操作规程和安全责任制教育;
③、易发生事故点和有毒有害地方教育;
④、安全防护用品的使用和保管要求教育;
⑤、应急、排险、自我保护要求和技能教育。
2、施工现场进行安全教育;
2、1、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。
2、2、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。
2、3、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。
2、4、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。
2、5、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。
3、各操作岗位安全教育;
岗位教育包括经理(项目经理)教育、施工技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其他人员的教育。
3、1、项目经理教育包括:
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。
⑤、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。
⑥、典型事故案例分析和事故处理教育。
⑦、安全检查要求和安全性评价知识教育。
⑧、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。
3、2、施工技术管理负责人员教育包括:
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、技术工作安全生产责任制教育。
④、安全技术理论和措施编制要求教育。
⑤、典型事故案例及其技术问题分析教育。
⑥、安全技术研究和总结工作教育。
3、3、安全管理负责人教育包括:
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
④、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。
⑤、典型事故案例分析和事故处理教育。
⑥、安全检查要求和安全性评价知识教育。
⑦、组织和作好安全检查和安全性评价工作教育。
⑧、安全管理报告、研究和总结工作教育。
⑨、指导各级安全管理人员作好安全监督工作的教育。
3、4、安全员教育包括:
①、安全员岗位工作内容和职责教育。
②、安全检查监督工作的知识和技能教育。
③、发现问题及时报告的教育。
3、5、劳务队管理人员教育内容:
①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。
②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。
③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。
④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。
⑤、典型事故案例分析和事故处理教育。
⑥、安全检查要求和安全性评价知识教育。
⑦、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。
⑧、生产防护技术、“三宝”等安全用品使用要求教育。
⑨、中小型机械、临时用电的安全使用要求教育。
⑩、民工安全生产的要求教育。
3、6、其他人员的教育包括:
①、岗位安全工作规定和安全责任制教育。
②、岗位安全操作和防护技能教育。
3、7、特殊工种专业安全教育:
其教育主要包括:
①、持证上岗要求和定期复审教育。
②、特种作业的操作和防护要求教育。
③、危急情况下的处置要求教育。
4、安全检查制度
4、1、安全检查分主管部门检查,公司级检查,工地自检等多种形式,每种检查均应有检查记录。检查单位下发隐患整改通知书,项目部在规定期限内整改,然后填写“隐患整改报告单”,并请有关单位复查验收。
4、2、公司级检查有巡、季检、专项检、季节性检查。项目部有自检、周检、半月检,检查记录需要统一的记录表。
4、3、日常检查范围:
安全标志及安全标志布置总平面图:红色标志——禁止标志;黄色标志——警告标志;兰色——指令标志;黑色——电力标志;绿色——提示标志;
检查记录:检查安全健康计划;检查医疗设备及急救箱;检查现场用电;检查现场工作环境;脚手架检查;气焊、电焊施工检查;梯道、“四口”防护及跑道检查;机械防护罩检查;可燃易燃物存放检查;危险材料使用;吊车及垂直运输设备。
4、4、检查后的行动:
检查方:①传讯通知;②根据不同违反情况罚款;制定违反罚款目录公示,共同监督实行;a、非严重违反;b、严重违反;c、故意违反;d、重复违反;e、忽略降低危险;f、其他处罚。
5、分部(分项)工程安全交底制度
5、1、根据安全施工组织设计,结合具体施工方法及施工现场作业环境,制定出全面有针对性的安全技术交底。
5、2、安全技术交底与施工技术交底同步,应根据施工进度、施工部位分阶段交底。安全技术交底应一式两份,交底人与被交底人各持一份,且双方签字后生效。
5、3、施工工艺复杂,技术难度大,作业条件危险的应单独进行交底,以引起操作者高度重视。
6、班前安全活动
利用当班工作开工前,有班组长向班组成员进行班前安全交底,并检查个人防护用具,施工部位,作业环境,安全条件,机械设备的安全检查、防护装置是否齐全有效。并将安全活动由班组长(或委派本班组安全员)仔细填写记录本。
7、特种作业人员持证上岗制度
本项目下列特种作业人员必须持证上岗:电工、架子工、电(气)焊工、机械操作工、物料提升机。
8、工伤事故处理制度
依据国家和地区的相关法规和规定执行。
五、安全生产保证措施
1、现场设专职安全员。要结合现场实际情况,绘制本工地“现场安全标志布置总平面图”,现场按此图设置安全标志,不得遗漏。如:在人行通道口、楼梯口、预留洞口、雨篷等危险处要有安全防护栏及明显的警示标志。防护栏杆采用Ф48×3、5的钢管进行搭设,密目网围护,围护高度不小于1、2米,横杆间距≦0、4米。
2、脚手架搭设及安全网挂设严格按“脚手架搭设方案”和《建筑施工安全技术操作规程》执行。
3、现场各种用电机械,电气线路要实行“三级配电两级保护”,应严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定。漏电保护装置应符合规定,配电箱应上锁,并有防雨措施及安全标识。专职安全员应组织电工、机械工经常定期检查其完好程度。
4、现场应有消防、保卫安全标志,制定防火制度,设有消防栓或配备一定数量的消防器材,严格执行现场使用明火审批制度。
5、现场临时用电严格按本方案“现场临时用电设计和安全用电措施”执行。建筑施工现场临时用电干线应采用电缆埋地敷设,绝缘导线穿钢管或塑料管埋地敷设,并采用三相五线制。
6、做好“四口”防护;即:通道口、电梯井口、楼梯口防护,预留洞口及坑井进行层层封盖、通道口应用钢管和竹架板搭设防护棚;阳台、楼板、屋面等临边要用钢管设防护栏杆,高度不小于1、2米,水平横杆间距≦0、6米,并挂安全密目网进行围护。
7、各种机械要有专人管理与操作,定期检修,保持完好,非机械工严禁开动机械。
8、任何人不得在2米以上向下或向上乱扔器材、垃圾、工具等;砌体工不得向外砍砖。
9、脚手架上严禁超载,如架板上摆砖只能侧码三层,材料不要集中堆放等,按安全技术规范,施工允许荷载为:结构架3000N/㎡,装修架20xxN/㎡,工具式脚手架1000N/㎡。
10、斜道的坡度应为1:3,每30~40cm设一防滑条,临边要设防护栏杆及挡脚板。
11、所有进入现场人员必须遵守安全纪律,如“九不准”:不准在井架上行走,不准在井架下停留,不准吊栏久停空中等,安全宣传教育,做到人人皆知,人人遵守。
12、冬期施工安全技术措施
12、1、现场建立安全值班制度,制定切实可行的安全技术措施。对进场的施工人员应进行安全教育,组织有关人员经常检查安全工作,发现安全隐患及时处理。
12、2、在冬期施工对重要分项工程部位必须编制专项安全技术措施。
12、3、冬期施工必须做好防火工作,取暖及生产用火必须做到有专门设施,有值班制度,有消防器材,并有专人负责。禁止用易燃、可燃液体生炉子和使用电炉子。
12、4、冬期施工必须做好防寒工作,入冬前要对现场使用的机械等全面检查、维护,凡固定位置的机具要有防寒设施。
12、5、冬期施工必须做好防毒工作,宿舍、暖棚必须设置通风口,设专人看管,保持空气畅通,防止一氧化碳等有害气中毒事故发生。
12、6、冬期施工必须做好防滑工作,脚手架和行人道的搭设要有可靠的防滑措施,并应及时清扫雪霜。
12、7、冬期施工必须做好防爆工作,乙炔发生器的保险装置必须良好有效,遇有冻结要及时用热水溶化,严禁用火烘烤。
12、8、冬期施工临时用电应注意安全,电线应架空设置,不能拖地,所有的用电设备都要设置漏电保护器,并设专业电工随时检查。
第二章现场临时用电设计及安全用电技术措施
一、施工临时用电、现场安全防火、安全技术措施
1、电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不少于一处,电缆水平敷设沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1、8米。
2、绝缘导线穿PEX管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。
3、对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损,必须采用三相五线制。
4、管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。
5、总配电箱应设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。配电箱上各配电线路应编号,并作用途标记。电器至开关箱距离不超过3米,分箱至开关箱不超过30米。线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。
6、配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1、5mm,配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修,配电器的进线口、出线口宜设在箱的下口,配电箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固、导线端头应采用螺栓连接或压接。
7、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,若合置在同一配电箱内,动力照明线路应分路设置。每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备。
8、配电箱应装设在干燥、通风及常温场所,配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何防碍操作、维修的物品。
9、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。移动式配电箱、开关箱应装设在固定的支架上。
10、配电箱和开关箱的金属体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座,外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
11、所有配电箱应标其名称、用途并作出分路标志门配锁、配电箱和开关箱由专人负责。
12、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
13、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。
14、配电箱必须防雨防尘。配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损,不合格的电器配电箱应按总配电箱-分配电箱-开关箱分级设置,实行二级漏电保护。配电箱、开关箱的进出线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
15、具有三个回路以上的配电箱应设漏电和分路漏电保护,不得一闸多用,配电箱内的漏电保护器,开关等电气设备应动作灵活,接触良好,可靠触头没有严惩烧蚀现象。
16、开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器必须按产品说明书安装和使用。移动式电动工具和手动式电动工具应加装高灵敏动作的漏电保护器。
17、移动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国标GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地。
18、使用打夯机必须按规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。电缆线长度不应大于50米。严禁电缆缠绕、扭结和被打夯机跨越。
19、照明系统中每一个单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断器保护,应在熔断器负荷侧装设漏电保护器。
20、工地照明灯具和材料质量均应符合有关标准、规范的规定,必须绝缘良好,不得使用绝缘老化或破损的器具的器材。
21、临建用电线路必须设置安全变压器,使用36V以下安全电压。
22、单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同,布线应整齐,相对牢固,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。
23、现场办公宿舍、工棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙时,应设绝缘套管。
24、室内安装的固定式灯具悬挂高度不得低于2、5m,室外不得低于3m,露天应采用防水灯具。
25、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分段保护的功能。
26、施工现场必须建立临时用电安全生产制度,明确用电负责人,值班人员、维修人员必须掌握必要的电气知识,考核合格并取得合格证,掌握触电解救法和人工呼吸法,经常参加安全学习。
27、无证不许上岗操作,发现非电工作业人员从事电气操作应及时制止。
28、加强安全教育,树立安全生产的观点,教育所有用电人员懂得安全生产的重大意义,建立健全有关安全法规、规程和制度,不得违章作业。
29、加强运行维护和检修试验工作,认真做好电气设备的定期巡视检查,发现问题及时处理,并及时准确地填写好工作记录。如遇大风、雨、雪、雾等恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查,检查时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。维修工作进行前,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
30、尽量不要带电工作,特别是在危险的场所禁止带电工作,带电操作必须有一人以上监护。
安全施工方案模板 文档10
一、基础安全施工方案
1、在工地适当位置设置足够安全标志,在基坑顶部周围要设置围护栏,人员上下要有专用爬梯。配备专职安全督导员,消除事故隐患,做好安全文明三级教育和施工前的安全技术交底。
2、开始挖土前,需对机械进行检查,完工后对机械进行保养,施工中按安全操作系统进行机械操作。
3、晚上施工时,照明系统必须保持良好状态,照明要充足。
4、因场地内地质条件较差,土方开挖过程中必须切实保证机械人员施工安全,由专人负责指挥挖掘机操作,挖掘机上基坑必须保证有足够的安全坡度,挖掘机行走地方土层必须有足够的强度,强度不够的地方,必须采取措施。
5、进入施工现场人员,应按规定佩戴安全劳保用品,严禁赤脚或穿拖鞋上班,有关作业人员必须做好交接班手续,班组应定期进行安全活动,并做好安全检查记录。
6、开展安全文明日检、周检、月检制度,发现安全隐患及时督促整改;配足专职安全员和安全协管员,做到每个施工点有一名安全协管员。
7、搭设临边防护栏时,必须符合下列要求:
(1)防护栏杆应有上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。
(2)基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。
(3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在杆上任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。
(4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。
(5)当临边的外侧面村道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采用满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。
8、基坑开挖施工安全要求:
(1)使用时间较长的临时性挖方,土坡坡度要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。
(2)土方开挖宜从上到下分层分段进行,并随时作成一定的坡势以利泄水,且不应在影响边坡稳定的范围内积水。
(3)在斜坡上方弃土时,应保证挖方边坡的稳定。弃土堆应连续设置,其顶面应向外倾斜,以防山坡水流入挖方场地。但坡度陡于1/5或在软土地区,禁止在挖方上侧弃土。在挖方下侧弃土时,要将弃土堆表面整平,并向外倾斜,弃土表面要低于挖方场地的设计标高,或在弃土堆与挖方场地间设置排水沟,防止地面水流入挖方场地。
9、钢筋工程安全规定
①钢筋使用前要除锈,操作工要着工作服,将袖口扎紧,带好手套和防护眼镜,防止锈粉、眼睛。
②钢筋加工时,操作前必须认真检查机具(调直机、弯曲机、切断机、镦头机、电焊机等)是否良好。
③电焊机使用时应检查电器设备、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电现象;多台弧焊机集中使用时应分别接在三相电源三相负载平衡,分别接地,不得串联;不得在负载时调节电流及极性开关。
④电焊操作人员操作电焊设备时,严禁穿带化纤和丝绸服装,要穿戴电焊工作服、手套、脚罩和防护面罩;严禁非电焊工作人员进入作业区,防止伤害眼睛。
⑤钢筋骨架现场对接时,要确保临时支撑牢固,防止失稳。
10、模板安装规定
①模板安装前要组织相关人员验收和试拼装。
②模板及其支架必须采取有效的防倾覆临时固定措施。
③模板安装时严禁抛掷,且不得将支架搭在模板上,也不得将模板与支架或操作平台联成一体。
④模板拆除:混凝土达到规定强度后方能拆除模板;拆除模板按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板及支架的顺序进行;拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚、阻碍通行发生事故;拆除时附近不能有人,防止砸伤;模板拆除不能硬撬,导致大片散落。
⑤模板吊运时应拉设导引绳,引导模板平稳就位,防止模板摆入行车道,造成安全行车事故。
11、混凝土施工安全规定
①集中拌和使用的拌和站在使用前要有关负责人员进行验收,合格后方可使用。
②振捣器使用前必须进行检查,外壳、胶皮电源线是否破损,有否接地装置,手持式振捣器有否触电保安器,操作振捣器时应戴绝缘手套;使用插入式振捣器应由两人操作,一人控制振捣棒,一人配合控制电动机开关,雨天施工振捣器电动机要有防雨装置。
③安全用电:执行安全用电制度,加强用电管理,配电箱必须完好,线路绝缘可靠,临时线上安装漏电保护装置,下班时要切断电源,确保用电安全;施工所用电器线路和用电设施,应设漏电保护装置。
二、其他保证安全生产措施
1)、吊装设备危险源及控制措施
进行起吊作业时,现场配有专人指挥,现场安全员对起吊作业进行全程监控,并做好记录。
2)、防雷系统及用电安全控制
由于模板及脚手架全部为钢结构,是传电的导体,因此,必须采取如下措施进行防护:
①脚手架防雷系统采用垂直接地极,在10m延长米基础下面埋设接地钢筋,脚手架上设置完整的接地系统。
②架空电线应有一定高度,施工机械在操作运行时,应与其保持一定距离。
③熔断器和熔丝应配备适当,严禁用其他金属丝代替熔丝。
④电气设备必须完整无损、绝缘良好、设保护地线。
⑤各种手持电动工具和额定电流小,人体可能触及的用电设备,应安装触电保护器。
⑥严禁非电工拆装电器设备。
⑦电线接头应牢固,并应用绝缘胶布包扎,保险丝应按用电负荷量装设。
⑧电器设备的金属外壳及支架配电盘等,均应有可靠的接地装置,工地电线路的安装,应按标准进行施工,不得将线路捆在无瓷瓶的木桩、树木或铁架上。
安全施工方案模板 文档11
为进一步增强员工的安全生产知识、安全意识,有效预防和控制安全事故的发生,切实做好安全生产的宣传教育工作,结合甲醇厂安全生产管理工作实际情况,特举办此活动,活动方案如下:
一、理论考试阶段
采用统一闭卷考试,两班组进行评比,每班取考试成绩前三名晋级下一轮。考试内容为甲醇厂安全生产知识题库,安全基础知识,维修知识。
二、现场答辩阶段
(一)决赛组织机构
1、评审小组
组长:
2、特邀仲裁:
3、主持人:
(二)参赛队伍
维修车间两个班组,每班参赛的三名队员为理论考试晋级的人员。
(三)举办时间地点
20xx年2月18 日上午9时,维修车间
(四)竞赛内容
甲醇厂安全生产知识题库,安全基础知识题库,维修知识题
库及本案体系。
(五)竞赛形式
竞赛分个人必答题、小组必答题,风险题、加赛题(有特邀仲裁现场问答)四种形式。
1、必答题
答题方式分为个人必答题、小组必答题
(1)个人必答题每轮每人1题,共进行两轮,第一轮按参赛队和选手编号顺序作答,第二轮反序进行,答对加10分,答错或违规抢答不得分也不扣分,答题时间1分钟(其他队员不得补充提示);
(2)小组必答题每队共1题,答题时由小组选派一名队员答对加10分,答错或违规抢答不得分也不扣分,共进行两轮。答题时间2分钟(队员可以补充);
2、风险题
风险题竞赛单元分为两个阶段,由各参赛队派一名代表选题或答题。题型按照难易程度分为三类:A类10分、B类20分、C类30分。各队可选择回答不同种类的问题,每队每个阶段1题,A类答题时间1分钟,B类答题时间2分钟,C类答题时间3分钟。答题过程中小组其他成员不能进行补充,答错扣相应的'分。
3、加赛题
此前环节答题结束后,出现相等分数不能确定排名顺序时,可以有特邀仲裁提问答题。
(六)竞赛规则
1、每个参赛组的基础分为100分。
2、答完每题后要说回答完毕,且需在规定时间内答完,超时或未回答完整由竞赛评审组研究后酌情给分;
3、答题前选手可以要求重复念一次题目,但开始答题后,选手不得再问主持人题目;
4、除小组必答题外,其它题目非答题人员不得对答案进行补充,否则扣除相应分数。
(七)竞赛流程
1、第一轮个人必答;
2、第二轮个人必答;
3、第一轮小组必答;
4、第二轮小组必答;
5、风险题作答;
6、加赛题作答。
(八)奖项设置
1、个人奖项:设置个人优秀奖1名
2、团体奖项:根据各竞赛队总分设置一等奖1名
(九)相关要求
1、要高度重视,全员发动。组织实施本次知识竞赛是扎实开展安全生产相关法律法规宣传教育培训的一种有效形式,同时,各队班要组织好参赛人员,做好参赛准备,认真复习竞赛试题。
3、参加本次活动人员要按规定时间、规定地点参加,要认真严肃对待。
3、参赛选手不得携带任何文字资料;
4、竞赛现场设计时员1人,记分员1人。
维修车间
20xx年2月21日
安全施工方案模板 文档12
目录
【1】工程概况1【2】施工方案概述1【3】施工危险源分析及安全措施1〖3.1〗施工危险源分析1〖3.2〗风险应急组织管理措施2〖3.3〗主要工序应急措施2〖3.4〗基坑施工对周围建筑物影响突发风险应急措施3〖3.5〗地下管线突发风险应急措施4〖3.6〗防台防汛应急措施4〖3.7〗临时用电安全措施5〖3.8〗起吊机械设备施工安全措施5〖3.9〗其他安全措施6【4】承台施工应急预案7〖4.1〗成立应急领导小组7〖4.2〗应急预案程序8〖4.3〗应急资源及安全教育9承台施工专项安全方案
【1】工程概况
唐津高速公路(津塘公路-荣乌高速)改扩建工程第三标段:起始桩号K1084+478,终止桩号K1095+978,全长11.5公里。主要构筑物为小站互通式立交。本标段含大桥3座、中小桥8座、涵洞14座,互通1座;钻孔灌注桩568根,承台188个,墩柱140根,盖梁188个,桥台48个,植筋171312根,预制空心梁板(先张684片,后张68片)。
【2】施工方案概述
本标段承台施工主要采用钢板桩支护施工,少部分承台由于场地条件良好,可适当采用放坡开挖进行施工。
【3】施工危险源分析及安全措施
〖3.1〗施工危险源分析
危险源点
危险表现形式
施工技术风险
本工程承台施工主要风险在于基坑围护施工、基坑开挖不稳定。施工技术风险主要表现形式为基坑施工中出现因支护结构体系和基坑整体失稳而发生如下破坏形式。
1、基坑稳定性破坏形式;基坑稳定性破坏形式主要表现在以下几个方面:
(1)基坑整体滑移;(2)被动区土体失稳,围护桩踢脚失稳;(3)基坑底部土体隆起破坏;(4)基底产生管涌和出现流砂土。
2、支护体系强度不足破坏形式:(1)围护桩渗漏;(2)围护桩破坏;(3)钢支撑节点或支座滑动失稳;(4)支护结构崩溃,基坑坍塌。
结构安全风险
在深基坑工程施工中,结构安全风险主要表现形式为围护桩和支撑体系发生强度破坏
意外事故风险
承台基坑工程施工中意外事故风险主要有以下表现形式:
1、地质报告表示的地基土性质与实际情况有差异,容易发生基坑坍塌事故。
2、基坑开挖过程中突遇暴雨雷电,致使纵向边坡失稳滑坡。
人员安全风险
对人员安全威胁最大的风险因素通常是施工现场火灾、交通事故和高处意外坠物事故。
一、增加施工安全措施
(一)在基坑的出土口处设置双排上下通道,保证施工作业人员的安全。
(二)设置防撞栏杆及防坠密目网。
二、加强安全教育,提高安全意识
在进入现场前对全体人员进行安全技术交底和安全教育,教育施工人员必须严格按照安全操作规程,管理人员将每天对现场进行检查考核,建立严格的奖罚措施,杜绝安全事故的发生,避免由于生产过程中的安全因素造成责任事故和人员伤亡等重大风险。
〖3.2〗风险应急组织管理措施
1、认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,工程实施前项目部成立施工风险应急领导小组,统一指挥领导本工程的施工风险管理。
2、为防止突发事故引起的危害,施工前必须准备好紧应急联络一览表,如发生事故,值班人员立即按紧应急联络一览表与相关方面取得联系,并根据情况采取相关措施,在第一时间及时控制事态。
3、各级领导(负责人)必须高度重视工程施工风险管理工作,把工程施工风险管理工作放在重要议事日程,在施工前必须做好组织、思想、措施三落实工作。
4、工程施工前配备足够的应急物资设备。加强应急设备管理、保养,明确专人(应急物资设备专管员)负责。确保危险期正常使用。应急物资设备严禁挪作它用。
5、库房钥匙分别由值班人员和料库保管员保管,并放于明显处作好标识。并进行定期检查,清点器材,做好保养措施。
6、项目组除正常值班外,要安排防汛期、关键施工期的警戒值班,遇到高水位、暴雨,组长上岗值班。
7、值班员上岗值班,必须立即向应急领导小组汇报本工地施工情况、管线变形情况、物资、设备、抢险队伍人数情况。
8、监测班组成员及时将监测数据向现场管理施工负责人通报。现场管理施工负责人及时将领导小组决定的应急措施及事后情况向各相关人员通报。
〖3.3〗主要工序应急措施
1、土方开挖工程施工应急措施
基坑土方开挖过程中,严格监测管理制度,开挖若24小时开挖时,应每24小时监测不少于2次,建立监测预警制度,一旦发现围护结构水平位移或沉降值超标时,立即向现场土方开挖班组及项目部技术管理人员报警,现场即立即停止开挖,并根据监测的位移或沉降数据作出相应的防护措施。
(一)立即停止土方开挖,甚至采用基坑外侧挖取后背土方卸荷载,必要时采取基坑重新回填的措施以控制基坑变形发展。
(二)对出现的任何情况,应分析其产生的原因,确定合理、保险的相应对策,加固完毕后方可进行试开挖,并加强监测频率,确保基坑安全。
(三)基坑内部局部产生小股翻水等应立即停止开挖,观察抽水设备运行是否正常,若有障碍,应立即排除恢复运行后方可继续开挖,若抽水设备运转正常,则说明排水设备无法满足降水需要,应立即停止开挖,采取坑底冒水地段设置滤水层或滤水盲沟,将地下水排出引流到集水坑中,待地下水水位降至基底以下0.5米后,坑内土方干燥固结后方可继续开挖。
(四)现场设立抢险物资仓库,配备充足的物资,如草包、特种水泥、钢管等。
2、基坑底部隆起应急措施
(一)基坑底部隆起现象原因分析
1、基坑开挖等于基坑内地基卸荷,必然产生土体的弹性效应,引起坑底隆起现象。
2、由于坑外土体压力大于坑内,形成坑外土体坑内方向挤压的动力,使坑内土体产生回弹隆起变形现象。
(二)基坑底部隆起现象的应急措施
坑底回弹隆起变形量的大小和地质条件、开挖深度、基坑面积大小、围护结构插入土体的深度、坑内有无积水、基坑暴露时间、开挖顺序、开挖深度以及开挖机械等有关。对一般小量的回弹变形可忽略不计,但对较大的基坑回弹隆起现象,一定要分析原因,制订对策。
1、坑外卸载,在开挖深度2倍范围内的:土堆要及时清除、不能设置钢筋堆放场或其它材料堆积。
2、坑内加载(即回填大块塘渣)或坑内周沿插入板桩防止坑外土向坑内弹性滑移。
〖3.4〗基坑施工对周围建筑物影响突发风险应急措施
本工程基坑开挖不算很深,周边主要建筑物是芝兰桥侧已有房屋及现行的交通要道即环城南路,部分承台施工临近保通道路,因此对保通道路的保护是本工程施工的重点,控制好板桩围护的稳定性和加强对环城南路(保通道路)沉降的监测是保证减小承台基坑开挖对环城南路影响的有效手段。
当营运中的公路出现严重的开裂、沉降时,及时停止基坑开挖并与交通警察管理部门联系进行暂时封闭交通,分析原因,采取基坑支撑加固、或基坑重新回填,确保交通运营的安全。
〖3.5〗地下管线突发风险应急措施
1、本标段的地下管线较多,且影响面较广,地下管线的保护是承台施工的重点之一,部分管线已改线或拆除,但管线遗漏或是管线改线不彻底,直接影响工程的正常施工,管线保护不到位,容易在施工过程中引发各种各样的风险。
2、积极配合管线单位进行地下管线的改线及保护工作,在必要的情况下提供必要的人力、物力、设备,给予最大限度的支持。
3、根据设计、业主提供的管线图,在施工期间进行管线的刨验、探测。在探测过程中,如发现遗漏管线,立即和有关部门取得联系,并协助管线单位进行切改工作,对切改后的管线进行有效的封堵。
4、对于不要求拆改且必须进行保护的,依据要求进行悬吊保护。
〖3.6〗防台防汛应急措施
1、成立防台防汛小组,成员:项目经理、副经理、项目总工、技术质量部、各施工队队长主要人员及其它有关人员组成。
2、根据工程实际情况,以及宁波市海曙区的防汛排涝设施情况,落实各项应急物资及应急设备。防台防汛领导小组负责防台防汛工作中的领导、指挥、组织及台风暴雨预报等工作,制定有关实施办法和管理制度,明确分工、责任到人。施工队组成防台防汛抢险突击队。最大限度地减少人民群众及国家财产的损失。
3、与当地气象台加强联系,配备气象警报接收机,随时与作业队通报消息。在台风来临前及时做好机械设备转移或固定工作。
4、接到防台防汛预报,防台防汛领导小组要立即开展工作,统一布置,全体人员进入应急状态,并与当地防台防汛机构联系,切断电源,防止漏电。台风暴雨过后,立即组织人员清理现场,修复损坏的设施,以最快的速度恢复生产。
5、台风来临前对临时设施进行压钢管、钢筋、挂砂包、拉地锚等措施进行加固,对施工围护进行拆除部分或全部拆除,并且当预报台风大于8级或8级以上时,将施工人员撤至安全点,现场安排值班人员进行值班防护,但必须确保值班人员的安全。
〖3.7〗临时用电安全措施
1、搞好安全用电、各机组开孔前应仔细检查配电箱及电缆各部分是否绝缘良好,电器是否运行良好,用电采用“零”接地施工;
2、施工用电必须符合相关安全用电规定,电工必须由持证上岗;动力电缆采用三相五线制,配电设施按要求设置防雷接地,所有电器使用时须满足“一机、一闸、一漏”的要求;
3、施工现场须配备灭火器,场内施工电缆布置必须由专业电工完成,电工作业时,须正确配戴好安全防护用具,作业时,避免带电作业,需低压带电作业时,须设监护人,禁止独立作业;
4、所有电力线路必须由具有操作证书的电工进行安装、拆除,禁止私拉乱接电力线路。施工时,严格按照“三级配电、三级保护”的要求进行线路及配电设施的敷设,并在配电箱处设置消防器具;
5、电焊人员须按要求穿戴好工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,施焊前应检查线路及接头,防止漏电;
6、电缆及各类电线要做到摆放有序,严禁乱拉乱扯,严防触电伤人,做到场地整洁,文明施工。
〖3.8〗起吊机械设备施工安全措施
1、起吊过程必须有专人指挥作业,专职安全员在旁监督;起重机安全管理人员落实到人,吊机操作手必须严格按照安全规程进行操作;
2、起重司机、起重指挥由有资质的专人负责,起重作业时,规范起吊信号,判明吊重,合理绑扎,严禁违章指挥、违章作业;
3、起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在正常作业时,坡度不得大于3°;
4、起重作业时,严格按照吊装作业规程进行,执行“十不吊”:
(1)指挥信号不明和多人指挥不吊;
(2)超负荷不吊;
(3)起吊物捆扎不牢不吊;
(4)起吊物上站人不吊;
(5)安全装置不灵不吊;
(6)物体埋在地下不吊;
(7)歪拉斜拽不吊;
(8)物件锐角不垫软物不吊;
(9)爆炸性物品不吊;
(10)吊具不合格不吊。
5、起重机在进行辅助安装或拆除高空构件时,各关键部位设置指挥、观察人员,根据指挥人员的指令进行操作,缓慢提升或下放构件,避免与周围支架产生刮擦、碰撞等。
〖3.9〗其他安全措施
1、严格按照安全、技术交底进行施工;
2、施工过程中,在施工作业区域设置稳固可靠的栏杆及警戒,防止非作业人员进入施工区域;
3、为确保更有效的做到施工现场的安全管理,必须做到十不准作业要求:
(1)不戴好安全帽,不准进入施工现场;
(2)不系安全带,不准悬空高处作业;
(3)未持证人员,不准上岗;
(4)高处作业人不准打闹,不准从高处向下抛掷杂物;
(5)吊钩下不准站人;
(6)施工区域禁止闲人进入;
(7)不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚进入施工现场;
(8)施工现场禁止赌博;
(9)不准酒后作业;
(10)不准带小孩子进入施工现场。
4、氧气瓶、乙炔瓶堆放时,严格按相关规定进行分类堆放,并在堆放场设置消防器具,施工作业现场使用气割时,须严格控制氧气及乙炔瓶的距离,并且避免高温曝晒,同时,严禁油类物质与氧气瓶接触。为避免乙炔使用过程中回火,须在乙炔瓶处设置回火装置。
【4】承台施工应急预案
〖4.1〗成立应急领导小组
为确保我项目部在承台施工过程中对出现的不明情况,能迅速地展开施工解决措施,最大限度避免出现经济损失,保证施工质量与安全,特成立应急领导小组。
工程实施过程中,各项施工方案的制定因根据实际工况实施,对各工序可能产生的风险因素一一加以确认和排除。对确认可能对后续工序产生风险的'部位,施工方案中应加入预防措施,并针对可能产生的风险制定专项方案,加以解决。
建立以项目经理为组长的应急抢险小组,下设以项目总工为副组长和组员,组员由部门负责人及安全员组成。该小组主要负责险情的发现,汇报和即时采取处理措施,以及平时应急抢修材料的购置、检查、保养和维修,相关人员平时培训和演练等工作。
应急小组组成和职责情况表
岗位
职务
职责
组长
项目经理
负责事故发生后的组织、采取应急抢险措施和编写事故报告向上级汇报并做好预案的实际效果的评价和修改工作
副组长
项目总工
协助项目经理做好日常的检查和事中处理工作
专职安全员
安全员
负责平常的演练、培训和检查工作;在事故发生过程中做好记录,并在项目经理的指挥下,有责任保护好事故现场
组员
部门负责人及
班组安全人员
积极参加演练和培训;在事故发生过程中,在项目经理的指挥下,积极排除险情,抢救伤员,并保护好现场,协助和配合专职安全员做好事故记录工作
〖4.2〗应急预案程序
在施工过程中,一旦预防措施失效,发生险情。项目部应急小组应立即运转,按照规定程序进行险情汇报、处理和评价工作。
应急事故处理流程图如下:
紧急事故发生
上报项目安保部
抢险领导小组
抢险方案确定
物资、设备到位
进行抢险
现场处置、
送医院抢救
抢险结束、恢复生产措施及善后处理、进行总结
上报监理、业主、安质站
人员伤亡
一般事故的应急响应:
当事故或紧急情况发生后,现场值班人员立即向值班应急小组成员汇报。值班人员应根据发生事故的程度和部位,及时向项目经理汇报。项目经理应召集应急小组成员,组织相关人员和应急材料及设备,针对发生事故或紧急情况采取本方案进行处理,防止事态扩大。在事故得到控制后,由项目经理负责向集团公司领导和安全主管部门汇报事故发生原因和处理措施,并组织编写事故报告,在24小内向劳动行政部门、公安部门、检察机关、工会以及宁波市建设行政管理部门报告。
重大事故的应急响应:
当重大事故发生或一般事故扩大形成重大事故后,项目经理接到值班人员情况汇报,立即组织应急小组和相关人员,抢救伤员和排除险情,制止事故蔓延扩大,并应注意做好以下工作:
(1)为了事故调查分析需要,现场人员在项目经理的组织下保护好事故现场。因抢救伤员和排除险情而必须移动现场物件时,由应急小组专职安全员做好标记,供事后查证。
(2)清理事故现场应在调查组确认无可取证,并充分记录后方可进行。不得借口恢复生产,擅自清理现场造成掩盖事故真相。
另一方面,项目经理应立即向公司领导和安全主管部门汇报情况,并组织人员记录情况和编写事故报告,在2小时内向劳动行政部门、公安部门、检察机关、工会以及宁波市建设行政管理部门报告。
(3)应急小组专职安全员应做好事故记录,主要内容如下:
1)发生事故的时间、地点、气象等情况;
2)发生事故的原因和采取措施及效果的描述;
3)有无人员伤亡。记录伤亡人数量和姓名、单位、职务,以及受伤原因、程度等情况;
4)有无设备损坏或异常情况,并记录好设备损坏程度、原因和事故前后的位置;
5)是否发生有害气体、物体扩散,并记录逸散造成的破坏情况、状态、程度和散落情况等;
6)记录事故发生前劳动组合、现场人员的位置和行动;
7)记录事故物证的特征、位置及检验情况等;
8)根据事故类别和规模,绘制涉及范围等一些简要图片;
应做好现场拍照工作,作为事故协助物证记录,的主要内容如下:
1)事故方位拍照,要能反映事故现场在周围环境中的位置;
2)事故全景拍照,要能反映事故现场各部分之间的联系;
3)事故重点场景拍照,反映事故现场重点场景情况;
4)事故细节拍照,揭示事故直接原因的痕迹物、致害物等;
5)事故伤害拍照,反映伤亡者主要受伤和造成死亡部位;
〖4.3〗应急资源及安全教育
应急资源的准备是应急救援工作的重要保障,项目部应根据潜在事故性质和后果分析,配备应急救援中所需的消防手段、救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。
主要应急机械设备储备表
序号材料、设备名称单位数量规格型号主要工作性能指标
挖掘机辆PC200斗容量1.6m3装载机辆
ZD-50液压汽车吊辆QY-2525T
电焊机台
B*500卷扬机台JJ2-0.5拉力5T
对讲机台
GP88S小车辆
8发电机台75KW
为全面提高应急能力,项目部应对抢险人员进行必要的抢险知识教育,制定出相应的规定,包括应急内容、计划、组织与准备、效果评估等。
安全施工方案模板 文档13
工程名称:
施工单位:
监督单位:
日 期:
创建建筑施工安全质量标准化示范工程工作方案
为进一步提高公司工程项目安全生产文明施工的管理水平,全面贯彻和落实“湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程创建实施办法”的通知精神,结合公司创建标准化示范工程的目标,特制订创建湖南六建装饰设计工程有限责任公司屈子书院项目部安全质量标准化示范工程工作方案:
一、工程概况:
汨罗市屈子文化园屈子书院一期工程由汨罗市屈子文化园建设开发有限公司,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计,湖南贝特项目管理有限公司监理,湖南六建装饰设计工程有限责任公司施工。工程性质:仿古建筑群;建筑类型:公共建筑(建筑等级分类:2级)。建筑面积:一期工程分为A、B、C 3个院落,共19个建筑单体,5组连廊和1个牌坊(构筑物),总建筑面积为4593.2平方米。建筑层数:两栋单体[独醒楼(A院8#)和悲秋阁(B院4#)]为地上两层楼阁,其余均为地上一层。耐火等级:木结构耐火等级为四级,砖混结构为二级。
二、管理目标与管理组织机构:
1、管理目标:争创湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程
2、管理组织机构:
项目部创安全质量标准化示范工程领导小组,有项目经理、项目技术负责人、安全员、质量员及技术施工员等主要岗位人员组成,分别负责综合管理、技术管理、安全质量管理及环境卫生管理等。
三、实施阶段:
公司成立领导小组,具体组织该工程施工安全质量标准化示范工程的创建工作。主要形式以公司每月进行一次考核评分,并分四阶段对项目进行检查。
(一)开工阶段:
1、大门、道路及围挡
1)工地大门必须坚固、封闭,并设有企业标志,有门卫和健全的门卫制度。24小时有专职保安员值班,保安员有统一服装,穿戴整洁,进出口人员均实行胸牌制度。
2)施工现场实行封闭管理,围挡坚固、稳定、整齐、美观,并沿工程四周连续设置,高度不得低于2.5米。
3)施工现场主要道路采用砼进行硬化,道路宽度不小于3.5米,设置良好的排水系统和相应的排水设施,保持排水畅通地面无积水,在工程大门出设置洗车槽及沉淀池,配备冲洗设施。
4)施工现场大门外侧按规定设置“进入施工现场必须佩带安全帽”、“五牌一图”即为工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图、施工现场安全警示标志标识图;在施工现场主出入口处设置宣传栏和项目施工安全重大危险源公示牌,内容为施工、监理单位项目部组织机构图施工监理项目部关键岗位主要职责,以及安全知识宣传教育栏。
5)施工现场设置消防设施集中点,并按要求配备相关消防器材。
2、标识、标牌
1) 进出口、临边、危险作业点悬挂警告、禁止、提示标牌;施工现场醒目位置公示本工程不同施工阶段的重大危险源标识牌。
2)仓库、配电房、危险品存放点、现场火源处置制定管理制度,设置禁止标志。
3)施工现场作业区和钢筋加工场,搅拌站、砼输送泵、工具房等均搭设防护棚,悬挂醒目的安全标志,并设置操作规程和操作责任牌。例如:塔吊挂设:塔吊“十不吊”安全操作规程、塔式起重机安全操作规程、定人定机牌、塔式起重机限载牌、机械检验合格牌等。
4)施工现场作业区严禁吸烟, 办公区在每个办公室设置一个烟灰缸,配备灭火器材,通风良好。安排两名清洁员,一名负责清理办公区卫生清洁,另外一名负责施工主干道及生活区卫生清洁。生活区安排一名专人负责卫生,每天清扫场地,并负责厕所宿舍卫生清扫。
5)在施工现场入口围墙处设立标识牌,内容有:进入施工现场须知标识牌及重大危险源标识牌,沿入场通道两侧挂有安全知识挂图。
6) 库存物质按货架号、货位号、货架层号分类放置,由库管员挂牌标识,做到帐、物、卡相符。不合格的物质必须做出“不合格品”标识。
7) 按施工总平面图所确定的区域堆放的成品、半成品材料,必须堆放整齐,挂牌标识。表示的内容包括材料名称、进场时间、规格(牌号)、执行标准、产地、进场数量。
8)钢筋分类集中堆放,便于标识;砂石集中堆放在固定位置,底脚边无散乱砂石。
9) 施工设施设备、架料集中堆放整齐,脚手架扣件分类分规格集中存放;架料必须搭设架子按长短规格分类堆放,保证一端整齐。
10)构配件及特殊材料应分类集中堆放,整齐成线,木制品应设防雨、防潮、防火,其他特殊材料也应必须按要求保管。
11)易燃易爆物品必须分类存放标识醒目,配备有效的消防器材。
12)在外架上挂设安全施工文明标语等。
(二)基础施工阶段:
1、在施工现场重大危险源具体部位设置重大危险源公示牌,并在醒目位置悬挂警示标志。
2、深度超过2m的基坑设置临边防护措施,人工挖孔桩孔口设置覆盖和护栏措施。
3、施工现场临时用电采用三级配电、TN-S接零保护、二级漏电保护系统。总配电室内电源进线端总隔离开关前设置配电室专用事故照明回路,配电室上部留有散热空间并能自然通风。现场配电线路采用架空线时采用绝缘导线,架设在专用电杆上,采用埋地设置时在埋地电缆路径处设置方位标志。电缆线路严禁沿地面明设,严禁采用空越脚手架引入。
4、在起重机械设备的醒目处悬挂公示“责任牌”,包括:产权备案牌、检测检验合格证、安装验收记录、使用登记证等。
5、脚手架地基平整夯实后用厚度不小于20cm、强度不小于C20的砼进行硬化,并设置排水措施。每拉立杆底部设置底座或垫板。脚手架基础搭设验收完毕后悬挂验收标牌。
(三)主体施工阶段:
1、在物体坠落半径范围内的人行通道处、作业区等部位设置双层防护棚。地面进出料口处设置双层防护棚。
2、竖向临边防护:楼梯临边、楼层和屋面临边、预留洞口等处设置临边防护。防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,栏杆柱的距离小于2m,采用涂有黄黑相间颜色油漆的钢管,内侧设密目安全网,下部设180mm高的踢脚板。
3、水平洞口防护:楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,用坚实的盖板盖设;楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施;边长为50~150cm的洞口,设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上铺满竹笆或脚手板;边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
4、脚手架操作层脚手板满铺并固定牢靠,设置双层防护栏杆和180mm高踢脚板;脚手架竖向每隔2层满铺脚手板并固定牢靠。
5、模板立杆材料符合要求,立杆底部设有垫板,按规定设置纵横向支撑和扫地杆,立杆间距符合要求,模板上堆料均匀,无超载现象,大模板有防倾倒措施,无违规提前拆模现象。
6、配电箱箱门表面标识有配电箱名称、安全责任人姓名;配电箱箱门内表面粘贴配电线路图;线路颜色符合黄、绿、红、淡蓝、黄绿相间的颜色规定;漏电保护器的设置和选型符合要求;施工用电的设置符合标准规范的要求。
7、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入口通道处、楼梯口、孔洞口等危险部位,设置明显的安全警示标志。
安全施工方案模板 文档14
为了贯彻落实国家和省住建厅关于开展建筑施工安全质量标准化工作的有关意见,推动我公司建筑施工安全生产水平稳步提高,促进我公司可持续发展,结合我公司实际,制定本实施方案。
一、工作指导思想
深入贯彻实施《安全生产法》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-20xx)、等法律法规文件通知精神,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持标本兼治,重在治本,强化我司建筑施工安全质量标准化的基础工作。通过推行安全质量标准化工作,进一步规范安全生产行为,改善安全生产条件,提升安全管理水平,从而通过怀化市安全质量标准认证中心认证,实现本质安全,避免安全生产事故的发生。
二、达到的标准
公司作为房屋建筑施工总承包二级企业,根据怀化市住房和城乡建设局《怀化市建筑施工企业安全质量标准化认证实施办法(试行)》文件精神,在推行建筑施工安全质量标准化工作上要坚持高标准、严要求,按照建筑施工安全质量标准化企业要求开展工作,顺利通过怀化市安全认证中心的安全认证。
三、工作目标计划
为确保我司的建筑施工安全质量标准化认证工作能够通过市级安全认证,根据怀化市住房和城乡建设局《怀化市建筑施工企业安全质量标准化认证实施办法(试行)》文件精神要求,结合我司实际,制定如下工作实施进度方案:
1.时间工作内容
20xx年9月13日成立安全质量标准化工作领导小组;
2、进行安全质量标准化工作宣传教育、员工培训,转变观念。
20xx年9月下旬确定安全质量标准化工作开展计划;
3、组织和动员全司建筑施工项目参加安全质量标准化工作。
20xx年10月25日,召开全司安全质量标准化工作会议,安全标准化领导小组进行培训和学习。
20xx年11月上旬组织全司范围内的在建项目质安大检查,检查严格依据《施工企业安全生产评价标准》和《建筑施工安全检查标准》进行,对全司在建项目安全质量标准化实施水平和项目的管理现状进行摸底统计调查,并按检查评分表形成各在建项目的检查记录;
4、确定管理薄弱环节,确定改进目标方案;
20xx年12月底完成编写制定收集整理安全质量标准化管理型文件;
5、完成企业自我考核评价报告;
20xx年3月中旬,根据本工作实施方案要求和《施工企业安全生产评价标准》开展企业自我考核评价,并形成企业自我考核评价报告;
6、 20xx年5月底前对所有在建项目按已实施的管理办法进行分析总结,督促施工现场安全质量标准达标;
20xx年上半年开始对在检查中存在问题的项目进行复查,完成公司施工现场安全质量标准化验收达标;
7、 20xx年9月底完成所有资料的收集整理,20xx年10月初,形成申报资料交市安全认证中心,提请认证验收。
四、成立安全质量标准化工作领导小组
组长:孙本君
副组长:孙敏孙阳
成员:杜玉琴周振周建成李分田郑祎刘慧文江琼
领导小组下设安全质量标准化工作办公室,办公室设在质安部。
1、领导小组组长为安全标准化工作第一负责人,全面负责实施安全标准化达标工作;
2、领导小组副组长负责对安全标准化采用PDCA(计划、实施、检查、改进)动态循环的管理模式,监督检查各部门安全标准化工作的实施情况;
3、领导小组成员负责贯彻落实公司安全生产方针、目标及总经理安全承诺;
4、下设的办公室负责对安全标准化相关规定的宣传教育,根据领导部署监督检查各职能部门工作任务,做到全员、全过程、全方位、全天候参与;
5、领导小组全面执行安全标准化职责,负责对各部门、单位安全标准化进行验收、考核、考评;
6、通过推行安全生产标准化,实现管理长效机制,使公司的安全生产管理迈上新台阶。
五、完善安全生产管理制度
按照《建筑施工企业安全生产评价标准》和《建筑施工安全检查标准》要求,由质安部负责建立健全各项安全生产规章制度,并督查各在建项目建立健全项目的安全生产规章制度和各岗位的安全技术操作规程。
六、依法培训各类人员,做到持证上岗。
根据安全质量标准化认证办法的要求,由公司生产经营部和劳务公司分别对总公司各类管理人员、岗位职工进行安全培训,加强日常安全教育,并加强对新从业人员三级安全教育和和其他人员的安全教育,确保培训效果。
七、严格生产设施、设备管理
1、建立安全生产设施台帐。
2、编制安全设施、设备检修计划定期检修。
3、垂直提升等特种设备定期检验,证件备全,并要有书面记录备查。
4、建立关键装置及重点部位的巡检制度,尤其是认真做好塔吊、施工电梯等设备加节、安拆关键施工节点的旁站和交验工作,不得走过场。
5、建立生产设施安全拆除和报废制度。
八、建立安全检测监控系统,提高应急处理能力
1、制定特种设备、重点施工部位安全管理制度,保证制度能够得到贯彻实施。
2、建立特种设备、重点施工部位档案及安全检查书面报告制度,明确公司各职能部门项目部监控职责,定期、定点巡查监督。
3、质安生产基本情况汇报内容包括:
①、施工进度;
②、是否有质量安全事故发生;
③、各级行政部门是否有去工地进行检查,有无下发整改通知、停工通知、不良行为告知书等处罚通知。项目部是否按要求进行整改,整改情况进展怎么样;做到公司与项目部在安全生产管理方面互动。
九、严格现场管理、规范作业现场安全生产行为
1、对深基坑、高边坡、外脚手架、高大支模系统、临时用电、垂直运输设备、登高作业、动火等较大或重大危险源进行风险辨识,制定控制措施,严格许可制度,严格审批登记。上述作业人员,配备、使用安全防护用品,岗位配备监护人员。
2、在较大或重大危险源处张贴或悬挂安全警示标志和告知牌;在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明,告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容;在检修、施工、吊装、安拆等作业现场设置警戒区域和警示标志。
十、及时排查治理安全生产隐患
1、在上级部门安全检查、公司自查及安全评价中提出的安全问题,公司项目部要及时进行整改并建立台帐,在短时间难以整改安全隐患要制定切实可行的整改措施,定整改责任人、整改措施、整改期限,加强监控和防范,确保不发生事故,并迅速按整改措施整改到位,消除隐患。
2、建立安全生产隐患排查和整改、安全技术改造工作责任制,依法保证安全生产所必需的资金投入。建立安全文明施工措施费专项资金提取、使用台帐,做到计划、财务、现场工程三统一。
十一、加强对危险源的控制
按照《湖南省建筑施工安全重大危险源识别和控制管理暂行办法[20xx]》的规定,对施工现场的重大危险源进行全面识别和监控。对危险源进行登记建档,定责任人、定预防措施、定期监控、检验和评估,确保现场的安全生产平稳运行。
十二、完善事故应急救援体系,提高应急管理能力
1、按公司既有的建设工程应急救援预案实施;
2、按规定定期组织应急救援培训和演练;
十三、加大安全投入
加大安全投入是推行安全质量标准化工作的基础,是搞好安全生产的重要保障。安全投入分两个层面:一是公司要确保执行质量安全标准化工作和安全认证工作必需经费,包括购买相关标准、学习资料、人员培训、观摩学习以及交通保障、制作定型安全防护用品及标识牌等;同时在承揽项目和投标活动中,应明确把安全防护文明施工措施费作为不可竞争费用,不以减免该费用而作为承揽工程的筹码。第二个层面就是项目部按照规定将安全防护文明施工措施费使用到位。公司也将严格按照安全防护文明施工措施费审批程序实行严格监管,如果项目部对该费用克扣或使用不到位造成项目不达标,公司将强制扣除该费用并投入项目安全防护直至达标。
十四、建立奖罚机制
项目达标验收是执行标准化管理工作的基础,因此按照公司规定应该通过达标验收的项目均应在规定的时间内通过达标验收,未通过达标验收影响企业安全认证的项目,项目部除承担相应损失外,另罚款50万元。对于实现创建省安全质量标准示范工程和省安全质量标准化示范工地的项目,公司将依据规定对项目部进行奖励。
十五、搞好宣传交流工作
公司将采取形式多样,内容丰富的宣传,着力营造标准化工作的氛围,发挥典型示范作用,组织现场观摩和学习交流活动。
实施建筑施工安全质量标准化工作是国家对建筑施工加强安全生产工作提出的一项具体要求,对此公司领导高度重视,有关各部门必须密切配合,加强合作,确保按期、按要求完成安全质量标准化认证工作。
安全施工方案模板 文档15
一、目标
1、确保全年安全生产无死亡事故。
2、确保全年安全生产无重伤事故。
3、不发生一次经济损失超过xx元。
4、争创市、县优良工程。
二、管理计划
1、年度投入安全生产专项资金十多万元。
2、安全教育、培训管理人员每季度一次,新工人进场要进行三级教育。
3、安全检查:段部每季度检查12次,站组每星期一次,安全科及时总结各站组工地检查情况,总结各站组工地安全生产动态,及排除安全隐患。
4、安全生产例会每季1-2次,及时总结,表扬先进,找差距,指出存在问题,落实解决办法,向安全先进工地参观学习,以提高安全生产整体水平。
5、每个工地各站组建立安全工作台帐。
6、年终:评比安全生产先进工地,安全生产先进个人。
安全施工方案模板 文档16
组织专家在建设单位会议室对《大渡口区?雨污水管网整治工程--(顶管施工和管井深基坑)的安全专项施工方案》进行了审查,参加会议的有业主、地勘、设计、监理单位相关责任人。专家组在听取了施工单位编制人员的介绍,其他参与单位的意见后,经讨论形成论证基本意见:
一、根据现场地质和环境条件等,结合工程现状针对可能产生的危险源及其编制的安全专项施工方案基本完整、可行。
二、安全专项施工方案编制依据和计算依据基本正确。
三、安全施工的基本条件与现场实际情况符合。
四、具体审查意见:
1.工程概况:
完善该项目工作井、接收井及其顶管线路周边相关建(构)筑物的保护(包括燃气管线和光缆等管网)环境工况和典型的地勘结论性意见及地质断面图;
2.施工计划:
优化施工进度计划和应急救援的设施设备计划(包括防毒面具、检测仪等)等;
3.施工工艺技术:
补充工作井和接收井土石方提升机具的设置及管井周边的'安全防护措施和土石方的调配措施;补充工作井和接收井土石方等深基坑的安全施工措施(包括气体检测、土石方提升、通风、排水、施工用电等);细化深基坑及顶管施工过程中的监测措施;细化顶管施工过程中的稳定性验算和沉降验算;补充强调动态信息化施工管理等内容(遇到复杂地质条件时,按照动态设计、信息化施工),严格每天的掘进尺寸。
4.安全保障措施:
进一步细化危险源辨识后可能导致的事故(包括坍塌、高空坠物、物体打击、机械伤害、车辆伤害、交通伤害、起重伤害、中毒窒息、触电、淹溺等危险源辨识后的预防措施和处置措施;补充加强现场的安全警示等标识系统的设置,确保施工人员和施工实体的安全等;补充加强从业人员的安全教育,做到班前教育,落实到位的措施;
5.劳动力计划:
补充安全责任人及特种作业人员的有限效证件;
6.计算书及其附图:
优化深基坑内土石方的提升机具的验算资料;补充顶管施工后背墙的计算资料;补充施工总平面图和排水系统图;补充现场的安全警示标识图;补充应急救援线路图;补充监测监控点布置图等。